LINKOSSERVANDO ALLEGATO DEL PUFFER A TRIPLO SERPENTINO .
PENSAO MA SE RITORNO A CASA ED HO BISOGNO DI ACQUA ACS E PUFFER LA PARTE SUPERIORE E' INFERIORE HAI 40° NON POSSO ASPETTARE CHE TERMOCUCINA RISCALDI 800LT.
QUINDI SE CABLO LA MANDATA TERMOCUCINA AL POZZETTO N:02 E IL RITORNO AL N:07 FINO AD UN RAGGIUNGIMENTO EX DI 55°/60° E DOPO TRAMITE SONDA UNA VALVOLA A TRE VIE DEVIA DAL POZZETTO N:07 AL N:11 CHE SI TROVA QUASI AL PUNTO PIU BASSO | |
| | lasalute
| Inviato il: 22/02/2014 12:55:04
|
Intanto non scrivere in maiuscolo perché equivale a gridare.
La termocucina va cablata tra il 2 e 11.
Certo che il puffer una volta portato in temperatura non va fatto raffreddare ma va tenuto entro un certo range.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...
| | | | Jaki
| Inviato il: 22/02/2014 12:57:00
|
Non sto gridando
È un abitudine | | | | Jaki
| Inviato il: 22/02/2014 12:57:48
|
Non sto gridando
È un abitudine | | | | Jaki
| Inviato il: 22/02/2014 12:59:02
|
Se dovese capitre che non eieca a tenerlo in termperatura per non siamoa casa puo essereun ideaquando detto ? | | | | lasalute
| Inviato il: 22/02/2014 13:06:04
|
Non penso abbia tanto senso d'inverno. D'estate se non hai il solare potrebbe avere un senso ma lo potresti fare con dei semplici by pass meccanici.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...
| | | | Jaki
| Inviato il: 22/02/2014 13:10:37
|
ho n:02 panelli solari | | | | Jaki
| Inviato il: 22/02/2014 13:11:47
|
era per avere acs più velocemente se pervaso buffer è troppo basso
Modificato da Jaki - 22/02/2014, 13:20:36
| | | | lasalute
| Inviato il: 22/02/2014 13:22:55
|
Se il puffer è troppo basso ti conviene far andare la termocucina a manetta senza prelevare calore.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...
| | | | Jaki
| Inviato il: 22/02/2014 15:57:06
|
Quindi te faresti la valvola tre vie fra il pozzetto n:02 ed il n: 7 o 8 | | | | MK2
milliWatt Utente Msg:24
Stato:
| Inviato il: 22/02/2014 19:04:15
|
La soluzione 2-7/2-11 oltre a consentire un veloce recupero della temperatura alta del puffer per l'ACS permette inoltre di venire incontro alla termocucina in quelle fasi dove può esserci una forte richiesta da parte dell'impianto di riscaldamento come alla mattina presto quando in genere si alzano i set temperature.
Nelle mezze stagioni tramite interruttore poi si può deviare solo nella parte alta per permettere l'integrazione coi due pannelli solari che andrebbero a mantenere i circa 400lt della parte bassa.
D'estate invece la vedo un pò dura coi 800lt a meno di deviare col solare anche in questo caso ma tra i due serpentini fissi.
MK2
---------------
| | | | lasalute
| Inviato il: 22/02/2014 20:53:28
|
CITAZIONE (Jaki, 22/02/2014 19:04:15 )
Quindi te faresti la valvola tre vie fra il pozzetto n:02 ed il n: 7 o 8
Non valvole ma semplici by pass meccanici per l'estate.
Per l'inverno non puoi permetterti di abbassare troppo la temperatura. La stratificazione delle temperature è accentuata quando tutto è fermo ma con i circolatori in azione non è detto che ci siano grandi delta T.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...
| | | | Jaki
| Inviato il: 24/02/2014 22:18:57
|
Grazie | | | | Jaki
| Inviato il: 24/02/2014 22:42:22
|
I panelli sono due a sud est , e da prox anno aggiungo n6 panelli a sud ovest per pre riscaldamento o mezze stagioni | | | | lasalute
| Inviato il: 25/02/2014 13:04:02
|
Con tutti quei pannelli puoi utilizzare l'intero puffer anche d'estate.