tlpellet
| Inviato il: 29/11/2015 22:08:52
|
i solo segnali che vedo sul display sono
mod fumi
cool fire
loaad wood
sul display h20 mai visto che vuoò dire temperatura acqua raggiunta
del resto mai visto niente
domani lo chiamo urgente altrimenti qui consumo pellet la stufa non va ........
leggendo sul manuale porta 2 piastre abbatti fumo a me ne hanno data una sola che va dove c'e il braciere l altra che manca e quella he va nel vano superiore ma vedremo
---------------
| |
| | marcosnout
| Inviato il: 29/11/2015 22:17:37
|
Il menù che consente la regolazione della sonda fumi è sotto password (non la solita), la regolazione si fa a freddo...
A freddo la temperatura fumi deve corrispondere alla temperatura ambiente, altrimenti si agisce tramite le regolazioni.
Confermo anche che su alcune stufe la sonda, per leggere correttamente le temperature, va sfilata leggermente dalla sua sede, qualche anno fa anche le laminox soffrivano questo problema.
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| | | | tlpellet
| Inviato il: 29/11/2015 22:27:09
|
grazie per le info domani si vedra
---------------
| | | | marcosnout
| Inviato il: 29/11/2015 22:30:03
|
Aggiornaci...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| | | | Roero
| Inviato il: 29/11/2015 22:46:09
|
Nel mio menu non esiste nulla del genere, se la sonda è giusta con la temperatura ambiente puoi solo variare se infilarla di più o meno dentro al condotto, un problema comune a molte caldaie è proprio quello, per avere una regolazione decente la sonda va sfilata dal condotto fumi ma senza esagerare, perché ho visto caldaie che a forza di sfilare la sonda sono poi andate in spegnimento per bassa temperatura, il troppo stroppia.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | marcosnout
| Inviato il: 29/11/2015 22:49:21
|
CITAZIONE
Nel mio menu non esiste nulla del genere
...ma la stufa di tlpellet monta una micronova...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| | | | Roero
| Inviato il: 29/11/2015 22:51:44
|
Lo so è questo il problema, perché in genere a quelle potenze sulle idro si monta la Tiemme Elettronica.
--------------- Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.
| | | | Biomass
| Inviato il: 30/11/2015 07:18:12
|
cercavo di immaginare cosa impedisse il cedimento di calore all'acqua.
turbolatori sporchi?
qualche paratia interna, montata male?
sopra ai turbolatori, nei giri di fumo, può essere intasato tutto?
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | tlpellet
| Inviato il: 30/11/2015 16:39:59
|
ho pulito tubo e anche i tubi nella stufa stesso problema se metto potenza 4 arrivano i fumi sui 210 e non stacca se la metto a cinque arriva anche a 240 e poi modula
per la sonda per controllarla la vedo d' anvanti o da dietro ?
se e da dietro bel casino
---------------
| | | | marcosnout
| Inviato il: 30/11/2015 17:26:40
|
La sonda la vedi smontando il fianco (della stufa) dove è collocato il motore fumi. È (solitamente) infilata nel pezzo di tubo che è parte della chiocciola sulla quale è fissato il ventilatore.
Però, secondo me, prima di provare a sfilare la sonda dovresti sentire il servizio assistenza...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| | | | marcosnout
| Inviato il: 30/11/2015 17:49:22
|
Il tappino bianco col cavo è la sonda...
Immagine Allegata: IMG_20150930_075928.jpg
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| | | | tlpellet
| Inviato il: 30/11/2015 18:12:30
|
ho chiamato e mi ha detto tutto al tel. e ho scritto tutto come aveva detto lui non andata e pian piano a cambiato valori e cosi ho raggiunto a potenza 5 fumi da 170 a 190 va bene cosi ?
---------------
| | | | marcosnout
| Inviato il: 30/11/2015 18:21:46
|
Se la fiamma è vivace e chiara, e non ti si sporca il vetro...la temperatura va bene.
Avevi troppa aria comburente?
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| | | | tlpellet
| Inviato il: 30/11/2015 18:27:18
|
sicuramente adesso non si ferma piu lavora di continuo
adesso ho notato che se imposto 70 gradi non li arriva mai
ho chiamato il tecnico e mi ha detto che e tarata meno 2 gradi di quello che imposto io e dopo va in modulazione
bo
Modificato da tlpellet - 30/11/2015, 18:37:34
---------------
| | | | marcosnout
| Inviato il: 30/11/2015 18:54:12
|
Calando la T fumi sicuramente si alzerà la temperatura dell'acqua.
Verifica anche la velocità del circolatore (se non è modulante) ha un selettore rosso (rotondo) con tre posizioni. Una velocità troppo alta può non lasciare sufficiente tempo all'acqua per scaldarsi.
Altro motivo potrebbe essere dato dalla temperatura di ritorno dell'acqua, termosifoni sovradimensionati, tubi che disperdono molto possono determinare un ritorno freddo.
Altro caso, elevate perdite di carico con notevole rallentamento della circolazione ( questo caso è esattamente l'opposto del primo) fanno rientrare l'acqua fredda ed impedisconoalla temperatura d salire.
Aspetta anche a vedere cosa dice Roero, lui è senza dubbio più preparato di me.
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| |
| | |
|