Come caricare batterie 2V di transpallet

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (2)   [1]   2    (Ultimo)


FinePagina

france
Watt


Utente
Msg:83

Stato:



Inviato il: 14/02/2015 18:10:39

Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto, avrei una domanda da fare. Un paio di giorni fa, da un mio amico ho ricevuto 6 elementi da 2V 210Ah cadauna, non avendo nessuna targhetta, il mio amico non sa darmi nessuna informazione, volendo caricarle con il mio impianto ad isola fotovoltaico regolatore di carica victron MPPT 150/70 12V, non sono sicuro che parametri mettere. Quello che mi interessa è il voltaggio di carica finale e tenuta carica. Esempio: carica finale 14,60V, mantenimento 14,00. Sarei molto grato del vostro aiuto. Ah dimenticavo marca elementi "Fulmen". Grazie in anticipo del vostro aiuto. P.S. Siete veramente in gamba, per quel poco che ho letto.

 

kekko.alchemi

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5226

Stato:



Inviato il: 23/02/2015 01:51:54

Salve france,
come tensione di fine carica, vanno bene i 14.60V, come mantenimento invece devi impostare 13.8V. Se hai possibilità verifica anche la densità dell'elettrolita dei vari elementi, se non è corretta devi rettificarla, desolfatando e/o ripristinando un nuovo elettrolita.

Saluti Kekko



---------------
L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
 

france
Watt


Utente
Msg:83

Stato:



Inviato il: 24/02/2015 19:51:37

Ciao Kekko,
ti ringrazio per avermi risposto.
Avendo letto quel bellissimo tutorial su come riparare elementi, la prima cosa che ho fatto è stata ordinare su Amazon un Megapulse che mi è arrivato finalmente due settimane fa. Avrei una domanda da fare: tu dici che collegandolo ai 1260ah, 12v il Megapulse ce la farebbe a desolfatare? Mi scuso in anticipo in caso usassi termini sbagliati ma io non sono molto esperto in materia.
Per quanto riguarda la densità, avendoli caricati al massimo, a quanto dovrebbero stare? Andrebbe bene riferimento accumulatori auto?
Ti ringrazio molto per la tua pazienza

Ciao
France

 

kekko.alchemi

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5226

Stato:



Inviato il: 24/02/2015 21:02:25

Prova a misurare la densità degli elementi a fine carica. Per fine carica intendo una tensione di circa 2,55V per elemento, che corrisponde ad una buona equalizzazione, essendo probabilmente solfatate puoi portarle anche a 2,6 - 2,7V per qualche ora, questo aiuterà certamente il processo di desolfatazione. Con un megapulse ti ci vorranno mesi per desolfatare 1200Ah di batterie.
Comunque una buona densità per uso stazionario in batterie tubolari, dovrebbe stare intorno ai 1220-1240 g/l. Se la densità è più bassa rettifica con elettrolita nuovo.

Hai fatto un test di scarica per testare la capacità disponibile?



---------------
L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
 

france
Watt


Utente
Msg:83

Stato:



Inviato il: 25/02/2015 18:36:16

Grazie per tutte queste belle informazioni, ma attualmente non abbiamo sole, da settimane ormai. Appena avrò dei risultati mi farò risentire.

Ciao

 

france
Watt


Utente
Msg:83

Stato:



Inviato il: 09/03/2015 17:39:13

Ciao Kekko, scusami di averci messo così tanto, prima il sole, poi la famiglia.. sai com'è.
Allora dopo aver caricato e caricato leggo una densità 1275 g/l per elemento, non è troppo alta? Ho fatto il test di scarica con l'inverter con circa 300/400w e dopo due ore circa l'inverter è andato in protezione. Quindi mi sa che è come dici tu, credo siano solfattate. Tu dici con un Megapulse ci vorrano dei mesi.. ma se ne collegassi due? È fattibile?
Grazie per la disponibilità

 

kekko.alchemi

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5226

Stato:



Inviato il: 11/03/2015 01:39:30

Ciao france, due messi in parallelo, potrebbero darti problemi, in quanto (non essendo sincronizzati) l'alta tensione di uno si riverserebbe nell'altro, causando il mal funzionamento o peggio qualche danno. Secondo me la strada migliore è dargli una bella equalizzata per diverse ore (potrebbero servire anche 2 giorni) a 2,6 - 2,7V per cella, è la strada più semplice e funzionale. Prova per una decina di ore, poi rifai il test, se la situazione migliora, continua così fino a raggiungere capacità ragionevoli, abbastanza vicini al valore di targa. Ad un certo punto vedrai che la capacità più di quello non sale, avrai raggiunto il limite di capacità residua delle tue batterie recuperate.

Saluti kekko



---------------
L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 11/03/2015 16:58:55

Scusa Kekko leggo che collegare 2 desolfatori potrebbero creare problemi, io ne ho collegati 4 su 24 batterie da 100Ah ma collegate in banchi da 6 batterie e su ogni banco ho collegato un desolfatore; li lascerei fissi sull'impianto per recuperare le batterie che da circa 2 anni si sono caricate e scaricate ogni giorno senza effettuare alcun trattamento di desolfatazione e pur avendo aumentato i pannelli FV l'autonomia ancora non è aumentata.Pensi sia possibile recuperare la funzionalità delle stesse pur avendole tenute per una settimana collegate a 8 alla volta a 48V con 3 pannelli Fv a 48V ed 1 desolfatore collegato a 48v. Misurando con il tester la carica singolarmente e scollegate dai pannelli misuravano una tensione di 13,7- 13,6 V. Dopo questo trattamento le ho ricollegate all'impianto con 1 desolfatore ogni 6 batterie a 24V.
In attesa di un tuo consiglio ti saluto.
Franco



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

france
Watt


Utente
Msg:83

Stato:



Inviato il: 12/03/2015 18:52:08

Ciao Kekko
ti ringrazio di cuore per tutte le tue informazioni datami che mi saranno molto utili.

Cordiali saluti

France

PS. scusami ma avrei un'ultima domanda da porti: che ne dici delle hoppecke 7 opzs 730 2v? Ci sto facendo un pensierino.



Modificato da france - 12/03/2015, 19:21:24
 

france
Watt


Utente
Msg:83

Stato:



Inviato il: 24/03/2015 19:38:41

Ciao Kekko,
sull'ultima domanda che ho posto riguardante le batterie stazionarie Hoppecke. La risposta me la sono data da solo leggendo e rileggendo qui sul forum. Poco fa ho contattato via email la ditta Primordial. Ti vorrei dare alcune informazioni riguardanti il mio impianto: avendo iniziato molti anni fa (1996) con un pannello fotovoltaico da 80w 12v e una batteria vecchia di camion, ora mi ritrovo, dopo tanti anni, con il tetto di casa quasi pieno di pannelli, a sole pieno (ore 12) con una produzione di circa 100A. Avendo incrementato l'impianto man mano, ora mi ritrovo con l'impianto a 12v, con 2mppt della Viktron Energy 150/70 ed un Inverter Viktron Energy Phoenix 12v 3000w 230v, e molte batterie vecchie da camion, macchina, transapallet, ecc.. tengo a precisare che tutti i cavi e componenti sono dimensionati per 12v. Sbaglio se incremento a questo impianto 6 batterie Plantè da 200Ah o 400Ah? (naturalmente buttando le altre batterie vecchie)

Saluti
France

 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 24/03/2015 23:20:30

provo a risponderti io sperando di non dire eresie... anch'io piu' o meno sono nella tua stessa situazione ho iniziato prima un pannello poi unaltro eccecc fino ad arrivare a circa 860wp di pannelli collegati con 2 calate con cavi da 16mm e due diversi regolatori, tutto questo per gestire la corrente relativamente alta data da un impianto a 12v,tu come fai a gestire correnti di 100a sui cavi di discesa dal tetto? hai usato cavi enormi per evitare la dispersione o sfrutti la tecnologia mppt dei regolatori ed hai collegato in serie i pannelli arrivando al regolatore con tenzioni di molto superiori ai 12v? per come la vedo io con potenze superiori ai 3 o 400w è molto sconveniente rimanere a 12v conviene passare minimo a 24 per evitare di ritrovarsi a gestire correnti spropositatamente alte, io il passaggio lo farei anche domani ma economicamente ora non posso spendere soldi per acquistare un nuovo e rimango come sto... tornando alla tua domanda credo proprio che non sbagli se acquisti delle batterie plantè se non altro per la loro quasi eterna durata è vero le paghi ma poi oltre all'acqua te ne dimentichi solo che se puoi ti conviene pensare di passare a 24v vista la quantita' di pannelli che hai sul tetto e gli amperaggi che devi gestire... passando a 24 avresti il dimezzamento della corrente da gestire, olte meno perdite sui cavi e di conseguenza una maggiore resa di tutto l'impianto, anche le batterie renderebbero di piu' perche non sarebbero piu' sottoposte a scariche repentine ti immagini che corrente scorre sui cavi quando il tuo inverter alimenta un carico da 2000w? ovvio le plantè ne risentirebbero di meno di tutte le altre tipologie di batterie ma succhiare qualcosa come 180-200 ampere da un qualunque banco da 400-500ah non è secondo me una cosa da fare, scusa se sono un po'"contro" gli impianti 12 volt ma il fatto è che a dirla tutta ho unaltro piccolissimo impianto composto solo da 2 pannelli e quest'ultimo è a 24 volt lo uso solo per alimentare 5 o 6 lampade da 21w a basso consumo accese contemporaneamente, come inverter ho usato un vecchio ups da pc opportunamente modificato e con quest'ultimo impianto ho potuto costatare che un impianto a 24 secondo me rende quasi il doppio rispetto a uno a 12, le batterie avendo da erogare correnti piu' basse durano di piu e si stressano molto meno se non lo avessi provato non avrei creduto che ci fosse tanta differenza ma purtroppo la differenza secondo me la fa la corrente... piu' ne chiedi a una batteria e meno dura in tutti i sensi cioè se a una 100ah da auto gli chiedi 1a potrebbe durarti anche 110 ore prima di arrivare ad essere scarica completamente ma se alla stessa batteria gli chiedi 100a probabilmente è gia tanto se non si scarica completamente in mezzora e si rischia anche con una corrente cosi' eccessiva di piegare le piastre e danneggiare completamente la batteria stessa, quindi pensaci vanno benissimo le plantè ma in futuro vista la dimensione dell'impianto pensa anche all'acquisto di un nuovo inverte e di passare tutto a 24 volt, scusa il poema e ciaooo

