Stufe Termostufe Termocamini
Schema impianto termocamino, puffer e caldaia alternativo

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (6)   1   [2]   3   4   5   6    (Ultimo)


FinePagina

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 06/01/2016 18:51:22

È la stessa reazione a parità di potenza. Perché dovrebbero essere diverse.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

supersolar
KiloWatt


Utente
Msg:272

Stato:



Inviato il: 06/01/2016 19:42:01

Secondo me no, anche perché la caldaia modula e può' aumentare la T per riscaldare di più' e quindi il serpentino cede di più', il serpentino invece non può' modulare, ma lavora come conseguenza della T in cui è immerso e in funzione della proprio diametro e lunghezza. Almeno credo.!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 06/01/2016 19:46:32

Se fai un paragone a potenze diverse è ovvio che vince il più potente. Il serpentino tanto come lo scambiatore non può aumentare la sua potenza ma solo prelevare quella a disposizione in quel momento nel puffer.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

supersolar
KiloWatt


Utente
Msg:272

Stato:



Inviato il: 06/01/2016 20:02:21

Esatto ben detto, pero' è chiaro che un serpentino più' grande preleva di più' o cmq più' velocemente o no?
Con questo voglio dire che magari il serpentino a parità di T del puffer faticherebbe a prelevare calore per riscaldare tutti i radiatori mentre lo scambiatore esterno ti darebbe la possibilità di dimensionarlo opportunamente mettendone uno più' grande cosa che non puoi' fare con il serpentino per il semplice motivo che ti arriva già' montato e non puoi decidere quanto grande debba essere.

 

supersolar
KiloWatt


Utente
Msg:272

Stato:



Inviato il: 06/01/2016 20:03:07

Ovviamente il mio discorso è proporzionale al numero di radiatori che devi servire.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 06/01/2016 20:12:05

I serpentini sono vari e anche quelli si possono sostituire anche se basta sceglierlo sovradimensionato e non si hanno problemi. Pensa ai serpentini acs che hanno potenze molto grandi.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

supersolar
KiloWatt


Utente
Msg:272

Stato:



Inviato il: 06/01/2016 23:03:08

Su un puffer di 300-400 credo che non si possa scegliere molto a meno di farlo fare su richiesta … tu hai esperienza in merito?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 06/01/2016 23:35:38

Ci sono aziende che fanno puffer su misura ma con 300 litri hai spazio per una sola serpentina. E molto sottodimensionato per il termocamino.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 07/01/2016 00:10:23

Per un TC a legna il dimensionamento del puffer è di minimo 50 litri per kw nominale del TC, se il camino fosse anche solo da 20kw ti servirebbe almeno un puffer (accumulo) da 1000 litri) per poter funzionare egregiamente.
In quanto alla caldaia a gas, si collega alla serpentina superiore del puffer di che ampiezza la deciderai tu in base alle tue esigenze.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

supersolar
KiloWatt


Utente
Msg:272

Stato:



Inviato il: 07/01/2016 09:41:05

Lo so che è piccolo ma non posso mettere altro. Lo metto per aver un minimo di volano termico e fare acs istantanea traminte serpentino interno Inox

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 07/01/2016 10:00:28

Avrai problemi di gestione sicuramente.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

supersolar
KiloWatt


Utente
Msg:272

Stato:



Inviato il: 07/01/2016 11:06:43

Roero e se non lo mettessi affatto?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 07/01/2016 12:58:07

CITAZIONE (supersolar, 07/01/2016 11:06:43 ) Discussione.php?213351&2#MSG26

Roero e se non lo mettessi affatto?

Buona fortuna.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

supersolar
KiloWatt


Utente
Msg:272

Stato:



Inviato il: 07/01/2016 16:00:34

Lasalute… cosa intendi dire? meglio 300 che niente?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 07/01/2016 16:37:07

Senza puffer il termocamino diventa ingestibile.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 
 InizioPagina
 

Pag: (6)   1   [2]   3   4   5   6    (Ultimo)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum