Watt


Utente
Msg:70

Stato:



Inviato il: 22/01/2014 15:53:28

Ciao
Ho acquistato da pochi giorni l'inverter 48V 3kw onda pura della MUST da ieri che è' collegato ogni tanto va in protezione e si spegne perché quando fa il passaggio da fotovoltaico ad Enel va in blocco . Qualcuno ha trovato una soluzione ?
Grazie a tutti

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 22/01/2014 16:34:59

Ciao,
come effettui lo scambio? Cosa c'è di alimentato durante lo scambio?



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

emanuele78
Watt


Utente
Msg:70

Stato:



Inviato il: 22/01/2014 18:58:28

Ciao
Lo scambio lo fa automaticamente l'inverter perché lo ho impostato in modalità ups dando priorità alle batterie .
Vorrei attaccare tutta la casa ma quando è' saltata c'erano circa 350 w di carico
Grazie

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 22/01/2014 19:10:44

Quindi è passato ad Enel per batteria scarica?
Strano che allo scambio ti va in protezione, soprattutto con quel carico... sicuro il mio ne vede di peggio, ma l'unica cosa che succede è che il modem perde sincronia e mi cade l'ADSL...

Occhio alle batterie, l'inverter di solito stacca un po tardi...

P.s. Mi raccomando, presentati al forum nell'apposita sezione



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

emanuele78
Watt


Utente
Msg:70

Stato:



Inviato il: 22/01/2014 19:35:04

Infatti non capisco perché vada in blocco !
Potrebbero essere le batterie in po' solfatate .
Stacca troppo tardi sui 39,5 devo ricollegare il PPTEA per lo scambio
P.S. Sono registrato da anni ho dovuto rifare la registrazione

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 23/01/2014 09:17:04

Ciao Emanuele,
l'inverter non credo sia molto diverso dal mio.. ogni tanto cambiano marca e nome, ma la sostanza è sempre la stessa!
Lo hai impostato nella modalità di risparmio energetico (che va in stand-by) oppure nella modalità sempre acceso a prescindere dal carico?
Va in blocco nel senso che si accende il led rosso di fault e "bippa" in continuazione?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 23/01/2014 09:59:37

Magari è difettoso.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

emanuele78
Watt


Utente
Msg:70

Stato:



Inviato il: 23/01/2014 15:46:54

Ciao Luca
Si in modalità risparmio energetico ,
Si si accende il led rosso fault e bippa stile ups
Ho messo un diodo schottky tra batterie ed inverter questa mattina fino ad adesso nessun problema . Speriamo bene ....

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 23/01/2014 15:57:51

Ho riscontrato dei problemi anche io di blocco improvviso quando l'inverter era in modalità risparmio. Se lo metti in modalità Sempre acceso forse il problema non si ripresenta.
Il diodo tra batterie ed inverter a cosa dovrebbe servire?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

emanuele78
Watt


Utente
Msg:70

Stato:



Inviato il: 23/01/2014 16:16:46

Appena si blocca ancora faccio il cambio da modalità safe mode a normale .
Il diodo serve a non caricare le batterie all'inverter
Sono abbastanza solfatate e continua l' attacca e stacca .
Come ti trovi ad utilizzare batterie da avviamento ?

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 23/01/2014 16:37:01

Per non caricare le batterie basta disattivare la ricarica. Nel mio c'è un selettore che ruotando imposta il tipo di batterie da caricare, oppure disattiva questa funzione sul numero 0.

L'attacco/stacco dipende dal fatto che non c'è un controllo intermedio tra batterie e inverter. Io uso il regolatore di carica con le soglie impostabili per comandare un relè che abilita/disabilita l'ingresso enel sull'inverter. Però una volta che stacca il carico non lo riattacca fino a quando le batterie non vengono caricate, e questo impedisce l'attacco/stacco continuo.

Per l'uso che ne sto facendo ora le batterie da avviamento mi vanno bene, anche se almeno dovrei trovarne qualche altra per aumentare la capacità del banco.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

emanuele78
Watt


Utente
Msg:70

Stato:



Inviato il: 23/01/2014 17:39:48

Purtroppo il mio regolatore non ha le soglie per un relè .
Devo trovare la soluzione perché l'inverter stacca a 39,5V .
Cercherò altre batterie da aggiungere .
Grazie

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 23/01/2014 19:04:11

Questo potrebbe tornarti utile...



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

emanuele78
Watt


Utente
Msg:70

Stato:



Inviato il: 24/01/2014 07:00:51

Ciao eliafino
Si vero grazie andrebbe bene per attivare e staccare l'inverter ma con quasi la metà collego un'arduino che mi gestisce lo scambio controlla pannelli batterie W prodotti consumati e mi effettua lo scambio batterie quando un banco e' carico .
Comunque grazie ancora per il consiglio
Emanuele

 