 

france
Watt


Utente
Msg:83

Stato:



Inviato il: 29/03/2015 18:42:40

Ciao Maxxx1
scusa per cosa? Mi sono iscritto su questo forum per imparare qualcosa, quindi ogni consiglio è ben accetto. Allora, io ho 5 calate dal tetto con cavi enormi e come ho già detto, ho dovuto usare due regolatori di carica di 70Ah caduno per gestire i 100A 12v. Hai ragione, se avessi avuto 24v ne sarebbe bastato uno. L'altro giorno, dopo aver letto la tua risposta, giusto per curiosità, ho misurato il diametro dei cavi in discesa dal tetto ed è di 25cm.. enorme! Poi, come riesco a gestire tutti questi amperaggi a 12v? Avendo molte batterie (pian piano da sostituire essendo molto vecchie) con un amperaggio totale di circa 3400Ah. Io ho il tuo stesso problema: prima ci vorrebbe un nuovo inverter, poi se la ditta Primordial si decide a rispondermi, non sarebbero 6 batterie da comprare, bensì 12, ecc... Ma al momento non è fattibile per motivi economici, vado avanti così e fino ad oggi non ho avuto nessun problema, sperando che continui ad essere sempre così.

Ciao

Ps. Ah, dimenticavo.. No, al momento non sfrutto ancora la tecnologia mppt. Domanda: basterebbe mettere i cavi del sottotetto in serie per avere i 24v, giusto? E lasciare le batterie in parallelo 12v?



Modificato da france - 29/03/2015, 19:28:51
 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 30/03/2015 01:13:22

Caspita 3400ah.... Si per sfruttare la tecnologia mppt dei regolatori basterebbe collegare i pannelli in serie a coppie o anche 3 per volta dipende dalla tensione d'ingresso massima supportata dal regolatore questo ti farebbe risparmiare in sezione dei cavi usati per la discesa fino al regolatore ma visto che già sono enormi forse neanche ti conviene farlo finche non passerai a 24v, ricorda pero' che se colleghi i pannelli in serie devi usare pannelli simili cioé della stessa potenza non puoi collegare un pannello da 100wp in serie a uno da 50wp altrimenti la corrente che scorre sarà' limitata dal pannello più' piccolo quindi semmai un giorno lo farai tienine conto cercando di fare le serie con pannelli le cui caratteristiche siano simili, per le planté aspetta la risposta della ditta comunque acquistandone 6 potresti collegarle in parallelo a quelle che già possiedi e un domani volessi passare a 24volt ti basterebbe penderne altre 6
Ciaooo

 

france
Watt


Utente
Msg:83

Stato:



Inviato il: 30/03/2015 20:08:15

Ciao Maxxx1
eh sì, proprio così vorrei fare con le Plantè solo che hanno una calma a rispondere all'email.. mah, aspettiamo.
Grazie per la dritta che mi hai dato sui pannelli messi in serie, questa non la sapevo proprio.. guarda caso io ho 100wp e 50wp e senza la tua dritta, li avrei certamente messi a caso.
Ciao

 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 30/03/2015 21:01:47

non cè di che quel poco che so cerco sempre di metterlo a disposizione di tutti, per le plantè prova a rinviare una nuova mail ricordo che anche io all'epoca faticai ad ottenere una risposta ma alla fine risposero, purtroppo le mie finanze non mi permisero di acquistarle e oggi sono messo anche peggio per fortuna l'impianto lo uso in un casaletto in campagna quindi non è una cosa di prima necessita' ma in futuro se dovesse avanzarmi qualche soldino ci faro' di certo un pensiero, sarei tentato anche di costruirle ma alla fine dei conti ricordando il preventivo che mi fecero all'epoca credo che costruirsele quasi non convenga purtroppo a meno di non avere quintali di piombo a costo zero, ma se si deve recuperare dalle vecchie batterie e acquistare tutto il necessario farsi fare lo stampo delle piastre eccecc alla fine la spesa è simile ad acquistarle belle e pronte

 