Pochino ma percepibile,la lascio a due e vediamo.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 07/02/2017 21:17:57

facci sapere.

quello che non ho capito è se tutti i termo sono metà tiepidi o solo alcuni sono metà tiepidi...

poi dovresti dirci il diametro tubi tra stufa e collettore e tra collettore e termosifoni, se possibile.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

enzo33
milliWatt


Utente
Msg:18

Stato:



Inviato il: 08/02/2017 08:34:01

Buongiorno a tutti, tutti tiepidi tranne quello più vicino ma sempre solo la parte alta più calda,a 2 la pompa non fa rumore ma non ci sono cambiamenti,il diametro da stufa a collettore è 16-collettore termosifoni 12.



Modificato da enzo33 - 08/02/2017, 08:41:41
 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 08/02/2017 09:20:42

tra stufa e collettore è diametro 16 in rame?

non è troppo piccolo??



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 08/02/2017 09:24:41

CITAZIONE (Biomass, 08/02/2017 09:20:42 ) Discussione.php?214439&2#MSG18

tra stufa e collettore è diametro 16 in rame?

non è troppo piccolo??

Secondo me il guaio sta li,il tubo da 16 da stufa a collettore è troppo piccolo,bisogna aumentarlo a un pollice, sicuramente gli attacchi della stufa non sono meno di 1 pollice



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

enzo33
milliWatt


Utente
Msg:18

Stato:



Inviato il: 08/02/2017 09:49:48

La stufa è 3/4,mi correggo i tubi sono da 18 e 12 misurati con calibro in rame.



Modificato da enzo33 - 08/02/2017, 10:06:17
 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 08/02/2017 10:06:38

Una stufa con caldaia da 22 Kw ha gli attacchi da 3/4 ? strano... anni fa avevo avevo una termocucina a legna da 30 Kw e mi ricordo che gli attacchi erano da 1" e 1/4 , comunque mi pare che il tubo da 3/4 è gia un pò più grande del 16 o mi sbaglio...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 08/02/2017 10:29:06


CITAZIONE

Una stufa con caldaia da 22 Kw ha gli attacchi da 3/4 ? strano

no, non è strano, non saranno tutte così, ma gran parte si

CITAZIONE
Buongiorno a tutti, tutti tiepidi tranne quello più vicino ma sempre solo la parte alta più calda,a 2 la pompa non fa rumore ma non ci sono cambiamenti,il diametro da stufa a collettore è 16-collettore termosifoni 12.

Prova a metterla su "3", se ancora non fosse sufficiente prova a chiudere un termo e senti gli altri se si scaldano, verifica se, con la pompa su 3 senti rumore dai termosifoni (soffio e/o una specie di sgocciolio).



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 08/02/2017 10:37:22

CITAZIONE (enzo33, 08/02/2017 09:49:48 ) Discussione.php?214439&2#MSG20

La stufa è 3/4,mi correggo i tubi sono da 18 e 12 misurati con calibro in rame.

esterno 18 equivale ad interno 16, cioè 3/4, quindi dovrebbe andare bene...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Pierotto
KiloWatt


Utente
Msg:167

Stato:



Inviato il: 11/02/2017 09:09:27

Salve. Non vorrei dire una cavolata ma 3/4 di pollice corrisponde a 26,9mm. 3/8" sono 17,2 mm.



---------------
Pierotto


 

birgipi

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1485

Stato:



Inviato il: 11/02/2017 09:55:07

CITAZIONE (Pierotto, 11/02/2017 09:09:27 ) Discussione.php?214439&2#MSG25

Salve. Non vorrei dire una cavolata ma 3/4 di pollice corrisponde a 26,9mm. 3/8" sono 17,2 mm.


1" = 25.4 mm

3/4" = 19.05 mm

3/8" = 9.525 mm

Per te 1" quanti mm sono?



---------------












 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 11/02/2017 11:04:36

convertire a volte non basta, perchè bisogna tenere conto dello spessore della parete.

Grossomodo fa fede la tabella arrotondata, che metto qui

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/P/tab.png



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 11/02/2017 17:52:06

CITAZIONE (Biomass, 11/02/2017 11:04:36 ) Discussione.php?214439&2#MSG27

convertire a volte non basta, perchè bisogna tenere conto dello spessore della parete.

Grossomodo fa fede la tabella arrotondata, che metto qui

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/P/tab.png

Ma queste misure si riferiscono all'interno del tubo,qualsiasi sia lo spessore credo,se è cosi allora i famosi tubi di andata e ritorno che sarebbero 18mm esterni cioè 16 mm interni non sono da 3/4 ma da 1/2 pollice,conclusione: piccoli....



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

enzo33
milliWatt


Utente
Msg:18

Stato:



Inviato il: 13/02/2017 17:36:54

Saluti a tutti la canna fumaria con T dietro alla stufa idro con tre tubi da un metro più due da un metro coibentati diametro 80mm tutta in verticale va bene o mi crea problemi grazie.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 13/02/2017 19:47:18

problemi non credo...
comunque quando si superano i 5metri, sarebbe da aumentare il diametro per non far calare il tiraggio.
Quindi T da 100 ridotto80 e 5 metri da 100

ma la caldaia ha l'innesto da 80?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 