Batterie AGM 6 mesi KO
FinePagina

acinstall

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:406

Stato:



Inviato il: 25/12/2015 12:21:37

Le batterie vanno trattate coi guanti bianchi , purtroppo, tensioni di carica e scarica nei C consigliati che sono sempre i minori possibili .
Per esperienza personale più è grande il banco e più puoi permetterti di chiedergli , sempre facendolo restare sul valore nominale.
Nelle batterie in serie vanno monitorate sempre , su una serie la tensione caricata è quella del regolatore ma devono avere la stessa tensione con una differenza max 0,1 0,2 altrimeti si scompenseranno sempre dippiù fino a che una sarà molto più carica dell'altra as iugandosi e l'altra molto più scarica solfatando ......
Tutta esperienza personale , ogni tanto ricompenso quelle leggermente scariche applicando un raddrizzatore solo sulla batteria in perdita così rimangono sempre simili in tensione .......
Una bella rogna , ma sai comè costano un maaarreee di sorrdi.. ehehehe



---------------
Meio ave paura che piallo.....

 

Francogreen

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:171

Stato:



Inviato il: 25/12/2015 17:45:53

Ciao Acinstall! Me ne sono accorto a mie spese. Io ho 4 batterie in serie. Due funzionano molto male le altre 2 un po meglio. Il venditore mi ha detto che la prima che inizia a funzionare male è la prima batteria quella che ha il positivo verso l'inverter e che x poter funzionare bene ogni massimo tre mesi vanno cambiate di posto. Secondo la tua esperienza confermi questa cosa? Io non l'avevo mai sentita ma io non faccio testo sono principiante e autodidatta. Auguri!!!



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter Opti - Solar - 48V-5KVA efecto serie, 4 batterie 12V 200 Ah Fiamm Neptune AGM LSB 200 C20

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:406

Stato:



Inviato il: 25/12/2015 19:58:29

questa è una teoria un pò accampata per aria però a me capita spesso che la prima della serie abbia qualche problema per prima , ma invertendole non risolvi nulla meglio comprare un caricabatterie e spianare le divergenze .....prima che sia troppo tardi.



---------------
Meio ave paura che piallo.....

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 25/12/2015 20:07:54

aggiungo che anche "spianare le divergenze" purtroppo con questo tipo di batterie non è facile.... perche essendo ermetiche non si puo' aggiungere acqua che con le continue equalizzazioni evapora seccando la batteria e rendendola inutilizzabile, sarebbero da evitare tranne nei casi dove proprio non si puo' mettere batterie ad elettrolita liquido

 

Francogreen

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:171

Stato:



Inviato il: 25/12/2015 20:37:32

Visto che a Natale siamo tutti più buoni colgo l'occasione x chiedervi, voi cosa ne pensate della solfatazione delle batterie AGM? E dei Desolfatori? Grazie...



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter Opti - Solar - 48V-5KVA efecto serie, 4 batterie 12V 200 Ah Fiamm Neptune AGM LSB 200 C20

 

Francogreen

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:171

Stato:



Inviato il: 25/12/2015 20:51:03

Con le continue equalizzazioni evapora seccando la batteria e rendendola inutilizzabile,
Scusa Maxxx1 leggendo meglio il tuo messaggio parli di continue equalizzazioni. Io non le ho mai fatte. Ma le devo fare manualmente o le fa l'inverter automaticamente? Ho copiato e incollato una parte del tuo messaggio perché non so come si fa ad aggiungerlo al mio. Sorry



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter Opti - Solar - 48V-5KVA efecto serie, 4 batterie 12V 200 Ah Fiamm Neptune AGM LSB 200 C20

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 25/12/2015 21:11:05

Si può anche usare questo

LINK

Per equalizzare un banco da 48V



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Francogreen

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:171

Stato:



Inviato il: 25/12/2015 22:06:49

Grazie Claudio, anche oggi ho imparato un'altra cosa. Ma tu lo usi? Ciao



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter Opti - Solar - 48V-5KVA efecto serie, 4 batterie 12V 200 Ah Fiamm Neptune AGM LSB 200 C20

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 25/12/2015 23:34:25

non so con cosa controlli la ricarica delle batterie ma normalmente i regolatori di carica ogni tot tempo alcuni ogni settimana altri mensilmente fanno una ricarica di equalizzazione portando la tenzione di fine carica leggermente piu' in alto del valore nominale, questo serve per riequilibrare tutti gli elementi della batteria, le batterie agm credo che l'equalizzazione non vada fatta o comunque se fatta sicuramente a valori diversi rispetto alle acido libero perche in quest'ultime l'acqua consumata puo' essere aggiunta ripristinando il giusto livello di elettrolita, leggendo qua sul forum ho sentito di gente che ha aperto i tappini delle batterie a agm e gel ed ha aggiunto acqua distillata per ripristinarne il funzionamento io personalmente una volta ho provato ad aggiungere acqua acidulata ma la batteria poi è defunta perche alcuni elementi sono andati in corto, personalmente preferisco di granlunga le batterie ad acido libero dove puoi controllare il livello dell'elettrolita, ripristinarlo al bisogno e poi cosa importantissima puoi anche controllarne la densita' cosi' puoi accorgerti in tempo se qualcosa non va mentre le agm sono a scatola chiusa e una volta sopraggiunti i problmemi credo che difficilmente si possa tornare indietro,per quanto riguarda la solfatazione su batterie ad acido libero molte volte per ridurla basta tenere la batteria in carica per alcuni gg con una tenzione di fine carica leggermente piu' alta per ripristinarne il funzionamento cosa che con le agm è sconsigliabile visto che quest'operazione consumerebbe acqua e danneggerebbe la batteria stessa, non so dirti se i desolfatori possano desolfatare batterie agm ma credo di si ma considera che per essere solfatata una batteria dovrebbe essere rimasta parecchio tempo scarica o parzialmente scarica

