marcosnout
| Inviato il: 19/03/2016 17:18:42
|
Proviamo ad indagare il depressimetro...
Questo strumento rileva la depressione della canna fumaria, in pratica č un interruttore a membrana, oltre che elettricamente č collegato alla stufa tramite un tubicino di gomma, almeno una volta l'anno, in concomitanza con la pulizia stagionale della stufa, questo tubicini va scollegato dal sensore e ci si soffia dentro per eliminare lo sporco che lo potrebbe occludere.
Tu hai fatto questa operazione ieri quando hai pulito la stufa?
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| |
| | Antonio71
| Inviato il: 19/03/2016 17:22:14
|
Avevo due stufe della Sicalor e dopo 13 anni le ho tolte ed ho preso la piazzetta per comoditá. Mai avuto un problema. Questa stufa ha troppi sensori. | | | | Antonio71
| Inviato il: 19/03/2016 17:24:13
|
Si lo faccio sempre | | | | Antonio71
| Inviato il: 19/03/2016 17:30:45
|
Il tubicino in silicone lo smonto lo lavo e lo soffio con aria con l'aria compressa | | | | marcosnout
| Inviato il: 19/03/2016 17:31:49
|
Ok, allora sei anche in grado di testare il funzionamento del sensore stesso?
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| | | | Antonio71
| Inviato il: 19/03/2016 17:39:34
|
Questo é il risultato dopo 50 secondi dalla accensione
Immagine Allegata: WP_20160319_17_36_39_Pro.jpg | | | | Antonio71
| Inviato il: 19/03/2016 17:40:51
|
Si se ci soffi i aspiri delicatamente senti il click | | | | Antonio71
| Inviato il: 19/03/2016 17:41:30
|
Ma non ho un tester per valutare l'effettivo funzionamento | | | | marcosnout
| Inviato il: 19/03/2016 17:42:01
|
Quindi il tentativo di accensione c'č.
La ventola fumi parte?
Sai testare il funzionamento del depressimetro?
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| | | | Antonio71
| Inviato il: 19/03/2016 17:42:26
|
Soffi e aspiri delicatamente....... | | | | Antonio71
| Inviato il: 19/03/2016 17:43:02
|
Si la ventola aspirazione fumi si parte | | | | Antonio71
| Inviato il: 19/03/2016 17:44:09
|
No il funzionamento reale del depressimetro no quello non lo so fare | | | | marcosnout
| Inviato il: 19/03/2016 17:44:47
|
Abbiamo scritto insieme...
Ok, se senti il click al 99% funziona.
SE la ventola fumi parte durante la fase di accensione puoi provare a bypassare il sensore ed avere la certezza del suo funzionamento.
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| | | | Antonio71
| Inviato il: 19/03/2016 17:46:42
|
La mia stufa ha anche una vite dietro dove vi sfocia un ramo del depressimeteo. Ho anche provato a svitarla e farla partire senza la vite ma niente. | | | | Antonio71
| Inviato il: 19/03/2016 17:51:39
|
Marcosnout quale sensore? | |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|