Ciao a tutti, sono appena iscritto ma ho dato diverse occhiate in precedenza e mi sembra un bel posticino...
Ho un impianto fotovoltaico sul tetto da 2,9KW dal luglio 2009 e, adesso che sto ristrutturando, mi sono reso conto che mancano interruttori a monte dei cavi che vanno dal tetto all'inverter. Siccome devo scollegare i pannelli, passare i cavi sotto traccia e ricollegare, cosa mi consigliate di fare? Naturalmente, immagino, la soluzione più semplice è scollegare e ricollegare tutto di sera dopo il tramonto... Ma vale la pena di approfittarne per sistemare degli interruttori?
P.S. I magnetotermici sono in casa accanto all'inverter (Aurora)



---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 23/01/2014 09:14:02

Ciao,
mi sembra di capire che sei costretto a staccare i cavi per farli passare sotto traccia.
Tieni conto che i pannelli sono collegati in serie e le tensioni sono molto alte, molto ma molto pericolose!
Gli interruttori dai pannelli all'inverter possono avere un'utilità molto limitata.. sarebbero meglio dei fusibili! Tanto con un impianto connesso in rete non avrai mai la necessità di staccare i pannelli dall'inverter.
Poi se decidi di mettere dei magnetormici, ricorda che devo essere fatti appositamente per corrente continua, e devono supportare una tensione adeguata. I tuoi pannelli potrebbero lavorare tranquillamente a tensioni dell'ordine di 200-400 Vcc.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

mars

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:2

Stato:



Inviato il: 23/01/2014 20:05:24

CITAZIONE (Luca450Mhz, 23/01/2014 09:14:02 ) Discussione.php?211380&1#MSG1

Ciao,
mi sembra di capire che sei costretto a staccare i cavi per farli passare sotto traccia.
Tieni conto che i pannelli sono collegati in serie e le tensioni sono molto alte, molto ma molto pericolose! ...

Ciao e grazie della risposta. In effetti è così, imbecille (anzi POVERO imbecille) che non l'ho fatto all'installazione dell'impianto. Ora scollegherò di sera tardi e ricollegherò entro l'alba... Sigh
Ci risentiamo se non ci rimango!!



---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 27/01/2014 09:37:45

Tutti possono fare degli errori, è umano!
Allora hai fatto il lavoro? Come è andata?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 