Stufe Termostufe Termocamini
Mancata accensione ,Non la solita

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (5)   [1]   2   3   4   5    (Ultimo)


FinePagina

Bebet
Watt


Utente
Msg:30

Stato:



Inviato il: 22/10/2016 16:26:44

Ciao a tutti,mi sn iscritto da poco a questo forum.
Sono mattia,possiedo una stufa palazzetti a pellet e ho un problema.2 giorni su 3 che la accendo va in allarme (mancata accensione).Il problema e che e tutto apposto,nel senso so cose,ma non rieasco a risolevere il problema.Non raggiunge la temoeratura minima percio va in allarme.La fiamma e immensa,non ci sono perdite.Ho provato a pulire il sensore della temperatura,ho provato a giocare con i parametri ( ho aumentato il tempo di riscaldamebto della candeletta da 10 a 12) ma niente.Ho provato ad abbassare la temperatura fumi allo start ma njente.Il pellet non e umido.Dico questo perche quando va in allarme se la si acccende subito dopo parte senza problemi.Non vorrei avere la canna fumaria che tira troppo.Come posso risolvere? Ce un modo per far rallentare la ventola in accensione per far si che si scaldi di piu?
I parametri che ho toccato ho fatto bene o li rimetto originali ? Grazie ancora

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 22/10/2016 16:41:44

Rimetti tutto originale...
Controlla la sonda fumi, che sia inserita per bene nel suo alloggiamento...
A stufa spenta, e fredda, controlla la temperatura fumi, dovrebbe essere uguale alla temperatura ambiente...

Fai queste due semplici operazioni e posta il risultato...poi ne riparliamo



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 22/10/2016 16:55:40

ci sono più motivi perchè fallisca un'accensione.

escludiamo la candeletta visto che mi dici che funziona bene.
escludiamo il pellet umido

possibili cause

-canna tira poco (fa aumentare il tempo di accensione sforando il tempo minimo)
soluzione: pulire la canna

-girofumi basso all'avvio (fa aumentare il tempo di accensione sforando il tempo minimo)
soluzione: aumentare 10% girofumi in avvio

-braciere sporco, malposizionato o otturato (fa aumentare il tempo di accensione sforando il tempo minimo)
soluzione: verificare se i fori ( se presenti) siano liberi da residui. controllare che il braciere è ben inserito nella sua sede e che l'eventuale guarnizione sia integra e di faccia buona tenuta con la sede.

-guarnizione porta non fa tenuta ermetica (fa aumentare il tempo di accensione sforando il tempo minimo)
soluzione: fare il test con la carta e cambiare la guarnizione se il test lo evidenzia

-presa aria ostruita ( fa aumentare il tempo di accensione)
soluzione: verificare e pulire l'ingresso aria comburente dietro la stufa.
Verificare anche la grata presa aria comburente sul muro perimetrale (anche quella può essere ostruita)

-cade troppo pellet nel bracere durante l'accensione (fa aumentare il tempo di accensione sforando il tempo minimo)
soluzione: se la candeletta viene sommersa troppo, l'accensione è difficoltosa. Se avviene, fa molto fumo e poi grande fiamma, ma con molto ritardo.
Diminuire il tempo di carico pellet in accensione

-parametro tempo on (risicato) o parametro T fumi on (risicato)
soluzione: verificato i parametri temp on e T fumi on della stufa, in accensione, si
verifica quale dei due è causa di allarme. Si può calare la T fumi on, se troppo alta o meglio
aumentare il tempo di stab fiamma in modo che nel tempo prestabilito, i fumi raggiungano il minimo richiesto.

è una idro?
può essere che la stufa sia in un ambiente molto freddo, e molto fredda è anche l'acqua contenuta, ritardando molto il raggiungimento della T fumi di on.
soluzione: aumentare il tempo di stab fiamma o ridurre la T fumi on. (5º)



Modificato da Biomass - 22/10/2016, 17:22:16


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Bebet
Watt


Utente
Msg:30

Stato:



Inviato il: 22/10/2016 17:57:02

Okok scusate se non lo scritto ma le guarnizioni e la pulizia sono perfette, faccio tutto io.Ad esempio oggi si è accesa normalmente.No non è una idro ma una palazzetti modello silent.Adesso cerco nel forum se c'è qualche guida ai parametri perché non ho la benché minima idea di cosa toccare. Quello che mi da fastidio e che un giorno va e uno no..

Una cosa,ho tappato un po la presa d'aria a contatto con la candeletta,perche normalmente la.fiamma era talmente potente da far vibrare la stufa,..E meglio che la rimetto normale e prova magari a far entrare meno pellet ?

