Solare Fotovoltaico
PIP 4048MS stacca alla conversione...... ,problemino .....


FinePagina

Asmix
milliWatt


Utente
Msg:20

Stato:



Inviato il: 11/01/2015 00:35:56

Ciao a tutti, ..... notturno direi ........ ma mi sto "disperando":
ho montato il mio 4048 da un mese. Fino ad oggi tutto bene. Stasera verso le 22.30 mi è saltata la corrente !?
Controllo ENEL : presente !
Controllo il magnetotermico posto sull'arrivo ENEL prime dell'entrata all'inverter è attaccato ! il differenziale a valle dell'uscita 220 dall'inverter staccato. Riarmo ma non attacca, nessun allarme dall'inverter!
Metto in By-Pass enel così alimento casa e escludo arrivo Enel all'inverter (disinserendo il magnetotermico).
Spengo inverter e lo riaccendo. Tolgo bypass con enel e riarmo il differenziale (uscita inverter verso casa) e magnetotermico di arrivo Enel dentro l'inverter.
Si RIATTACCA ma noto che sto alimentando casa dale batterie che sono ancora su 40% di capacità.
Dopo un'oretta ..... RISTACCA (il differenziale a valle dell'uscita dellinverter)........ e facendo qualche prova noto che stacca quando commuta da batterie a enel!!
HELP ragazzi ..... mi sto facendo le ossa ma ne ho di strada da fare !! ;-)
Mi potete aiutare serve qualche info in più?
grazie mille

 

kekko.alchemi

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5226

Stato:



Inviato il: 11/01/2015 01:51:56

Puoi fare uno schemino di come hai configurato l'impianto? Forse potrebbe essere un problema di terra e neutro. E' la prima volta che da il problema?



---------------
L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
 

Asmix
milliWatt


Utente
Msg:20

Stato:



Inviato il: 11/01/2015 21:59:58

HO risolto !!!!
Ho scoperto che in coincidenza della commutazione il salvavita scattava a causa del forno. L'ho scoperto perché cercando di riarmare il differenziale mi è saltato anche il differenziale del piano dove sta il forno. Il forno è vecchiotto e già una volta avevo messo mano ai suoi circuiti per rigenerarli ... ma credo che sia arrivato!
Escludendolo tutto è tornato alla normalità.
Cmq in un prossimo post introdurrò il mio sistema ad isola con foto e schemi, così mi darete il vostro parere e vi introdurrò al mio mini-itx per il controllo del sistema con consume inferiore ad una lampadine led a 10W!
grazie
Asmix

 

serbat
KiloWatt


Utente
Msg:184

Stato:



Inviato il: 12/01/2015 08:45:33

Ciao Asmix

Son contento che tu abbia risolto,....... ora rimaniamo in attesa del tuo sistema di monitoraggio su mini-itx, sono curioso

 