| Inviato il: 13/02/2014 16:22:35
|
Buongiorno a tutti,
ho realizzato nel corso del tempo a titolo hobbystico un impianto ad isola.
Ve lo descrivo:
n. 2 pannelli da 230 W 60 celle 30 Vmp
n. 4 pannelli da 205 W 54 celle 27 Vmp
n. 1 regolatore PWM 30 A (per i 4x205W)
n. 1 regolatore PWM 20 a (per i 2x230w)
n. 1 inverter PowerStar w7 24/220 V 3000 W nominali
n. 2 batterie URSUS per auto 100 Ah 12 V in serie.
Volevo sapere innanzitutto se:
- i 2 regolatori posso metterli in parallelo?
- Al tramontare del sole dopo pochi minuti l'inverter sgancia e passa in rete
Come posso allungare l'autonomia senza dissanguarmi?
- Con le batterie da auto posso fare qualcosa?
- E' necessario mettere i diodi di blocco sui pannelli?
- la distanza di circa 30 metri dai pannelli alle batterie con 2 cavi da 4 mmq può influire sulle prestazioni?
Grazie a chi vorra rispondermi | |
| | Luca450Mhz
| Inviato il: 13/02/2014 16:27:31
|
Ciao,
le risposte alle tue domande:
1) in teoria NO. In teoria questo si può fare solo con i regolatori pensati per questa funzione. Soprattutto se gestiscono la fase di equalizzazione tutti e due, puoi avere problemi.
2) Le batterie in che stato sono? Erano già usate? E quanta corrente assorbe l'inverter? Quanto produce?
3) Le batterie da auto non sono assolutamente scelte valide, soprattutto utilizzando inverter così potenti
4) La distanza è molta. Ma i cavi ne usi due insieme per ogni polo (+ e -) oppure un cavo per ogni polo? Cmq sono troppi metri e la sezione è troppo piccola.. hai tantissima dispersione sui cavi.
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | manovel
| Inviato il: 13/02/2014 16:41:09
|
1)Che cosa significa in "teoria no" . Io li ho già collegati. Cosa può succedere?
2) Le batterie sono nuove . L'inverter normalmente assorbe 10 A ma quando accendo il forno arrivano picchi di 120 A. L'inveter produce fino a 3 kw max ma io non ho mai superato i 2.5 Kw di punta
3) E allora cosa mi consigli
4) Uso 2x4mmq per ogni polo. In sostanza 4 fili. Quanto devo metterli per non avere problemi? Si tratta del collegamento tra regolatori di carica e batterie. L'inveter è immediatamente vicino alle batterie. (1 mt) | | | | eliafino
| Inviato il: 13/02/2014 17:31:48
|
1) può succedere che non siano sincronizzati con i livelli di ricarica della batteria e te la rovina...
2) le batterie sono insufficienti purtroppo, ci puoi tirare continuativamente solo 240W
3) Batterie da trazione tubolari corazzate, stazionarie o planté
4) Non capisco dai pannelli al regolatore che cavi hai
Sono d'accordo con Luca