con inverter kema caldaia in blocco
FinePagina

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 23/02/2015 13:29:44

@viviasub

Interessante e da testare... appena potrò testo e vediamo che succede.

Luca

 

viviasub
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:53

Stato:



Inviato il: 19/03/2015 08:43:00

Posto la risposta di MPPsolar:


Hi Sir
Sorry, not sure why we didn't get your msg before. I see this one today.
1. by default, inverter output is floating and this is normal, so N may not be zero, but this is not an issue because L/N is still 230v differential and won't affect your load.
2. yes you can wire output N and G together if you wish. It's not an issue.
Best regards,
-James Ko, Support Team. MPP Solar

-------- Original Message --------
Subject: ground problem
Date: Mon, 23 Feb 2015 11:04:35 +0100
From: VIVI ANTONIO
To:

Good morning,
I have few questions
1) by measuring the output of the inverter when is set to battery mode I
realize that neutral line is not set to 0V and I have 110V on L and 110V
on N lines, is it because Neural line is floating or is a phase?
2) can be set neural line to ground voltage? This is important according to
Italian regulation because we receive Neutral line set to 0V by power
supply company and differential protection of the house circuit require
Neutral line set to ground.

Please answer ASAP because I have to understand how I can afford the
security problem.
Regards

Antonio Vivi

 

Absolute

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:30

Stato:



Inviato il: 19/03/2015 18:33:42

CITAZIONE (viviasub, 19/03/2015 08:43:00 ) Discussione.php?51091257&6#MSG78

won't affect your load.


Forse dovrebbe mandare la risposta anche alla caldaia, perché lei non lo sa, è va in blocco!Faccine/Smileys_0003.gif

Comunque, scherzi a parte, se è così per te è un problema.... ho ricontrollato per essere sicuro e nel mio UPS (uno dei tanti kema rimarcati) il neutro d'entrata, è fisicamente connesso al neutro di uscita. Motivo per cui, se il neutro viene lasciato collegato all'enel, questi mantiene il potenziale a zero e porta la fase a 230V. Solo nel caso di scollegamento fisico del neutro si genera la bi-fase. Quanto al fatto di fare una connessione TN, ok per quando sei a fotovoltaico, ma quando sei in by-pass? potresti generare differenza di potenziale tra te e la cabina per due differenti messe a terra e non mi pare buona cosa.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 19/03/2015 21:09:37


CITAZIONE

perche' in caso di interruzione Enel impianto perderebbe neutro a terra.


Nel mio kema ho interrotto solo la fase e lascio collegato il neutro e la caldaia funziona anche in caso di assenza corrente enel, probabilmente quando interrompono non staccano il neutro, ma solo la/le fasi. In ogni caso se colleghi la massa dell'inverter alla palina di terra, l'impianto avrà una sua terra ed il salvavita funzionerà in ogni caso.

Inizialmente avevo collegato il morsetto della massa alla terra dell'impianto, poi in un altro forum mi è stato consigliato di non farlo per possibili scariche dei fulmini, così ho scollegato il cavo della terra e vedendo che la caldaia continuava a funzionare, anche in assenza di rete, l'ho lasciato così.

Ti hanno detto che puoi collegare N e massa insieme, quindi perchè non farlo, probabilmente risolvi.



Modificato da calcola - 19/03/2015, 21:13:33


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

ize
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:44

Stato:



Inviato il: 08/10/2015 03:14:54

Ciao a tutti.
Qualcuno con il PIP-4048 (Avance o MPP Solar) ha provato a ponticellare i due neutri?
Io pensavo di mettere un Contattore 2xNO sulla linea di ingresso in modo che se va via l'ENEL stacca fisicamente sia L che N dal contatore fino a che non torna la linea evitando possibili re-immissioni in rete.

Ho visto nei precedenti post una mail dalla MPP Solar ma non so quale siano i modelli su cui avete provato, ioho il 5KVA MPPT.

Grazie
Antonio



---------------
3D printer and racing drones addicted
https://www.youtube.com/channel/UCX7UjdoPqErjrR2nYaxkqCw

 

viviasub
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:53

Stato:



Inviato il: 13/10/2015 09:14:25

Per il collegamento dei due neutri (ingresso -uscita) a questo punto e' riportato anche su manuale clone ATA.
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/Discussione.php?213106
messaggio claudio del 9/10/2015.
Per contattore 2xNO non credo serva:
se salta limitatore ENEL problema non c'e'solo in caso blackout, mancata energia lato ENEl non c'e interruzione fisica, ma inverter per me e' sicuro.

 

ize
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:44

Stato:



Inviato il: 17/10/2015 19:36:08

Ciao
Confermo che con il PIP4048 funziona a dovere il ponte con i neutri.
Il contattore 2xNO l'ho messo comunque per stare tranquillo.



---------------
3D printer and racing drones addicted
https://www.youtube.com/channel/UCX7UjdoPqErjrR2nYaxkqCw

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 17/10/2015 22:21:36

Se non hai problemi con gli elettrodomestici puoi staccare i due poli, se invece la caldaia non funziona non hai alternative devi lasciare collegato il neutro.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 