GALAM
| Inviato il: 31/05/2015 11:47:12
|
Salve a tutti ,chiedo aiuto a tutti voi per un problema alle mie batterie da 420Ah 48 volt montati in un fotovoltaico da 3 Kw tramite il famoso PIP 4048 ,praticamente le batterie hanno 3 mesi di vita ,le prime volte tenevano bene la carica ,adesso non appena carico l'inverter con 2000 watt ,da 50 volt calano a 47 volt in pochissimo tempo facendo bypassare alla rete enel,ho controllato la densità a pieno carico e non è più a 1,29 come prima ,ma mi segnano 1,24 ,cosa posso fare ? avete consigli?
Immagine Allegata: 15715_1.PNG
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,t...
| |
| | righetz
| Inviato il: 31/05/2015 12:01:50
|
Il problema che riscontri si presenta in tutti gli elementi o solo su alcuni?
Quando le carichi aspetti che il ciclo di carica sia completato prima di utilizzare l'energia accumulata oppure appena possibile al raggiungimento della tensione di lavoro commuti subito a batterie?
Ho letto in giro che molti utenti con impianti ad isola appena possibile passano a batterie senza aspettare il ciclo di fine carica e poi dopo poco tempo si presentano i problemi alle batterie.
--------------- Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai
| | | | GALAM
| Inviato il: 31/05/2015 14:33:10
|
ciao "righetz" in questo periodo le batterie arrivano a caricare completamente ,è capitato che con qualche giornata di poco solo probalbilmente non saranno arrivate a caricare a massimo ,ho notato che la densità è legermente diversa tra elementi,la commutazione la fà in automatico l'inverter PIP 4048 che anche se le batterie non sono cariche completamente ,appena non c'e sole passa a batterie ,
Modificato da GALAM - 31/05/2015, 14:37:43
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,t...
| | | | righetz
| Inviato il: 31/05/2015 14:47:25
|
CITAZIONE
la fà in automatico l'inverter PIP 4048 che anche se le batterie non sono cariche completamente ,appena non c'e sole passa a batterie ,
Credo che sia proprio in questa fase che le batterie soffrono di più.
Di sicuro qualche elemento ha iniziato a solfatarsi.
--------------- Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai
| | | | GALAM
| Inviato il: 31/05/2015 14:53:06
|
ma secondo te conviene montarci questi Bilanciatori di carica?
http://www.ebay.it/itm/Battery-Balancer-Bilanciamento-del-Carico-/281435911974?pt=Componenti_elettrici&hash=item4186e33726
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,t...
| | | | righetz
| Inviato il: 31/05/2015 15:19:54
|
Qui una discussione su di un banco batterie agm con bilanciatore di carica.
LINK
Qui il messaggio relativo alla equalizzazione delle batterie tramite regolatore come il tuo:LINK
--------------- Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai
| | | | GALAM
| Inviato il: 31/05/2015 15:25:40
|
si avevo seguito queste discussioni e sono ancora con tanti dubbi in merito,comunque grazie
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,t...
| | | | righetz
| Inviato il: 31/05/2015 16:27:09
|
Un peccato che batterie cosi dopo pochi mesi iniziano a dare grattacapi, quelle come le tue le stavo osservando anch'io ieri sera su questo sito:LINK
I miei catorci non possono durare in eterno e tengo monitorati i prezzi sui vari siti, poi quando verrà il momento saranno dolori per le mie finanze....
Per le mie batterie cerco sempre di completare il ciclo di carica e poi passo ad isola in manuale. Il distacco e tornare all'enel ci pensa l'inverter per scarica completa. Facendo in questo modo sono quasi 4 anni che vado avanti con batterie di recupero.
--------------- Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai
| | | | GALAM
| Inviato il: 31/05/2015 16:36:31
|
probabilmente sarà un problema di equalizzazione,ma pultroppo il mio inverter non prevede questa funzione, percui sto valutando se acquistare un equalizzatore di carica a parte (sempre che ne esistano solo equalizzatori) per questo sto cercando di raccogliere più informazioni e esperienze possibili,non vorrei arrivare troppo tardi a salvare le mie batterie
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,t...
| | | | righetz
| Inviato il: 31/05/2015 16:38:31
|
L'equalizzazione viene fatta dal regolatore di carica non dall'inverter.
Dal tipo di regolatore il PIP4048MS cerca il manuale d'uso dal sito del produttore.
--------------- Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai
| | | | GALAM
| Inviato il: 31/05/2015 16:40:58
|
domani provo a contattare anche l'azienda delle batterie e provo a sentire un loro parere.
--------------- Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,t...
| |
| | |
|