Impianti riscaldamento, canne fumarie ed altro
Chiedo consigli impianto con caldaia biomassa (sansa olive)

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (6)   1   2   3   4   5   [6]    (Ultimo)


FinePagina

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 21:16:06

Allo scarico cosa intendi, in genere lo scarico è la valvola di sicurezza e da quella ci puoi solo collegare un tubo che vada in qualche scarico, perché se succedesse sarebbe acqua in ebollizione.
Invece l'impianto di riempimento, preferibilmente con un suo gruppo di riempimento dedicato (vedi Caleffi)va collegato al tubo di ritorno impianto, bisogna inoltre prevedere sempre sul tubo di ritorno impianto, anche lo scarico impianto, che sarà chiusa con una valvola a sfera a cui prudenzialmente leverai la maniglia, che però suggerirei di appendere ad un chiodo nelle vicinanze, ma non alla portata di bambini.



Immagine Allegata: prod_2924_553140.jpg
 
ForumEA/H/prod_2924_553140.jpg



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

alex7817
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 05/02/2016 09:10:44

Ciao Roero, per scarico intendo quello della caldaia, visto che il tubo di riempimento devo metterlo nel ritorno r che anhe il circolatore lo metto nel ritorno, potresti indicarmi dove sarebbe preferibile collegare il tubo di riempimento rispetto alla VAC E al circolatore come si vede nella foto.
Ti chiedo pure di verificare che il senso della VAC sia corretto,con la freccia rossa diretta verso la caldaia.

Lo scarico impianto sul ritorno è necessario o potrei evitarlo utilizzando eventualmente lo scarico caldaia?

Grazie ancora.



Immagine Allegata: foto ritorno.jpg
 
ForumEA/H/foto ritorno_1.jpg

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 07/02/2016 00:13:10

Vedo i tubi che hai messo, la vac non riesco a capire com'è girata, ma siccome sai come va basta che la metti nel verso giusto oppure fainuna foto della sola Vac ingrandita, per il resto ti metto una foto di come ho messo io il gruppo di riempimento.
Quello che vedo inutile è il by-pass della Vac, non ti serve.

Il gruppo d riempimento in foto è collegato al ritorno fra la caldaia ed il puffer, ma potrebbe essere benissimo l'impianto.



Immagine Allegata: _DSC0197.JPG
 
ForumEA/H/_DSC0197.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 07/02/2016 00:20:33

Questa foto invece è un impianto che ho fatto in questi giorni per amici, il gruppo di riempimento è più a monte nell'impianto, mentre la vac è in foto, inoltre ho dovuto fare un by-pass della Vac perché avendo montato una valvola di ritegno sulla mandata ero impossibilitato al riempimento impianto di conseguenza ho fatto un by-pass in multistrato, 5 minuti di lavoro per piazzarlo.



Immagine Allegata: Foto0131.jpg
 
ForumEA/H/Foto0131_1.jpg



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 07/02/2016 00:22:29

Come vedi proprio dove c'è il by-pass ho messo anche un rubinetto per lo scarico impianto, ho raggruppato tutto in quel poco spazio, si tratta di un impianto semplice e funzionale.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

alex7817
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 09/02/2016 16:33:53

Ho montato l'impianto, la vac è a circa 1.40 metri dalla caldaia, va bene ho dovevo metterla più vicino possibile?

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 09/02/2016 22:23:25

Va benissimo, non cambia nulla, se proprio vuoi coibenta bene i tubi dalla Vac alla caldaia, meno perdite di calore ci sono e meglio funziona;
Una curiosità potresti dirmi il diametro dei tubi della tua caldaia? presumo da 1 pollice, e la vac da quanto l'hai messa? in genere se si hanno i tubi da 1" bisognerebbe montare la Vac da 1,1/4 di pollice.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 09/02/2016 22:24:54

oops, scusate ho sbagliato numero (sbagliato discussione)

Scarica allegato

lavastoviglie.jpg ( Numero download: 178 )



Modificato da inventoreinerba - 09/02/2016, 22:28:49
 

alex7817
Watt


Utente
Msg:40

Stato:



Inviato il: 09/02/2016 23:05:03

Ho tubi da 1 e vac da 1", domani faccio le foto.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 09/02/2016 23:13:44

Ormai l'hai montata, però è sempre consigliabile sui tubi da 1" mettere la vac da 1,1/4", il sistema funziona più velocemente all'inizio accensione quando l'impianto è freddo.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 
 InizioPagina
 

Pag: (6)   1   2   3   4   5   [6]    (Ultimo)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum