Solare Fotovoltaico
IMPIANTO A ISOLA


FinePagina

ELMAS
Watt


Utente
Msg:31

Stato:



Inviato il: 29/01/2014 01:16:53

Buongiorno, ho letto parecchie cose molto interessanti su questo forum quindi mi sono iscritto anch'io e come penso la maggior parte di voi anch'io vorrei costruirmi un piccolo impianto fotovoltaico!! L'impianto è a isola per le mie serre e avevo pensato di strutturarlo in questa maniera:

8 PANNELLI CIS DA 125W
REGOLATORE DI CARICA MPPT EP SOLAR 40 A
2 BATTERIE AGM IN SERIE DA 12 V 200AH
INVERTER 24-220 DA 2OOOW (4000W DI PICCO)

La problematica principalmente è data dal clima perché le temperature variano circa da -10 a +50 (sono a circa 1000 metri d'altitudine).
Vado abbastanza al risparmio visto che l'azienda agricola l'ho finita da poco e ho finito anche i soldi quindi volevo chiedere ai più esperti di me se l'impianto è dimensionato giusto nel suo insieme o se ci sono problematiche o difetti da migliorare.
Grazie mille in anticipo a tutti!!!!

 

Aquila1
KiloWatt


Utente
Msg:252

Stato:



Inviato il: 29/01/2014 07:36:24

Ci dovresti dire che uso ne farai della corrente prodotta, quindi i carichi che ci applicherai e i loro consumi sia in termini di potenza che in tempi di utilizzo.
(es. voglio illuminare la serra con 5 lampade da 20w per 8 ore al giorno)

Ciao



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 29/01/2014 07:46:35

Se intendi usare l'energia per riscaldare la serra di notte, l'impianto ad isola a mio avviso non è adatto. Avresti bisogno di molti pannelli e di tante batterie, l'investimento richiesto è elevato e difficilmente ammortizzabile.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

ELMAS
Watt


Utente
Msg:31

Stato:



Inviato il: 29/01/2014 10:16:03

Buongiorno a tutti, il bello del mio progetto sta proprio in questo: non sò quanta corrente utilizzerò, è un azienda che sta partendo ora, in piena campagna, senza possibilità di attaccarsi alla rete. il dimensionamento dell'impianto l'ho fatto soprattutto tenendo conto del budget. Comunque il sistema deve far andare:
2 tablet (non so i watt)-24 ore gg
stampante (non sò i watt)-8 ore gg
50 elettrovalvole 8 watt -1 ora gg
seminatrice usata tanto tempo (6 ore) ma sporadicamente durante il mese 480w
10 motori 100w (devo ancora vedere) 10 min al gg
Circa le cose da far andare sono queste, sporadicamente anche 3000 altre cose, tra cui stò valutando quanto va la caldaia in termini di ore al gg.
Quella consuma abbastanza 750 watt.
Di supporto cmq ho un generatore.......
La complicanza sta proprio qui: non sò ancora quanta energia mi occorre!
Volevo sapere se l'impianto progettato da me ha difetti sostanziali ed è migliorabile oppure se va bene abbastanza.
GRAZIE A TUTTI!!!

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 29/01/2014 14:33:50

Ciao Elmas,io personalmente,visto l'esperienza negativa,penserei a batterie diverse,ad elettrolita per intendersi,e magari con qualche amph di più mi sembra che carne al fuoco tu ne abbia abbastanza...........



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 29/01/2014 23:29:34

Con un KWp di pannelli in inverno avrai massimo 1,5KWh di energia, mentre in estate circa 4-5KWh, questo nelle migliori condizioni di esposizione.
Pensi che sia sufficiente? In base alle tue indicazioni mi sembra proprio di no. Se non conosci quanta energia ti serve non è possibile dimensionare un impianto. Ad occhio penso che l'impianto così come l'hai dimensionato ti basterà solo per i tablet, la stampante, qualche lampadina a risparmio energetico e qualche elettrovalvola, niente di più.

Al posto tuo collegherei all'uscita del generatore un contatore per misurare l'energia prodotta e consumata e di annotare ogni giorno quanta te ne serve, poi potrai dimensionare l'impianto.



Modificato da calcola - 29/01/2014, 23:39:07


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

ELMAS
Watt


Utente
Msg:31

Stato:



Inviato il: 29/01/2014 23:44:01

calcola grazie anche se hai sminuito di molto le mie aspettative .......
Seguirò cmq i consigli sperando che mi avanzino un po' di soldini l'anno prossimo per aumentare il mio parco pannelli!!!
Sono arrivato ad un secondo dilemma: come li collego i pannelli? a due a due in serie poi in parallelo? tutti in parallelo? che diodi di blocco devo utilizzare? ecco le specifiche dei pannelli e del regolatore di carica:

8 PANNELLI:

Potenza di picco (Wp) 125 W
Corrente al punto di massima potenza (Imp) 2,85 A
Tensione al punto di massima potenza (Vmp) 43,8 V (**)
Tensione di circuito aperto (Voc) 59,1 V
Corrente di corto circuito (Isc) 3,24 A
Variazione della tensione con la temperatura 0,39 %/°C
Efficienza modulo 11,4%
Resistenza Impatto grandine 24 mm a 80 km/h
Temperatura operativa e di mantenimento da -40 a +95 °C
Tensione massima di sistema Volts 1000

1 REGOLATORE DI CARICA:


Modello

TRACER-4210


Tensione nominale di sistema (V)

12 o 24


Tensione max batteria (V)

32


Range tensione batteria

9-29


Massimo autoconsumo (mA)

<10


Tensione massima input PV(V)

100VOC


Potenza massima input PV

12 V/585W

24V/1170W


Protezione sovraccarico

40A


Temperatura di funzionamento (ºC)

da -35º a +55º


Tipo di carica

MPPT (4 fasi)


Grado di protezione

IP 30


Dimensioni (mm)

242 x 169 x 91 mm


Peso (Kg)

2,05

GRAZIE MILLE PER IL PREZIOSO AIUTO!!!!!!!!!!

 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum