Pag: (3)   1   [2]   3    (Ultimo)


FinePagina

nai

Avatar
Watt


Utente
Msg:66

Stato:



Inviato il: 14/02/2015 07:21:22

Ciao, ragazzi, ho monitorato l'impianto, e come diceva schinty ci vuole un regolatore più potente almeno da 80/100 ha, infatti con sei pannelli attaccati le batterie non bollono, però produco circa max 36 ha, che non arrivano a caricare la batteria da 450 ha con la formula 1/10, percui devo attacare minimo 8 pannelli e ci vuole un regolatore da minimo 80 ha, meglio cento, sapreste indicarmene uno buono che non spenda una cifra.
Ciao e grazie



---------------
10 pannelli 250 watt, due regolatori in parallelo 60A, 6 pannelli ibridi acqua calda-en.elettrica, d...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 14/02/2015 15:38:56

nai, la corrente massima che sopporta un regolatore si esprime in A (ampere). La quantità di corrente prodotta in un arco di tempo si esprime in Ah (ampere ora).
Solo come promemoria



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

nai

Avatar
Watt


Utente
Msg:66

Stato:



Inviato il: 14/02/2015 18:55:56

Ciao, Luca, ti ringrazio del promemoria, anche se le mie domande erano e sono altre, gentilmente, tu che sei un GigaWatt e che conosci bene la terminologia, cosa che io tecnico edile non so, prova a darmi un consiglio come risolvere il problema, ciao e grazie.



---------------
10 pannelli 250 watt, due regolatori in parallelo 60A, 6 pannelli ibridi acqua calda-en.elettrica, d...

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:734

Stato:



Inviato il: 14/02/2015 21:24:02

ciao nai non serve chiedere cosa hanno montato gli altri, ogni impianto in base a tanti fattori non è mai identico ad un altro il fatto che luca è Giga non è che deve conoscere tutto!!
andando con ordine alle tue batterie tue batterie piace farsi caricare per fasi che devono essere svolte in questa sequenza
1)corrente costante solitamente, 1/10C nel tuo caso vale 45A, superare questo valore può deformare le piastre e accorciare la vita delle batterie, ma solitamente scaricando le batterie al meno del 50% e difficile superarli.
2)tensione costante, al termine della prima fase la batteria viene a trovarsi ad una tensione compresa tra i 28 e i 29V dipende dalla temperatura della batteria di solito si fa 28,5 perchè in medium stat virtus,superare questa tensione crea elettrolisi e possibile distacco di materia attiva(elettrolita torbido) e si attende che la corrente scenda a 1/100C, 4,5A nel tuo caso.
3) mantenimento, terminata la seconda fase la batteria si considera carica quasi al massimo quindi si procede ad una carica lentissima a 27V con correnti bassissime, in queste condizioni può essere mantenuta anche decenni senza che si solfatizzi.
4)ogni tot di cicli, tra la fase 2 e la 3, viene fatta la cosiddetta equalizzazione ossia si porta la tensione tra i 30 e i 32V forzando la ricarica delle celle che sono rimaste un pò indietro che altrimenti porterebbero al prematuro guasto della batteria, non va fatta ad ogni ciclo perchè da un lato rende le celle uguali e della giusta densità ma dall'altro consuma molta acqua e può sgretolare le piastre che non sono plantè.
ora il tuo regolatore mi sembra che non fa niente di tutto ciò,o prchè è guasto o perchè non è adatto a batterie ad acido libero



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000...

 

nai

Avatar
Watt


Utente
Msg:66

Stato:



Inviato il: 15/02/2015 08:45:42

Ciao scinty, e grazie, ho capito il concetto; il regolatore è nuovo, possibile che non faccia tutto quello che dovrebbe fare?; tornando a quanto dicevi sopra è possibile che secondo tè, 2 Kw di pannelli siano troppi per il regolatore in questione che da come max di input 1,6 Kw, anche se poi alla fine vedo che mi arrivano 50 A ed è al di sotto dei 60 A che può sopportare, questo fatto mi sfugge, nel senso che non capisco se il limite del regolatore viene determinato vattaggio che entra e cioè 35 Volt * 6A * 8 pannelli o dagli ampere in transito/entrata.
Non capisco se le batterie bollono per il sistema errato regolatore pannelli, o perché le batterie hanno qualche problema, lo capissi avrei risolto metà del problema.
Sono due settimane che stò diventando matto, ...aiutatemi. ciao e grazie.



---------------
10 pannelli 250 watt, due regolatori in parallelo 60A, 6 pannelli ibridi acqua calda-en.elettrica, d...

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:734

Stato:



Inviato il: 15/02/2015 09:12:38

potresti provare a eseguire le tre fasi manualmente
nella prima fase stacchi i pannelli che ti fanno andare oltre i 45A e le lasci così finchè la corrente non scende a 4A con il regolatore impostato su SEAL come ha detto bodo perchè le batterie sigillate non si equalizzano quindi ti dovrebbe tenere la tensione di 28,8V o giù di lì dipende dal sensore di temperatura e vedi che succede in pratica dovrebbe andare così
si parte da 24V 50A fino a 28V 50A (prima fase nessun bollore)carica 80%
28V 50A a 28,5 5A (seconda fase qualche bollicina è normale se qualche elemento bolle ha problemi, controllagli la densità) carica 90%
30-32V 5A (normalmente bollono specie gli elementi a densità più alta,applicare da 2 a 4 ore non di più) carica 100%



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000...

 

nai

Avatar
Watt


Utente
Msg:66

Stato:



Inviato il: 15/02/2015 09:33:03

O.K. proverò, non oggi né fino a mercoledì, qua piove. ciao e grazie.



---------------
10 pannelli 250 watt, due regolatori in parallelo 60A, 6 pannelli ibridi acqua calda-en.elettrica, d...

 

nai

Avatar
Watt


Utente
Msg:66

Stato:



Inviato il: 15/02/2015 18:24:37

...avevo girato il problema al costruttore del regolatore, e oggi mi ha risposto, dice che sono fuori specifica e che consiglia, qualora voglia tenere i 24 Volt di mettere due regolatori in parallelo al pacco batterie, e allacciare 4 panelli su 1 regolatore e 4 sull'altro.
Io lo comprerei anche un altro regolatore però vorrei essere sicuro di risolvere il problema e di non buttare soldi, che ne pensi scinty, cosa né pensate?, e così facile mettere due regolatori in parallelo o servono particolari dispositivi e/o collegamenti; haaaaa!!! questo impianto è la mia gioia e la mia disperazione,....passione!!!!.
Un grazie a tutti per eventuali risposte.



---------------
10 pannelli 250 watt, due regolatori in parallelo 60A, 6 pannelli ibridi acqua calda-en.elettrica, d...

 

nai

Avatar
Watt


Utente
Msg:66

Stato:



Inviato il: 14/03/2015 11:29:56

Ciao a tutti, scrivo questo ultimo post perchè credo serva a tutti quelli che come mè hanno problemi con le batterie; ho comprato un altro regolatore da 60 ha e l'ho messo in parallelo con quello esistente, pertanto ora ogni regolatore ha circa 1250 watt di fotovoltaico, nessun risultato apprezzabile le batterie comunque alle 11,(anche prima) iniziano a bollire, poi ho avuto un'intuizione, attaccare un carico fisso, un boiler da 1500 watt, che ho al piano di sotto, il risultato è stato che la potenza assorbita mi scaricava le batterie, allora ho preso un regolatore di voltaggio e dopo vari tentativi sono riuscito a tararlo credo sui 400 watt fissi, con questo sistema le batterie tengono un voltaggio di circa 27,5 volt, si caricano bene,( adesso l'impianto rimane acceso anche di notte), e ho l'acqua quasi calda sempre.
Ciao a tutti



---------------
10 pannelli 250 watt, due regolatori in parallelo 60A, 6 pannelli ibridi acqua calda-en.elettrica, d...

 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 14/03/2015 13:37:33

leggendo tutto il tuo post sono quasi sicuro che il tuo primo regolatore sia guasto, abbia cioè il mosfet che gestisce la ricarica delle batterie in corto circuito e a fine carica non stacca piu' le batterie continuando a inviare tutta la potenza prodotta verso di esse, un regolatore di carica normale arrivato alla tenzione di fine carica dovrebbe staccare i pannelli dalle batterie e ricollegarli quando la tenzione di batteria tende a scendere, poi ovvio sfruttando il pwm questo stacca attacca è velocissimo e modulato ma la funzione principale è evitare che la tenzione a fine carica salga troppo, adesso dici di aver collegato 2 regolatori in parallelo quindi sullo stesso banco batterie ma la fonte è lo stesso gruppo di pannelli? cerco di spiegarmi meglio sono parallelati anche in ingresso? se cosi' fosse non hai risolto molto perche il secondo regolatore raggiunti i 28 volt stacca le batterie ma tutta la corrente prodotta dai pannelli fluisce nel primo che se ha un mosfet in corto la continua ad inviare alle batterie che sono gia perfettamente cariche portandotele a 30 volt e facendole bollire, fossi in te controllerei bene il primo regolatore perche sicuramente non limita piu' a fine carica

 

nai

Avatar
Watt


Utente
Msg:66

Stato:



Inviato il: 14/03/2015 18:15:42

Ciao maxxx1, i regolatori sono nuovi, com'è possibile che si sia rotto il mosfet?, come potrei controllare questo fatto? no in ingresso ci sono 5 pannelli su un regolatore e 5 sull'altro, ciao e grazie



---------------
10 pannelli 250 watt, due regolatori in parallelo 60A, 6 pannelli ibridi acqua calda-en.elettrica, d...