Grazie ancora per l'aiuto



Modificato da Bebet - 22/10/2016, 18:09:32
 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 22/10/2016 18:14:23

non è che hai toccato i parametri a casaccio?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 22/10/2016 18:18:12

descrivici la canna fumarià, dettagliatamente come è fatta.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Bebet
Watt


Utente
Msg:30

Stato:



Inviato il: 22/10/2016 19:17:13

I parametri toccati cm avevo scritto erano il tempo accensione e la temperatura start che ho provato a cambiare più volte e ora li ho rimessi come da inizio. Ho la stufa da 4 anni e melo fa da 4 anni a volte va bene 1 settimana a volte no.... La canna fumaria si connette a un camino.casa a un piano e ne ho viste di peggio a casa di amici

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/N/1477156470425667861372_1.jpg



Moderazione: modifica risoluzione foto.



Modificato da Roero - 22/10/2016, 23:24:29
 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 22/10/2016 23:38:49

A quanto pare il problema è endemico, vediamo:

1 Riporterei la parametrazione ai livelli originari
2 la stufa va pulita per bene in tutte le sue parti
3 come già ti hanno detto controlla la guarnizione della porta, per provare metti un foglio di carta sottile e chiudi la porta, se riesci a sfilarla, vuol dire che la guarnizione non tiene bene, prova su tutto il perimetro della porta e vediamo.
4 in accensione mentre si riempie il crogiolo di pellet, il pellet non deve coprire di molto la candeletta e accendersi nel giro di 5-6 minuti, non dimenticare di dare una spazzolata alla testa della candeletta.
In ultimo, il camino dove sfocia la canna fumaria, com'è fatto? sarebbe utile fare una foto e postarla.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

Bebet
Watt


Utente
Msg:30

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 11:50:11

CITAZIONE (Roero, 22/10/2016 23:38:49 ) Discussione.php?214068&1#MSG7

A quanto pare il problema è endemico, vediamo:

1 Riporterei la parametrazione ai livelli originari
2 la stufa va pulita per bene in tutte le sue parti
3 come già ti hanno detto controlla la guarnizione della porta, per provare metti un foglio di carta sottile e chiudi la porta, se riesci a sfilarla, vuol dire che la guarnizione non tiene bene, prova su tutto il perimetro della porta e vediamo.
4 in accensione mentre si riempie il crogiolo di pellet, il pellet non deve coprire di molto la candeletta e accendersi nel giro di 5-6 minuti, non dimenticare di dare una spazzolata alla testa della candeletta.
In ultimo, il camino dove sfocia la canna fumaria, com'è fatto? sarebbe utile fare una foto e postarla.


Ciao, grazie per la risposta,ma come avevo detto le guarnizioni della porta sono ok,come dalla foto sopra so vede appena si attacca al muro c'è il camino. I parametri sono originali e adesso provo a dare una spazzolata alla candeletta!

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 12:22:26

Hai, per caso, guardato anche che temperatura rileva la sonda fumi con stufa spenta e fredda?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Bebet
Watt


Utente
Msg:30

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 20:53:36

CITAZIONE (marcosnout, 23/10/2016 12:22:26 ) Discussione.php?214068&1#MSG9

Hai, per caso, guardato anche che temperatura rileva la sonda fumi con stufa spenta e fredda?


Mmmmmmmmm no. Domani provo a vedere perché nn ho nemmeno idea di come si faccia.
Comunque oggi ho tolto l'adesivo che usavo x far entrare meno aria perché sennò la stufa vibrava in accensione.Ora diciamo e a 3/4 aperto. Scrostato il cestello del pellet,aveva parecchie incrostazioni e o notato che dove la guarnizione del cestello del pellet fa sede ci sono delle viti per attaccare la piastra dove fa sede il cestello. Queste viti avvitate dovrebbero essere piane con la superficie invece erano 1 o 2 millimetri più alte. Quindi le.o limite così da far si che la guarnizione sia ben salda alla piastra. Per ora 2 accensioni su 2 ok

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 21:00:08

non c'è due senza tre, e il quarto vien da se...



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 24/10/2016 14:39:02

Vuoi vedere che hai risolto? a volte piccole cose anche banali creano dei problemi, facci sapere fra qualche giorno se tutto continua a funzicare.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

Bebet
Watt


Utente
Msg:30

Stato:



Inviato il: 25/10/2016 00:07:50

Oggi sono arrivato a casa dal lavoro e nn ho fatto in tempo a vedere la temperatura fumi.Comunque 3su 3

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 25/10/2016 00:29:52

Trafilava aria dal braciere e non investiva direttamente la parte inferiore dove alloggia la candeletta e serve ad alimentare la fiamma per l'accensione, speriamo sia così.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 
 InizioPagina
 

Pag: (5)   [1]   2   3   4   5    (Ultimo)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum