| Inviato il: 06/01/2014 08:04:54
|
ciao a tutti, vi contatto dopo aver letto gran parte dei vostri post ed interventi, sempre precisi e molto utili.
Apro questa discussione perchè purtroppo come mi capita sempre ne so più io di tutti gli installatori/tecnici e professionisti che cercano di farmi dei lavori...(per questo ho ristrutturato tutte le mie case da solo da quando ho 20 anni...)
Ora dovrei montare un impianto fotovoltaico da 6kw 24 moduli della day4energy, su un tetto a 2 falde esposte a sud-est e sud-ovest.
Fin qui tutto bene, ho già perparato tutta la canalizzazione per la discesa dei cavi fino all'inverter, ma quello che mi lascia alquanto perplesso è il tecnico che dovrebbe installarmi il FV mi ha detto che per la discesa userà dei cavi da 6mmq 2 per ogni falda (pos e neg), la tratta di percorso all'inverter è di circa 16-18 metri, l'inverter lo metto in cantina perchè nel sotto tetto non isolato risentirebbe troppo gli sbalòzi di temperatura specie in estate con il tetto in tegole canadesi il sottotetto che mi raggiunge gli 80°.
Dai ricordi della scuola a corrente continua per non avere perdite e avere una buona potenza la sezione dovrebbe essere di almeno 10mm2.
la mia domanda infatti è questa, che sezione di fili devo far montare? devo già chiamare la societàcon cui ho stipulato il contratto per incavolarmi?
Grazie mille
scusate altra info, l'inverter che mi installeranno è un power-one PVI-6000, non può funzionare in futuro per un sistema ad isola o dovrò utilizzare un altro inverter per la carica delle batterie (48V dato che le recupero al lavoro) e il loro utilizzo notturno?
buon anno a tutti e buona befana
---------------
| |
| | sabin
| Inviato il: 06/01/2014 08:29:27
|
i pannelli saranno collegati in serie, e più che
amperaggio ci sarà tensione.
--------------- Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw)
<...
| | | | RAUNARDE
| Inviato il: 06/01/2014 08:53:41
|
uhmm dovrebbero fare 2 linee una per falda e quindi i 12 pannelli vengono collegati in serie?
grazie per l'info quindi devo vedere la tensione max del singolo pannello e moltiplicarla per 12, l'amperaggio resta quello max per singolo pannello.
ora mi hai sgnorantito un po grazie mille
---------------
| | | | alexamma
| Inviato il: 06/01/2014 10:23:12
|
Ciao raunarde,si molto probabilmente,il tuo impianto verrà diviso in 2 stringhe,visto che il pvi 6000 è dotato di 2 ingressi mppt,meglio,così ogni discesa sarà indipendente ed ogni eventuale problema di irraggiamento o semplicemente di ombra non influirà sul funzionamento corretto dell'altra stringa.per quanto riguarda la sezione dei cavi 6mmsono sufficienti essendo in serie i pannelli ti erogano tensione alta ma poca corrente così da ridurne le perdite come giustamente affermato da Sabin...
--------------- l'acqua è poca e la papera non galleggia
| | | | Absolute
| Inviato il: 06/01/2014 10:31:25
|
Puoi calcolarti la perdita di potenza nella discesa usando questa formula
R = (Lx0.018):S
dove L = lungheza cavo in metri
0,018 ohm resistenza specifica rame al metro
S = Sezione mm quadrati del cavo
Ricavata la resistenza del cavo, calcoli la potenza persa su di esso con
P=R*I2
dove I2 è la corrente al quadrato.
In questa maniera hai un'idea precisa di quanto perdi e dimensioni i cavi come preferisci.
---------------
| | | | RAUNARDE
| Inviato il: 06/01/2014 20:20:04
|
grazie absolute, la prima legge di ohm la conosco... o meglio avrei dovuto splverarla... 23 anni che ho finito la scuola... azz se sono vecchio...
per ombreggiamento non ho piante alte, eliminate tutte ora sono piccoline in fase di crescita e lontane dalla casa, avevo 2 comignoli che disturbavano, uno inutilizzato che ho già eliminato, l'altro l'ho spostato su una falda che non utilizzo.
grazie di tutto in ogni caso, la mia preoccupazione era se i pannelli erano in parallelo con alto amperaggio.
Grazie ancora
Raul
---------------
| |
| | |
|