 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 14/03/2015 19:18:16

cioè praticamente hai tolto il regolatore Western che usavi per primo per sostituirlo con 2 di diversa marca? se è cosi non mi spiego perche i regolatori raggiunta la soglia massima di carica non stacchino le batterie mantenendo lo stato di float, io posso solo dirti come funziona il mio di impianto che pero' purtroppo è a 12 e non 24 come il tuo, praticamente anche io ho 2 regolatori in parallelo sullo stesso banco batterie e a batteria scarica mandano tutta la corrente prodotta dai pannelli sulle batterie in questo periodo con la temperatua del locale molto bassa portano le batterie fino a circa 14,4 volt la mantengono per un certo tempo e poi fermano la ricarica stabilizzando la tenzione a 13,8 mantenendola a quel valore fino a che cè sole, ovviamente le batterie fanno le bollicine ma non bollono cioè non in modo esagerato credo che il tuo problema sia nel fatto che i regolatori una volta arrivati alla soglia di fine carica non limitino la corrente al banco batteria, ti dico questo perche un po' conosco come lavorano i regolatori pwm e inoltre tempo fa mi è successa una cosa simile con un regolatore elios in pratica il mosfet che doveva interrompere la corrente tra pannelli e batteria ancdo' in cc a causa della corrente troppo elevata



Modificato da maxxx1 - 14/03/2015, 19:23:24
 

nai

Avatar
Watt


Utente
Msg:66

Stato:



Inviato il: 15/03/2015 09:03:47

Ciao maxxx1, i due regolatori hanno uno 1 mese e l'altro due settimane, comprati per il nuovo banco che bolliva, praticamente nuovi, credo che la tua spiegazione sia quella giusta i regolatori non " chiudono" la corrente a 28,5 volt, ma mi sorge una domanda è possibile che in due tre ore il banco da 450Ah sia già carico?, tu sai come si può verificare se il mosfet?, ciao e grazie.



---------------
10 pannelli 250 watt, due regolatori in parallelo 60A, 6 pannelli ibridi acqua calda-en.elettrica, d...

 

nai

Avatar
Watt


Utente
Msg:66

Stato:



Inviato il: 15/03/2015 09:05:09

.. dopo mosfet leggasi funziona.



---------------
10 pannelli 250 watt, due regolatori in parallelo 60A, 6 pannelli ibridi acqua calda-en.elettrica, d...

 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 15/03/2015 19:31:50

non ho capito se il regolatore Western che hai usato per primo lo hai tolto e sostituito con altri 2 o se ne hai affiancato uno identico, quello di cui sono sicuro è che il regolatore una volta raggiunta la tenzione massima di fine carica deve interrompere la ricarica e non far salire oltre la tenzione delle batterie, solitamente nei regolatori pwm classici questo avviene tramite uno o piu' mosfet che al momento opportuno vengono interdetti, praticamente il mosfet è in serie tra pannelli e batterie e viene aperto chiuso velocissimamente dal circuito pwm del regolatore, se per caso il mosfet dovesse andare in corto ecco che ci ritroviamo tutta la corrente dei pannelli che si riversa nelle batterie e in questo caso se abbiamo molti pannelli la corrente prodotta è ingrado di far superare la tenzione di fine carica delle batterie, se ha 28,5 volt ti ritrovi ancora 50 ampere che entrano nelle batterie secondo me cè qualcosa che non va il regolatore a quella tenzione dovrebbe limitare la corrente ed evidentemente non lo fa, per provare i mosfet dovresti aprire il regolatore e misurarli.
Ti chiedo unaltra cosa non è che questi regolatori vanno anche a 48 volt? cioè sono del tipo autosettante si settano automaticamente a seconda della tenzione del banco batterie che inserisci? se cosi' fosse assicurati di aver collegato prima le batterie al regolatore e dopo i pannelli, non vorrei che se hai collegato prima i pannelli i regolatori si siano automaticamente settati su una tenzione di batteria superiore e per questo non limitino la tenzione a 24 volt, quando ero all'inizio col mio primo regolatore feci lo stesso sbaglio collegando prima i pannelli e poi la batteria a 12 volt e il regolatore cinesino faceva bollire spropositatamente la batteria fortunatamente me ne accorsi immediatamente ed è bastato spegnere tutto e ricollegare in sequenza giusta per risolvere.
Per quanto riguarda le batterie che in 2 o 3 ore sono cariche considera che se hai 2000wp di pannelli in pieno sole potrebbero arrivare alle batterie anche oltre gli 80ah che in 3 ore sono 240ah quindi se le batterie sono solo parzialmente scariche potrebbero gia bastare a riportarle al massimo, nel caso in cui parti da batterie completamente scariche allora sono un po poche viste le dimensioni del banco ed in questo caso le batterie potrebbero essere usurate o anche solo solfatate

 