Accumulatori
Anomalia elemento da 2V

VISUALIZZA L'ALBUM


FinePagina

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 28/11/2016 07:35:05

Ieri ad un controllo della densità e tensione degli elementi da 2V, mentre tutti gli elementi della serie erano a 2,2V e densità 1,20 Kg/L, uno era alla tensione di 1,9V, ma la densità era sempre a 1,20. Non mi so spiegare l'incongruenza che cosa sarà accaduto?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 29/11/2016 21:25:45

Che densità corrisponde a 1,9V?
Potrebbe essere stata colpa del densimetro sporco per il controllo degli altri elementi?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 30/11/2016 10:18:57

Prima di leggere la densità ho l'abitudine di "pipettare" un paio di volte con l'acido dell'elemento, mi sto convincendo che il densimetro sia rotto e che l'elemnto sia in corto. In questi giorni ho notato che difficilmente il banco supera i 27 volt. Più tardi chiamo la ditta doive a suo tempo avevo comprato gli elementi per chiedere cosa fare, per il momento ho commutato sul secondo banco batterie, sempre sperando che non si scassi anche quello.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 30/11/2016 10:26:08


CITAZIONE

mi sto convincendo che il densimetro sia rotto e che l'elemnto sia in corto. In questi giorni ho notato che difficilmente il banco supera i 27 volt

Che scalogna, speriamo di no

CITAZIONE
Prima di leggere la densità ho l'abitudine di "pipettare" un paio di volte con l'acido dell'elemento

Anche io faccio cosi...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 30/11/2016 17:31:42

L'assistenza della batteria mi ha confermato che l'elemento si è guastato e mi ha consigliato di sostituirlo con uno nuovo.

Per ulteriore verifica oggi ho ricollegato all'inverter il banco in questione ed anche oggi la tensione non è salita oltre i 27 V, mentre il banco batterie 2, prima di staccarlo, è arrivato senza problemi a 29V.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/N/Schermata.jpg



Modificato da calcola - 30/11/2016, 17:35:24


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 05/12/2016 10:56:11

Oggi ho richiamato la ditta delle batterie per ordinare il nuovo elemento. La persona con cui avevo parlato l'altra volta (il rappresentante) non c'era e mi hanno passato un tecnico al quale ho dovuto ripetere tutto quanto e con mia sorpresa mi ha detto che se la densità degli elementi è uniforme e varia solo la tensione, vuol dire che gli elementi sono ancora efficienti e che hanno bisogno solo di una equalizzazione con tensione di equalizzazione di 2,6-2,7 ad elemento e di lasciarli equalizzare per almeno 3 ore ed una volta al mese. Se non vi è sole di usare un caricabatterie elettronico esterno. Penso proprio che ha ragione, collegando il secondo banco batterie di riserva formato da batterie al gel, ho disabilitato l'equalizzazione automatica e mi sono scordato di farla fare in manuale.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 05/12/2016 11:00:13

Ed infatti. oggi che vi è sole la tensione è già salita a 30V, peccato che da settembre ho disabilitato l'equalizzazione automatica.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 05/12/2016 11:41:05

Meglio così che l'elemento è ancora buono! In effetti per le batterie ad acido libero una carica di equalizzazione almeno una volta al mese è proprio un toccasana!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 05/12/2016 15:55:29

Il problema é che devo abilitarla in manuale e nel fine settimana spesso non vi è sole, devo comprare un carica batterie elettronico.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 17/12/2016 21:52:23

La notte tra sabato e domenica della scorsa settimana le ho portate a 28v con l'alimentatore, poi di giorno le ho fatte equalizzare al regolatore di carica e si sono livellate perfettamente. Le giornate sono corte ed il sole é poco, quindi le sto usando solo per alimentare la parte d'impianto che funziona a 24v e ho impostato la scheda per non scaricarle sotto 24.4v.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 