Ho notato che a banco in carica(1500A/48V),utenze ferme, spessissimo la carica percentuale passa di colpo dal 80% al 100% quando, qualche minuto prima mancavano ancora circa 200A per la piena carica.Infatti la densità dell'elettrolito è circa 1.220 circa anzichè 1.240.
Verifica a questo è che la tensione misurata nei regolatori è bassa, al 100% di carica la tensione sale a 58V anche con produzione pannelli di soli 500W.
Quindi non capisco se è difettato il mio victron,oppure è insufficiente il Derivatore BMV da 500 (http://www.victronenergy.it/upload/documents/Datasheet-Battery-monitoring-IT.pdf.
Grazie per eventuale aiuto.

 

cristiano
Watt


Utente
Msg:82

Stato:



Inviato il: 17/02/2014 13:58:06

C'è un parametro di tensione nel setup, una volta che il valore settato nel parametro in questione viene raggiunto il victron si sincronizza.
Alza il valore del settaggio e vedrai che non succede più.

 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 17/02/2014 14:09:01

Grazie cristiano,saresti così gentile di specificarmi qual'è il settaggio,in pratica il nome e anche a quale valore dovrei portarlo.

grazie

 

cristiano
Watt


Utente
Msg:82

Stato:



Inviato il: 17/02/2014 16:56:02

Il parametro è il "Vc" ilvalore al quale settarlo è la tensione di fine carica del tuo regolatore.

 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 17/02/2014 20:43:23

In pratica in float??

 

cristiano
Watt


Utente
Msg:82

Stato:



Inviato il: 19/02/2014 22:37:17

No, "float" è la tensione di mantenimento alla quale il regolatore mantiene la batteria una volta terminata la carica, se lasci "Vc" prossimo alla tensione di float il soc si sincronizzerà sempre troppo presto.
Devi portare Vc al valore di carica "absorption" o come si chiama sul tuo regolatore.
Io ho il bmv 600, dopo settimane di prove ho settato Vc a 57,8V (ho absorb a 57,6) in questo modo funziona molto bene, il soc arriva a segnare 100 sempre poco prima che la carica termini e il regolatore vada in float.
Evidentemente nel manualetto del Victron c'è un errore riguardo a quel settaggio.

 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 20/02/2014 02:27:27

ok Cristiano lo setto così,non ci sarei mai arrivato.
il parametro it l'ho lasciato al 4%,mentre il Tod l'ho messo a 4'
grazie,poi ti faro sapere,naturalmente quando si vedrà il sole.

 

cristiano
Watt


Utente
Msg:82

Stato:



Inviato il: 20/02/2014 18:50:40

Per settarlo al meglio bisogna che osservi la fase finale di carica in un bel giorno soleggiato prendendo qualche appunto tipo quanto dura la fase absorb e come decresce la corrente di carica verso la fine.

 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 20/02/2014 20:51:20

Per sincronizzarlo dovresti farlo in float,in questo tempo le batterie dovrebbero essere al 100%

 

cristiano
Watt


Utente
Msg:82

Stato:



Inviato il: 20/02/2014 21:20:55

Solo la prima volta che metti in funzione il Victron.
Se tieni Vc alla tensione di float l'apparecchio si sincronizzerà (quindi segnerà 100%) ogni volta che i 54,4V saranno raggiunti, quindi a batteria non ancora completamente carica!
Ti conviene alzare Vc in modo che non abbia influenza sulla sincronizzazione, e poi sincronizzare manualmente appena la batteria è andata in float a carica terminata. Dopodichè non c'è più bisogno di fare nulla, il sistema và avanti da solo..

 

walter
Watt


Utente
Msg:61

Stato:



Inviato il: 21/02/2014 07:30:25

Si mi pare di aver capito bene,ho settato Vc 58.4V come da target assorbimento del regolatore e poi aspetto la giornata di sole per il float da sincronizzare.

grazie

 