satomino
| Inviato il: 25/07/2014 16:20:52
|
Ho un piccolo impianto da 1 anno con pannello poli 70w batteria 18 Ah 12 volt regolatore e illuminazione gazebo usata saltuariamente 30w inverter con attaccata ipcam 5-6 watt.
Adesso devo aggiungere un carica batteria da cui escono 31 voltz 900 mA.....sapete aiutarmi se può mettermi in crisi la batteria ??? Eventualmente dovrei metterne una più grande .....( il caricabatterie non consumerà sempre 900 mA ??? Quindi dovrei avere abbastanza autonomia senza cambiare la batteria ?? | |
| | lasalute
| Inviato il: 25/07/2014 16:25:44
|
Ma il caricabatterie ha 31 Volt (!!!!) e 900 mA in uscita vero?
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...
| | | | satomino
| Inviato il: 25/07/2014 17:37:01
|
CITAZIONE (lasalute, 25/07/2014 16:25:44 ) 
Ma il caricabatterie ha 31 Volt (!!!!) e 900 mA in uscita vero?
Certo scusa se non era molto chiaro
Deve caricare un robot da giardino che và al 24 v ...credo che 900 mA sia la max potenza
Il robot ha due batterie in parallelo da 12 Ah
Modificato da satomino - 25/07/2014, 17:40:45
| | | | satomino
| Inviato il: 25/07/2014 21:42:04
|
CITAZIONE (lasalute, 25/07/2014 17:37:01 ) 
Ma il caricabatterie ha 31 Volt (!!!!) e 900 mA in uscita vero?
Ti allego immagine ...(anche a me sembrano strani quei 31 v ...comunque la targhetta dice così)
Immagine Allegata: image.jpg | | | | RAUNARDE
| Inviato il: 25/07/2014 23:59:35
|
le batterie saranno in serie e non in parallelo. altrimenti non capisco perchè alimentare qualcosa a 31V che poi sotto carica si siederà un pochetto andando a 27V
---------------
| | | | lasalute
| Inviato il: 26/07/2014 08:53:00
|
CITAZIONE (satomino, 25/07/2014 23:59:35 ) 
Deve caricare un robot da giardino che và al 24 v ...credo che 900 mA sia la max potenza
Il robot ha due batterie in parallelo da 12 Ah
I 900 mA non sono la potenza ma la corrente massima che il caricabatterie può sopportare. Quelle cifre sono riferite al secondario mentre al primario non è specificato. Calcolerei almeno un 20% di perdita. Quindi 35 VA.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...
| | | | satomino
| Inviato il: 26/07/2014 09:15:51
|
CITAZIONE (RAUNARDE, 26/07/2014 08:53:00 ) 
le batterie saranno in serie e non in parallelo. altrimenti non capisco perchè alimentare qualcosa a 31V che poi sotto carica si siederà un pochetto andando a 27V
Si scusa hai ragione le batterie saranno in serie!!! | | | | satomino
| Inviato il: 26/07/2014 09:24:40
|
CITAZIONE (lasalute, 26/07/2014 09:15:51 ) 
CITAZIONE (satomino, 25/07/2014 23:59:35 ) 
Deve caricare un robot da giardino che và al 24 v ...credo che 900 mA sia la max potenza
Il robot ha due batterie in parallelo da 12 Ah
I 900 mA non sono la potenza ma la corrente massima che il caricabatterie può sopportare. Quelle cifre sono riferite al secondario mentre al primario non è specificato. Calcolerei almeno un 20% di perdita. Quindi 35 VA.
Quindi se la ricarica viene effettuata 3 volte alla settimana con una durata che non conosco ...comunque credo 3 o 5 ore con il consumo di 35 VA più anche il rendimento dell'inverter credo che la mia batteria da 18 Ah sia molto sottodimensionata!!! ( se non ho sbagliato i conti 35 VA per il fattore di correzione 1.4 .... Mi viene circa 50w anzi 49w ....circa 4.1 A.......) non sono sicuro di aver fatto i calcoli giusti !!!!! Comunque circa 8-6 ore di autonomia !!!!! Giusto ?????
Modificato da satomino - 27/07/2014, 17:18:52
| | | | satomino
| Inviato il: 28/07/2014 13:51:53
|
CITAZIONE (satomino, 26/07/2014 09:24:40 ) 
CITAZIONE (lasalute, 26/07/2014 09:15:51 )  CITAZIONE (satomino, 25/07/2014 23:59:35 ) 
Deve caricare un robot da giardino che và al 24 v ...credo che 900 mA sia la max potenza
Il robot ha due batterie in parallelo da 12 Ah
I 900 mA non sono la potenza ma la corrente massima che il caricabatterie può sopportare. Quelle cifre sono riferite al secondario mentre al primario non è specificato. Calcolerei almeno un 20% di perdita. Quindi 35 VA.
Quindi se la ricarica viene effettuata 3 volte alla settimana con una durata che non conosco ...comunque credo 3 o 5 ore con il consumo di 35 VA più anche il rendimento dell'inverter credo che la mia batteria da 18 Ah sia molto sottodimensionata!!! ( se non ho sbagliato i conti 35 VA per il fattore di correzione 1.4 .... Mi viene circa 50w anzi 49w ....circa 4.1 A.......) non sono sicuro di aver fatto i calcoli giusti !!!!! Comunque circa 8-6 ore di autonomia !!!!! Giusto ?????
Nessuno sa dirmi se i calcoli sono corretti??? | | | | lasalute
| Inviato il: 28/07/2014 13:56:42
|
Difficile fare calcoli non sapendo quanta energia hai bisogno. Ok abbiamo capito la potenza ma per quanto tempo?
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...
| | | | satomino
| Inviato il: 28/07/2014 15:48:36
|
CITAZIONE (lasalute, 28/07/2014 13:56:42 ) 
Difficile fare calcoli non sapendo quanta energia hai bisogno. Ok abbiamo capito la potenza ma per quanto tempo?
Ho capito ....tenendolo attaccato dopo 8 ore senza sole si scarica completamente la batteria ....devo credo raddoppiare o meglìo di più la capacità della batteria ...grazie | | | | jumpjack
| Inviato il: 22/08/2014 15:32:31
|
24Vx12Ah significa 288 Wh da ricaricare; diciamo 300 prelevati dalla batteria, che è da 18V/12Ah= 216 Wh, quindi non va bene.
Considerando che l'ideale è non scaricare la batteria oltre il 50%, e che c'è anche da tenere accesa 24 ore una ipcam da 5W*24h=120Wh, ti servirebbe una batteria da 2x(300+120)=840Wh, che a 12V significa 70 Ah, ma magari va bene anche una "classica" 50 Ah da automobile, si scaricherà un po' più del 50%.
Però un pannello da 70Wp non ce la fa a ricaricare 840 Wh al giorno! Ne servono almeno 400 d'inverno, o 200 d'estate.
Con 70 Wp produci 140 Wh d'inverno e 280 Wh d'estate, al giorno. | | | | satomino
| Inviato il: 22/08/2014 16:00:23
|
CITAZIONE (jumpjack, 22/08/2014 15:32:31 ) 
24Vx12Ah significa 288 Wh da ricaricare; diciamo 300 prelevati dalla batteria, che è da 18V/12Ah= 216 Wh, quindi non va bene.
Considerando che l'ideale è non scaricare la batteria oltre il 50%, e che c'è anche da tenere accesa 24 ore una ipcam da 5W*24h=120Wh, ti servirebbe una batteria da 2x(300+120)=840Wh, che a 12V significa 70 Ah, ma magari va bene anche una "classica" 50 Ah da automobile, si scaricherà un po' più del 50%.
Però un pannello da 70Wp non ce la fa a ricaricare 840 Wh al giorno! Ne servono almeno 400 d'inverno, o 200 d'estate.
Con 70 Wp produci 140 Wh d'inverno e 280 Wh d'estate, al giorno.
Grazie sei stato chiarissimo sia sulla batteria che sul pannello .....effettivamente devo rivedere anche il pannello ...eventualmente metterne 2 e più potenti | |
| | |
|
Versione Completa!

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|