supersolar
KiloWatt


Utente
Msg:272

Stato:



Inviato il: 07/01/2016 16:58:36

Lasalute, visto che tu sei alquanto competente, al mio posto che faresti? Davvero non so più' che fare e se metterlo o meno. L'idraulico che dovrebbe fare i lavori non è molto ferrato sull'argomento nel senso che se ne è uscito dicendo che non mi conviene mettere un tc a legna nel 2015. Io vorrei metterlo perché ho della legna che posso sfruttare, per usarlo ogni tanto per qualche arrosto e poi perché mi piacerebbe averne uno a casa mia.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 07/01/2016 18:16:36

CITAZIONE (supersolar, 07/01/2016 16:58:36 ) Discussione.php?213351&2#MSG26

Roero e se non lo mettessi affatto?


Sono in molti a fare così (anche se non te lo dovrei dire), basta mettere una valvola di ritegno (non ritorno) sulla mandata della caldaia a gas e risparmi su consumi ed installazione, però devo anche avvertirti che non saresti a norme.
Però in pratica le potenze non possono sommarsi, questo è poco ma sicuro.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

supersolar
KiloWatt


Utente
Msg:272

Stato:



Inviato il: 07/01/2016 18:19:55

In ogni caso metterei uno scambiatore a piastre, anche per il discorso di pressione dell'impianto. Il punto qui è se vale la pena mettere un puffer da 300 l o se questo non serva a niente.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 07/01/2016 18:31:38

Proprio a niente...no, è chiaro se servirà per i 300 litri di cui disponi, però a te ne servirebbero un migliaio, se non l'avessi per niente sarebbe peggio per quel che riguarda la gestione del camino a legna.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 07/01/2016 18:36:37

Ti chiedo solo un chiarimento: la caldaia a gas la useresti solo per emergenza o sempre, questo è fondamentale per indirizzarti al meglio, ad esempio il sottoscritto non vuole usare la caldaia a gpl, indi, la caldaia è lì bella e buona, ma solo per le emergenze, se poi invece intendi usare uno e l'altro bisogna fare un altro tipo d'impianto.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

supersolar
KiloWatt


Utente
Msg:272

Stato:



Inviato il: 07/01/2016 21:50:41

Roero l'intenzione attuale è quella di usare la legna come combustibile cercando di non usare o cmq di limitare al massimo l'uso della caldaia a metano.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 07:25:17

Ma la limitazione dei 300 litri è per lo spazio? Hai valutato di metterne due?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

supersolar
KiloWatt


Utente
Msg:272

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 09:02:17

Lasalute, purtroppo si :-( Se così non fosse stato avrei messo un 1000 litri o più.
MI è sorto un dubbio, configurando l'impianto alla tedesca quindi mettendo una T che collega mandata generatore, puffer e circuito radiatori, la sonda che dovrebbe comandare l'avvio del circolatore che alimenta i radiatori, dove va messa? in prossimità della T o sempre nella parte alta del puffer?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 10:54:14

Non ti seguo se come dici tu metti un T è il circolatore del camino che fa girare l'acqua.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

supersolar
KiloWatt


Utente
Msg:272

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 11:05:13

Allego schema, mi piacerebbe avere un tuo parere



Immagine Allegata: diagram.jpg
 
ForumEA/G/diagram.jpg

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 12:44:00

Se quella a destra in alto del puffer è una caldaia a gas non puoi realizzare lo schema perché le caldaie non vanno a vaso aperto in quanto ci sono dei sensori di pressione.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

supersolar
KiloWatt


Utente
Msg:272

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 12:45:36

sotto la caldaia c'è lo scambiatore a piastre per separare i due circuiti. Il circolatore dei radiatori chi lo comanda?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 12:48:35

Allora cominciamo a fare un po' di chiarezza. Quello non è un puffer ma un boiler vero?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

supersolar
KiloWatt


Utente
Msg:272

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 12:49:44

no è un puffer. Cosa non ti torna?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 13:33:53

Io elimerei quel T e anche quella valvola a tre vie magari mettendo una a due vie e preleverei direttamente dal puffer. Così com'è hai due circolatori in serie oltre che ad avere il generatore a biomassa che fa da radiatore quando è spento.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 