Salve sono in possesso di N° 10 pqnnelli fotovoltaici, (STAND ALONE) con le seguenti caratteristiche:
Potenza 305 W
Voc: 64,2 V
Vmp: 54,7 V
Isc : 5.96 A
Imp: 5,58 A

Considerate le caratteristiche sopradescritte, quale dei 2 dispositivi (Vedi LINK) mi consigliate ???????

LINK

LINK
Grazie per la collaborazzione



Modificato da Claudio - 14/03/2016, 18:15:37


---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 12/03/2016 15:50:16

Ciao,
ma cosa ti serve? Un inverter, un regolatore di carica, o entrambi?
Perché il primo è un inverter e basta, il secondo è un inverter con regolatore MPPT integrato



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 13/03/2016 18:26:40

Salve io prenderei il secondo, se hai solo i pannelli.
fai cinque stringhe da 2 ma devi mettere il diodo su ogni stringa con protezione fusibile per C.C.
guarda la massima tensione dei pannelli a vuoto che non dovrà superare 72,5 Volt, l'inverter accetta al massimo 145Volt.
vedo che hai messo il parametro Voc ma considera che quello è probabile che sia il valore a temperatura di 25°, considera che c'è un altro parametro indicato sulle schede tecniche come %/°C che ti dice di quanto aumenta la tensione per ogni grado centigrado in meno, ...è si perchè al diminuire della temperatura la tensione a vuoto nei pannelli fotovoltaici aumenta e se per un qualsiasi motivo non viene richiesta energia ti ritrovi la Voc x 2 essendo due pannelli in serie hai 64,2 x 2=128,4Volt a 25° ma facendo una stima, se hai un 0,4% a -5° avrai 30*64,2*0,4/100 = circa 7,7 V + 64,2 = 71,9V
quindi ok
ma se fai l'impianto in montagna dove arrivi a -20° ed il coefficiente è 0,4 o più alto non puoi metterli in serie perchè alla prima occasione di superamento dei fatidici 145V l'inverter viene danneggiato.
un pannello da solo sarebbe troppo poco perchè non farebbe lavorare correttamente MPPT. che anche lui ha un range di funzionamento ben specifico
se viene collegato l'ingresso VAC alla rete, non si può abilitare il carica batteria da rete in contemporanea all'inverter (non è stato previsto).

Faccio un esempio: se dal fotovoltaico arriva 1000 watt e il carico sta assorbendo 1800 Watt, 800watt dovranno essere forniti dalle batterie (non potrai decidere di farli fornire da enel o generatore di corrente ma solo dal campo fotovoltaico) e se queste scenderanno sotto una certa tensione (impostabile) avverrà lo scambio bypass .
solo quando l'inverter è in bypass allora puoi decidere se usare in contemporanea anche la ricarica da rete oltre che la ricarica da fotovoltaico.
su un impianto di quel tipo dovrai dotarti di almeno 4 batterie da 200Ah messe in serie a formare 48V.

un altra limitazione è la tensione massima di ricarica che non permette una equalizzazione mensile delle batterie ad acido libero.
nessun problema per quelle senza manutenzione al Gel.
Non puoi mettere un equalizzatore esterno perchè se superi i 60Volt l'nverter si spegne e potrebbe anche rompersi.
a parte queste due cose negative questo inverter è un mulo.
il passaggio da rete a inverter si può fare in molti modi.
per quello che fà il prezzo mi sembrava conveniente ed io lo ho acqistato l'anno scorso.
Se serve sapere qualcosa di specifico chiedi pure.

dimenticavo di dirti che il passaggio da bypass ad inverter anche se sotto relè è velocissimo e quindi i computer tv e vari elettrodmestici non si accorgono di nulla, penso che la tensione di uscita sia in fase con la tensione di ingresso ma non ho mai verificato con un oscilloscopio.



Modificato da gruppo - 13/03/2016, 22:35:55


---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

calorio25
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 14/03/2016 16:42:17

Chiedo scusa ma nella fretta ho sbagliato il LINK, QUELLO GIUSTO è QUESTO:

LINK

Grazie per le vostre rapide delucidazioni di cui farò buon uso.
Ciao



Modificato da Claudio - 14/03/2016, 18:16:11


---------------



 

Jean
Watt


Utente
Msg:63

Stato:



Inviato il: 16/03/2016 21:05:59

Approfitto anch'io per un consiglio: posseggo dei pannelli da 190 watt con Voc da 45 volt si possono collegare due stringhe con tre pannelli in serie, senza rischiare di danneggiare il PIP?



---------------
PIP4048MS + batterie 200 Amp + 6 pannelli da 190Watt. FW 72.40 4.0





 

Jean
Watt


Utente
Msg:63

Stato:



Inviato il: 17/03/2016 08:06:35

Ritornando al quesito di prima fornisco anche il coefficiente di temperatura di voltaggio che è paria a -0.307%/K, come si fa il calcolo? Grazie.



---------------
PIP4048MS + batterie 200 Amp + 6 pannelli da 190Watt. FW 72.40 4.0





 

Jean
Watt


Utente
Msg:63

Stato:



Inviato il: 17/03/2016 10:15:08

controllate se esatto il calcolo:

a +5 C° 20x45x0,307/100 = 2,763 x 3 = 8,28

quindi 45x3=135 + 8,28 = 143,28

a 0 siamo già a 145,35 quindi oltre i 145 volt

considerate che abito ad Avellino zona climatica dove di notte si arriva a -5 e di giorno qualche volta si scende a -2

cosa consigliate?



---------------
PIP4048MS + batterie 200 Amp + 6 pannelli da 190Watt. FW 72.40 4.0





 

paperinik
Watt


Utente
Msg:54

Stato:



Inviato il: 22/03/2016 20:13:59

CITAZIONE (Jean, 17/03/2016 10:15:08 ) Discussione.php?213579&1#MSG7

controllate se esatto il calcolo:

a +5 C° 20x45x0,307/100 = 2,763 x 3 = 8,28

quindi 45x3=135 + 8,28 = 143,28

a 0 siamo già a 145,35 quindi oltre i 145 volt

considerate che abito ad Avellino zona climatica dove di notte si arriva a -5 e di giorno qualche volta si scende a -2

cosa consigliate?



sei un po al limite ma... considera che un po di carico ci sarà sempre e che qualche decimo di volts come minimo lo perdi per il "trasporto" della DC. Dovresti starci dentro.



---------------
LuxPower SNA5000 | 300ah SP24 LifePO4
PIP4048 MS | 8 Ultracell UCG200
6000wp solar array ...

 