Solare Fotovoltaico
Fase e neutro invertiti su fotovoltaico connesso rete

Pag: (4)   1   2   [3]   4    (Ultimo)


FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 25/08/2015 13:12:53

CITAZIONE (lasalute, 25/08/2015 11:34:26 ) Discussione.php?213002&2#MSG29

Claudio la norma non consente di utilizzare la protezione del contatore enel anche se funziona lo stesso quindi va protetta anche per il corto circuito tranne casi particolari.

Cosa intendi per "protezione del contatore enel"



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 25/08/2015 13:27:04

protezione del contatore enel = magnetotermico integrato nel contatore



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:406

Stato:



Inviato il: 25/08/2015 13:41:06

Il nuovo contatore non ha protezione da corto circuito , il termico montato non scatta per corto circuito con il valore impostato 3,3Kw ,mi sembra , monti un 25A (Farlocco)
Provate a cortocircuitare il filo e vedete che succede......
Io ciò buttato più di un paio di forbici eheheh



---------------
Meio ave paura che piallo.....







 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:406

Stato:



Inviato il: 25/08/2015 13:48:31

Mi sembra montino 32A



---------------
Meio ave paura che piallo.....







 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:406

Stato:



Inviato il: 25/08/2015 13:49:32

Mi sembra montino 32A



---------------
Meio ave paura che piallo.....







 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 25/08/2015 14:12:23

Sul magnetotermico del mio contatore ENEL c'è scritto C62 230V, codesto magnetotermico è in grado di sopportare 62A a 230V perché sono concepiti per forniture domestiche fino a 12Kw quindi si disattiva solo al superamento della suddetta soglia, amenoche l'elettronica del contatore gli dica "scatta", quindi lui scatterà se dopo tot. minuti si sta assorbendo più del dovuto o in caso di cortocircuito ma sempre controllato dall'elettronica del contatore, se si chiede la fornitura ENEL di 3Kw vi installano questo chiedete l'incremento a 6Kw riprogrammano il contatore non cambiano il magnetotermico come facevano prima con quelli a disco, quindi l'elettricista padre di famiglia mette sempre un differenziale anche se non obbligatorio, che senza magnetotermico non è concepibile, dopo il contatore cosi se viene giardiniere o un muratore a fare dei lavori e con il badile o lo scalpello spela solo la fase il differenziale scatta e io non devo buttare via un muratore o un giardiniere arrostito.



Modificato da Claudio - 25/08/2015, 14:50:51


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:406

Stato:



Inviato il: 25/08/2015 17:34:34

Condivido in pieno , tanto esistono i riarmatori automatici , che se scatta si riarma da solo per fortuna.



---------------
Meio ave paura che piallo.....







 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 25/08/2015 18:31:45

Mi sembra che con cavi a doppio isolamento non vi siq obbligo di protezione...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 25/08/2015 20:16:48

La norma spiega bene che protezioni ci vogliono e i pochi casi dove si può evitare.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 26/08/2015 10:10:14

CITAZIONE (tgsimo_a, 25/08/2015 20:16:48 ) Discussione.php?213002&3#MSG37

Mi sembra che con cavi a doppio isolamento non vi siq obbligo di protezione...


tgsimo, non c'è doppio isolamento che protegga da uno scalpello o da un badile, non c'è obbligo di proteggere la linea dall'uscita del contatore fino al quadro in casa, ma io li ho sempre messi, male non fanno se non la spesa di 42€ in più su un impianto magari di 3000€, per quanto riguarda i riarmatori automatici Faccine/censored2.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 26/08/2015 18:02:59

Certo che è buona cosa fare tutto... Ma la norma parla di magnetotermico e non di differenziale, o sbaglio?
Cos'hai contro i riarmi automatici?



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 26/08/2015 20:44:37

CITAZIONE (tgsimo_a, 26/08/2015 18:02:59 ) Discussione.php?213002&3#MSG40


Cos'hai contro i riarmi automatici?


Preferirei sapere perché riarmare piuttosto che lasciarlo decidere da un automatismo, il protocollo richiede un magnetotermico per la potenza applicata e un differenziale da 0,03 fra contatore e impianto ma non indica dove, controllare per credere, io ne aggiungo uno se il contatore è distante dal quadro di casa e se la linea che collega le due cose può essere in qualche modo soggetta a danno.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 26/08/2015 20:49:38

Concordo, meglio riarmare manualmente, però alcuni hanno esigenze diverse.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1508

Stato:



Inviato il: 26/08/2015 22:42:49

Già...
Solo un piccolo appunto... Senza automatismo, credo praticamente tutti, la prima cosa che facciamo, è riarmare... Quindi la stessa identica cosa che fa quello automatico... Se poi lo fa per massimo 3 volte in tot tempo, non mi sembra possa cambiare le "situazioni"...
Ovviamente, per ignoranza, sono pronto ad essere smentito...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!




 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 26/08/2015 23:28:09

CITAZIONE (tgsimo_a, 26/08/2015 22:42:49 ) Discussione.php?213002&3#MSG43

Già...
Solo un piccolo appunto... Senza automatismo, credo praticamente tutti, la prima cosa che facciamo, è riarmare... Quindi la stessa identica cosa che fa quello automatico... Se poi lo fa per massimo 3 volte in tot tempo, non mi sembra possa cambiare le "situazioni"...
Ovviamente, per ignoranza, sono pronto ad essere smentito...


Ma tu hai ragione, se guardiamo alla comodità, ma se riarmo a mano vuol dire che sono vivo e non attaccato a un filo, io forse sbaglio ma prima di riarmare cerco di capire perché è scattato, solitamente perché mia moglie usa 7 cose alla volta, ma se mia moglie è in casa da sola e resta attaccata a al filo del ferro da stiro spelato e sviene, quello gli da tensione per 3 volte non mi sta bene.
Poi ognuno può decidere di farsi del male come vuole, io preferisco fare 2 passi in giardino e riarmare.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 
 InizioPagina
 

Pag: (4)   1   2   [3]   4    (Ultimo)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum