Stufe Termostufe Termocamini
Impianto con zero pressione

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (7)   1   2   3   4   5   6   [7]    (Ultimo Msg)


FinePagina

arimat8789

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:12

Stato:



Inviato il: 06/12/2015 16:31:19

allegato



Immagine Allegata: 20151206_155524.jpg
 
ForumEA/G/20151206_155524.jpg



---------------



 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 06/12/2015 23:36:58

Non è proprio l'ideale il vaso d'espansione diretto sul tubo, se avesse una piccola deviazione anche solo di dieci centimetri, lavorerebbe con meno temperatura e la durata ne beneficerebbe, inoltre sul ritorno sarebbe ancora meglio.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 06/12/2015 23:39:44

Ora a che pressione lavora l'impianto?



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

arimat8789

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:12

Stato:



Inviato il: 07/12/2015 10:13:47

CITAZIONE (Roero, 06/12/2015 23:39:44 ) Discussione.php?213107&7#MSG92

Ora a che pressione lavora l'impianto?

spenta 1,2 bar
accesa potenza 1 - 2,0 bar
accesa potenza 3 - 2,4 bar
accesa potenza 5 - 2,9/ 3,0 bar



---------------



 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 07/12/2015 17:27:28

secondo me, se a fredda ritorna a 1,2 bar, il vaso è svampato, signò...



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 07/12/2015 17:47:00

Non sei a posto, la pressione a caldo deve stare sotto i 2 bar, ora le ipotesi possono essere 2:
1 o l'idraulico ha dimensionato male il vaso o i vasi d'espansione, ergo, troppo piccoli per il tuo impianto, il conto si fa in fretta a farlo, litri totali dell'impianto + caldaia, si calcola il 10% del volume d'acqua totale, esempio, 100 litri, uguale 10 litri di vaso d'espansione.
2 hai i vasi d'espansione sgonfi o con la membrana rotta, provarli costa poco, a impianto freddo levi la pressione, la metti a zero e controlli col manometro che usi per gonfiare le gomme dell'auto.
Controlla potrebbe essere pericoloso, per primo si apre la valvola di sovrappressione, occhio alla penna.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

arimat8789

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:12

Stato:



Inviato il: 07/12/2015 21:30:12

CITAZIONE (Roero, 07/12/2015 17:47:00 ) Discussione.php?213107&7#MSG95

Non sei a posto, la pressione a caldo deve stare sotto i 2 bar, ora le ipotesi possono essere 2:.....
.

quindi faccio uscire acqua dall'impianto per portarlo a 0 bar poi misuro i vasi ed eventualmente ripristino a 1,5 bar, l'operazione va fatta con valvola di sicurezza aperta?



---------------



 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 07/12/2015 21:43:17

La valvola di sicurezza non dovresti mai toccarla, a che pro la devi aprire, nel caso ti entrasse un po' di sporco nella guarnizione potrebbe anche perdere una volta richiusa.
Controlla bene che il vaso che gonfierai mantenga la pressione.
Mi potresti dire approssimativamente quanti litri d'acqua hai nell'impianto ed il volume dei tuoi vasi d'espansione?



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

arimat8789

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:12

Stato:



Inviato il: 07/12/2015 22:15:59

circa 100 lt, un vaso stufa da 8 lt + vaso esterno da 12 lt



---------------



 

righetz

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4225

Stato:



Inviato il: 07/12/2015 22:58:04

CITAZIONE (arimat8789, 07/12/2015 22:15:59 ) Discussione.php?213107&7#MSG93

CITAZIONE (Roero, 06/12/2015 23:39:44 ) Discussione.php?213107&7#MSG92
Ora a che pressione lavora l'impianto?

spenta 1,2 bar
accesa potenza 1 - 2,0 bar
accesa potenza 3 - 2,4 bar
accesa potenza 5 - 2,9/ 3,0 bar


Con questi valori la valvola di sicurezza non gocciolava?
La mia a 2,8 bar iniziava a gocciolare mancava poco e si apriva per sfiatare....



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai






 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 07/12/2015 23:14:46

CITAZIONE (arimat8789, 07/12/2015 22:58:04 ) Discussione.php?213107&7#MSG98

circa 100 lt, un vaso stufa da 8 lt + vaso esterno da 12 lt


Come dimensionamento sei a posto, controlla la pressione dei vasi d'espansione, potresti averne uno con la membrana rotta.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 
 InizioPagina
 

Pag: (7)   1   2   3   4   5   6   [7]    (Ultimo Msg)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum