Accumulatori
Caricare le batterie con PIP4048 ,problemi di carica con il PIP4048


FinePagina

GALAM

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:222

Stato:



Inviato il: 22/08/2015 22:06:37

buongiorno a tutti,vorrei condividere con tutti voi una prova che ho fatto a seguito di un problema riscontrato con delle batterie a 48 volt 420 Ah in un impianto solare ad isola ed un inverter ibrido PIP4048.
ieri, verso le ore 16,00 ho configurato il PIP 4048 in maniera tale che poteva caricare le batterie sia da rete+solare a con una corrente di 40Ah e con l'inverter messo in bypass per non assorbire dalle batterie,questa notte verso le ore 3,00 ho controllato le batterie ed erano a 58,8/59 Volt la corrente di carica continuava ad essere a 40 Ah e stavano bollendo,la temperatura era abbastanza alta circa 67° ,ma stranamente la spia di ricarica del PIP continuava a lampeggiare(non capisco perchè),percui decido di staccare la carica e di lasciare il PIP in bypass,dopo qualche minuto le batterie sono scese a 50/51 volt(senza carico)sarà normale? per ultimo, ho controllato la densità e senza che ho fatto l'equalizzazione mi sono ritrovato una densita di 1,295 su tutte le batterie (inizialmente, una era più scarica a seguito di una prova fatta precedentemente ).
qualcuno sà se questo comportamento è normale? oppure c'è qualche problema,le batteria hanno 4 mesi di vita.



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,t...

 

elgringo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:195

Stato:



Inviato il: 23/08/2015 06:39:45

Ciao,anch'io come tanti qui sul forum, ho un PIP 4048, il mio è configurato quasi uguale al tuo con tensione di fine carica a 58 v su un banco agm da 200 ah, secondo me, hai un problema ad una batteria, il PIP non sgancia la carica perchè ce nè una che continua ad assorbire corrente, dovresti misurare densità e voltaggio dopo diverse ore che hai staccato le batterie dall'inverter e lasciate a riposo , se una ha un problema, questo si manifesta a distanza di ore se non giorni dalla fine carica, il fatto che la tensione crolli subito dopo la carica mi fa supporre che ci sia un elemento in corto.Inoltre controlla sul PIP i parametri 12 (tensione di inserimento caricabatteria), e 13 (tensione di stacco caricabatteria) siano corretti, se per caso il 13 è inferiore al 12 il caricabatteria non staccherà mai.



Modificato da elgringo - 23/08/2015, 06:53:48


---------------



 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:406

Stato:



Inviato il: 23/08/2015 07:01:12

Anche secondo me il problema è il pacco batterie , controlla con il tester le singole batterie ai capi del positivo e negativo, devono dare tutte lo stesso valore o pochissima differenza , tipo 0,1 volt.
Hia 4 batterie in serie vedrai che cè qualcuna che dà più volts di un'altra.
Se è così Prova a fare una equalizzazione manuale , staccale tutte e parallelale tutte , con un caricabatterie 12 volt lasciale un paio di giorni sotto carica, vedrai che torneranno tutte allo stesso valore , meglio secondo me, se ci metti un carico lasciandole in parallelo , se non dovessero essere tutte uguali devi solfatare ,nella migliore delle ipotesi , oppure qualcosa in corto, se scende in picchiata il voltaggio.
È una prova che io ho fatto spesso con buoni risultati.



---------------
Meio ave paura che piallo.....







 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15117

Stato:



Inviato il: 23/08/2015 12:06:42

Ciao GALAM, segui questa discussione stiamo trattando la gestione delle acido libero simili alle tue su PIP4048MS.
LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:222

Stato:



Inviato il: 23/08/2015 23:54:00

CITAZIONE (elgringo, 23/08/2015 12:06:42 ) Discussione.php?212999&1#MSG1

Ciao,anch'io come tanti qui sul forum, ho un PIP 4048, il mio è configurato quasi uguale al tuo con tensione di fine carica a 58 v su un banco agm da 200 ah, secondo me, hai un problema ad una batteria, il PIP non sgancia la carica perchè ce nè una che continua ad assorbire corrente, dovresti misurare densità e voltaggio dopo diverse ore che hai staccato le batterie dall'inverter e lasciate a riposo , se una ha un problema, questo si manifesta a distanza di ore se non giorni dalla fine carica, il fatto che la tensione crolli subito dopo la carica mi fa supporre che ci sia un elemento in corto.Inoltre controlla sul PIP i parametri 12 (tensione di inserimento caricabatteria), e 13 (tensione di stacco caricabatteria) siano corretti, se per caso il 13 è inferiore al 12 il caricabatteria non staccherà mai.

Ciao elgringo, la cosa strana che mi fa pensare che le batterie sono buone e che tutte 8 hanno una tensione di 6,36/37 e la densità a 1,295.



Modificato da GALAM - 24/08/2015, 15:26:36


---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,t...

 

GALAM

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:222

Stato:



Inviato il: 23/08/2015 23:56:33

CITAZIONE (Claudio, 23/08/2015 23:54:00 ) Discussione.php?212999&1#MSG3

Ciao GALAM, segui questa discussione stiamo trattando la gestione delle acido libero simili alle tue su PIP4048MS.
LINK

Ok Claudio, grazie



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli KIOTO + 12 moduli HF 250W,Tot.6Kw, inverter MPPSOLAR PIP4048MST-5KVA,t...

 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum