| arimat8789
milliWatt Utente Msg:12
Stato:
| Inviato il: 06/12/2015 16:31:19
|
allegato
Immagine Allegata: 20151206_155524.jpg
---------------
| | | | Roero
| Inviato il: 06/12/2015 23:36:58
|
Non è proprio l'ideale il vaso d'espansione diretto sul tubo, se avesse una piccola deviazione anche solo di dieci centimetri, lavorerebbe con meno temperatura e la durata ne beneficerebbe, inoltre sul ritorno sarebbe ancora meglio.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | Roero
| Inviato il: 06/12/2015 23:39:44
|
Ora a che pressione lavora l'impianto?
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | arimat8789
milliWatt Utente Msg:12
Stato:
| Inviato il: 07/12/2015 10:13:47
|
CITAZIONE (Roero, 06/12/2015 23:39:44 )
Ora a che pressione lavora l'impianto?
spenta 1,2 bar
accesa potenza 1 - 2,0 bar
accesa potenza 3 - 2,4 bar
accesa potenza 5 - 2,9/ 3,0 bar
---------------
| | | | Biomass
| Inviato il: 07/12/2015 17:27:28
|
secondo me, se a fredda ritorna a 1,2 bar, il vaso è svampato, signò...
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | Roero
| Inviato il: 07/12/2015 17:47:00
|
Non sei a posto, la pressione a caldo deve stare sotto i 2 bar, ora le ipotesi possono essere 2:
1 o l'idraulico ha dimensionato male il vaso o i vasi d'espansione, ergo, troppo piccoli per il tuo impianto, il conto si fa in fretta a farlo, litri totali dell'impianto + caldaia, si calcola il 10% del volume d'acqua totale, esempio, 100 litri, uguale 10 litri di vaso d'espansione.
2 hai i vasi d'espansione sgonfi o con la membrana rotta, provarli costa poco, a impianto freddo levi la pressione, la metti a zero e controlli col manometro che usi per gonfiare le gomme dell'auto.
Controlla potrebbe essere pericoloso, per primo si apre la valvola di sovrappressione, occhio alla penna.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | arimat8789
milliWatt Utente Msg:12
Stato:
| Inviato il: 07/12/2015 21:30:12
|
CITAZIONE (Roero, 07/12/2015 17:47:00 )
Non sei a posto, la pressione a caldo deve stare sotto i 2 bar, ora le ipotesi possono essere 2:.....
.
quindi faccio uscire acqua dall'impianto per portarlo a 0 bar poi misuro i vasi ed eventualmente ripristino a 1,5 bar, l'operazione va fatta con valvola di sicurezza aperta?
---------------
| | | | Roero
| Inviato il: 07/12/2015 21:43:17
|
La valvola di sicurezza non dovresti mai toccarla, a che pro la devi aprire, nel caso ti entrasse un po' di sporco nella guarnizione potrebbe anche perdere una volta richiusa.
Controlla bene che il vaso che gonfierai mantenga la pressione.
Mi potresti dire approssimativamente quanti litri d'acqua hai nell'impianto ed il volume dei tuoi vasi d'espansione?
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | arimat8789
milliWatt Utente Msg:12
Stato:
| Inviato il: 07/12/2015 22:15:59
|
circa 100 lt, un vaso stufa da 8 lt + vaso esterno da 12 lt
---------------
| | | | righetz
| Inviato il: 07/12/2015 22:58:04
|
CITAZIONE (arimat8789, 07/12/2015 22:15:59 )
CITAZIONE (Roero, 06/12/2015 23:39:44 ) Ora a che pressione lavora l'impianto?
spenta 1,2 bar
accesa potenza 1 - 2,0 bar
accesa potenza 3 - 2,4 bar
accesa potenza 5 - 2,9/ 3,0 bar
Con questi valori la valvola di sicurezza non gocciolava?
La mia a 2,8 bar iniziava a gocciolare mancava poco e si apriva per sfiatare....
--------------- Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai
| | | | Roero
| Inviato il: 07/12/2015 23:14:46
|
CITAZIONE (arimat8789, 07/12/2015 22:58:04 )
circa 100 lt, un vaso stufa da 8 lt + vaso esterno da 12 lt
Come dimensionamento sei a posto, controlla la pressione dei vasi d'espansione, potresti averne uno con la membrana rotta.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| |
| | |
|