Claudio
| Inviato il: 13/07/2016 17:50:25
|
Mi sembra starno che un professionista faccia un errore così grossolano, è come se un meccanico mettesse l'olio al posto dell'acqua in un motore.
Ricontrolla bene.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | Biomass
| Inviato il: 13/07/2016 17:56:47
|
credo anche io..
se la parte alta dei pannelli è connessa alla valvola rossa e la parte bassa dei pannelli alla valvola blu, non deve fare nulla.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Claudio
| Inviato il: 13/07/2016 18:46:02
|
Anche sull'accumulo, dovrebbe arrivare con già montato il gruppo circolatore.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Biomass
| Inviato il: 13/07/2016 18:56:47
|
CITAZIONE (Claudio, 13/07/2016 18:46:02 )
Anche sull'accumulo, dovrebbe arrivare con già montato il gruppo circolatore.
esatto.
per quello che li, non va toccato nulla.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | teto87
| Inviato il: 14/07/2016 09:25:03
|
Allora,ricontrollati per eccesso di zelo le connessioni del gruppo con i pannelli,e confermò che la parte alta del pannello è il ritorno (rubinetto azzurro) del circuito, mentre la parte basse va alla mandata (rubinetto rosso).
Il gruppo pompa non era gia montato sul puffer,ma gia assemblato, diciamo che è stato solo necessario attaccarlo.
Ieri nuovo intervento del tecnico Ariston che ha finalmente ammesso di non conoscere il prodotto,di non aver fatto neanche corsi per quel sistema e di non saperne nulla di collegamenti ad impianti del genere. Ho preteso di parlare con un suo responsabile.... Ma sono solo riuscito a strappare la promessa di essere richiamato. | | | | Claudio
| Inviato il: 14/07/2016 12:58:27
|
ahiahiahiahi, solita storia, aziende che realizzano buoni prodotti, ma che vengono rovinate da cattivi installatori.
Sono sicuro che se avessero umilmente chiesto info ad Ariston il problema non ci sarebbe.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Claudio
| Inviato il: 14/07/2016 13:06:20
|
Bastava guardare i disegnini, non serve saper leggere.
Immagine Allegata: Kairos Combi.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Biomass
| Inviato il: 14/07/2016 13:23:02
|
molto probabile sia installato correttamente, come connessioni idrauliche, ma pecchi nella mancanza dello sfiato nel punto strategico.
poi, temo....visto che la centralina è arrivata dopo...che la stessa necessiti di un reset nelle impostazioni di fabbrica.
Secondo me, ci sono incoerenze sui dati impostati.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | teto87
| Inviato il: 14/07/2016 13:34:47
|
Settimana prossima passa l'idraulico a invertirmi i tubi dei pannelli.
Dite di approfittare per farmi mettere uno sfiato automatico?
Per resettare alle impostazioni di fabbrica non ci sono problemi..ma poi chi lo risetta correttamente?
EDIT: Ma il degasatore non è già quel barilotto in ottone che c'è in basso a sinistra?
Modificato da teto87 - 14/07/2016, 13:40:48
| | | | Roero
| Inviato il: 15/07/2016 00:27:42
|
Lo sfiato automatico è fondamentale, ma va installato in un punto dove l'aria sia costretta a passare, bisogna studiare bene tutto l'impianto, ma chi l'ha fatto non dovrebbe avere problemi.
Immagine Allegata: disaeratore.png
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | Roero
| Inviato il: 15/07/2016 00:30:53
|
La prima foto è lo sfiato automatico, che però per i pannelli termici deve essere di colore argentato, quello in foto è per impianti idraulici.
La seconda foto è un disaereatore, serve per grandi quantità d'aria, in genere non si monta sugli impianti solari.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | teto87
| Inviato il: 15/07/2016 09:36:05
|
CITAZIONE (Roero, 15/07/2016 00:27:42 )
"ma chi l'ha fatto non dovrebbe avere problemi"
La cosa mi preoccupa........ | | | | Roero
| Inviato il: 15/07/2016 23:18:33
|
Non mi preoccuperei, chi fa un impianto idraulico ne è responsabile e deve fare in modo che funzioni, ergo, dirgli di darsi una mossa e risolverti il problema.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | teto87
| Inviato il: 21/07/2016 09:19:05
|
Ieri sera ore 20.00 l'idraulico è venuto a invertire i tubi. Svuotato il circuito, girati i tubi, riempito l'impianto. Oggi nuvoloso con un po di pioggia. Vedremo al primo sole! | | | | teto87
| Inviato il: 26/07/2016 14:15:54
|
Posto due brevi video per mostrarvi il funzionamento del sistema dopo la modifica dei tubi.
Il primo è stato registrato proprio ora.. con il sole bello caldo.
Come potete vedere la T dei pannelli è abbastanza alta, ma anche quella di accumulo non è da meno...e cosa importante, il circolatore sta funzionando.
E' plausibile una differenza di T tra pannelli e accumulo così "elevata"? Considerate che la partenza del circolatore è impostata a 8 gradi, e se non sbaglio si ferma a 2.
Dopo pochi istanti (neanche 1 minuto) la T dei pannelli scende... ma la cosa strana è che il circolatore smette di andare. COME MAI??
| |
| | |
|