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 26/12/2015 10:32:57

CITAZIONE (Francogreen, 25/12/2015 23:34:25 ) Discussione.php?55616095&2#MSG22

Grazie Claudio, anche oggi ho imparato un'altra cosa. Ma tu lo usi? Ciao


No non lo uso, per il momento ho una differenza di tensione che non supera il decimo di Volt 0,08/0,05V ma lo voglio prendere e me ne servono 4.
Hai ragione maxxx1, ma purtroppo li PIP4048MS e simili non riescono a caricare le acido libero perché non può dare più di 58,4V e loro hanno bisogno di 60/62V e a volte equalizzazioni da 64V.
Le AGM causa l'impossibilità di manutenzione interna sono molto delicate e hanno bisogno di molta attenzione sia in fase di carica che in scarica, ma basta non abusarne perché se sbagli paghi subito.
Le AGM hanno un labirinto di recupero condensa per evitare l'essicazione del materiale impregnato ma non penso si tratti del medesimo acido delle circuito aperto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Francogreen

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:171

Stato:



Inviato il: 26/12/2015 12:17:15

Grazie siete gentilissimi a spiegare queste cose a noi principianti. Prima di riuscirci da soli avremmo bruciato chissà quante batterie e quanti soldi. Comprare un carica batterie a 48 V che arrivi a 62V potrebbe essere una soluzione x le acido libero? Da fare ogni tanto intendo. Oppure esiste un regolatore di carica da mettere in parallelo all'inverter che arrivi a queste tensioni? Ciao a presto Franco



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter Opti - Solar - 48V-5KVA efecto serie, 4 batterie 12V 200 Ah Fiamm Neptune AGM LSB 200 C20

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 26/12/2015 15:29:44

CITAZIONE (Francogreen, 26/12/2015 12:17:15 ) Discussione.php?55616095&2#MSG25

Grazie siete gentilissimi a spiegare queste cose a noi principianti. Prima di riuscirci da soli avremmo bruciato chissà quante batterie e quanti soldi. Comprare un carica batterie a 48 V che arrivi a 62V potrebbe essere una soluzione x le acido libero? Da fare ogni tanto intendo. Oppure esiste un regolatore di carica da mettere in parallelo all'inverter che arrivi a queste tensioni? Ciao a presto Franco



Si può fare ma a 60V il 4048 va in fault e metti a rischio i condensatori che hanno un limite di 60V, purtroppo o AGM o cambi l'inverter o accetto i problemi derivanti da una mai completa ricarica.
Anche io non sapevo queste cose, ho prima da profano acquistato il 4048 e poi senza conoscenza della cosa ho preso le AGM ma solo per convenienza non per fatto ponderato, se avessi scelto acido libero mi sarei sicuramente imbattuto nel problema tensione di Bulk, penso comunque si possa ovviare, anche se con un certo sbattimento, predisponendo un sistema alternativo di ricarica con altro regolatore e saltuariamente, una volta al mese, sconnettere il 4048 e ricaricare alla tensione richiesta dalle acido libero per riportare l'acidità al livello richiesto rinunciando in quel momento allo sfruttamento solare, per poi ricollegare il 4048 e ripartire per un altro mese.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Francogreen

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:171

Stato:



Inviato il: 26/12/2015 18:38:18

Il bello di sapere tutte le cose che mi hai spiegato Claudio e anche gli altri amici del forum, a parte imparare sempre qualcosa di nuovo è che ora prima di precipitarmi a comprare altri componenti x l'impianto ho più dati x valutare cosa comprare. Ho il banco AGM e anche le acido libero anche se di capacità minima così posso fare esperienza sul campo. Chissà magari un giorno potrò dare anch'io qualche consiglio ai principianti. Ho visto che oggi sono passato al grado di Watt bisognerebbe festeggiare con un bel bicchiere di Cannonau peccato che siamo così lontani. Buona serata!



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter Opti - Solar - 48V-5KVA efecto serie, 4 batterie 12V 200 Ah Fiamm Neptune AGM LSB 200 C20

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 26/12/2015 20:11:49

CITAZIONE (Francogreen, 26/12/2015 18:38:18 ) Discussione.php?55616095&2#MSG27

Il bello di sapere tutte le cose che mi hai spiegato Claudio e anche gli altri amici del forum, a parte imparare sempre qualcosa di nuovo è che ora prima di precipitarmi a comprare altri componenti x l'impianto ho più dati x valutare cosa comprare. Ho il banco AGM e anche le acido libero anche se di capacità minima così posso fare esperienza sul campo. Chissà magari un giorno potrò dare anch'io qualche consiglio ai principianti. Ho visto che oggi sono passato al grado di Watt bisognerebbe festeggiare con un bel bicchiere di Cannonau peccato che siamo così lontani. Buona serata!


Guarda se a Giugno vengo ancora a installare i ponti radio per il Rally di Sardegna magari ci beviamo una Icnusa



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Francogreen

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:171

Stato:



Inviato il: 26/12/2015 22:28:14

Ma molto volentieri Claudio x mangiare e bere ho sempre tempo. Naturalmente pago ioFaccine/cheers.gif
Salute



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter Opti - Solar - 48V-5KVA efecto serie, 4 batterie 12V 200 Ah Fiamm Neptune AGM LSB 200 C20

 