Ampliamento impianto esistente.

Pag: (2)   1   [2]    (Ultimo)


FinePagina

Dario.in
milliWatt


Utente
Msg:20

Stato:



Inviato il: 05/03/2017 20:06:26

CITAZIONE (stufodelgas, 05/03/2017 08:31:48 ) Discussione.php?214450&1#MSG14


Quasi tutti (da notare il quasi) i contatori di scambio non sono in
grado di discriminare la potenza in entrata da quella in uscita.
Ergo, se hai un FV da 6 KWp avrai friubili 6 KW in prelievo, indipendentemente dalla potenza contrattuale disponibile.


Infatti.
Cosa strana, invece, il mio GEM2010 riesce a distinguere e contabilizzare la corrente in uscita da quella in ingresso; per cui avrebbe la possibilitą di distinguere (quindi, volendo, limitare) i valori di prelievo da quelli di immissione.
Dato che é l'elettronica che gestisce l'apertura dell'interruttore, come mai non hanno implementato il software per permettere tale controllo?
Si sarebbero addirittura inventati un nuovo contatore per ottenere questa funzione!!!

Comunque, meglio cosķ...


P.s.
Mi piacerebbe poi conoscere come fą il contatore a riconoscere il verso di una corrente alternata!!! (Scusate la volgaritą, ma é per capirci )



Modificato da Dario.in - 05/03/2017, 20:29:14
 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1568

Stato:



Inviato il: 06/03/2017 07:20:08

CITAZIONE (Dario.in, 05/03/2017 20:06:26 ) Discussione.php?214450&2#MSG15


Infatti.
Cosa strana, invece, il mio GEM2010 riesce a distinguere e contabilizzare la corrente in uscita da quella in ingresso; per cui avrebbe la possibilitą di distinguere (quindi, volendo, limitare) i valori di prelievo da quelli di immissione.
Dato che é l'elettronica che gestisce l'apertura dell'interruttore, come mai non hanno implementato il software per permettere tale controllo?
Si sarebbero addirittura inventati un nuovo contatore per ottenere questa funzione!!!

Contabilizza correttamente i flussi in entrata e in uscita e lo installano per quel compito.
Ma quando i tecnici di E-distrubuzione lo tarano per la potenza del campo fotovoltaico, questa resta la stessa anche per il prelievo.
I nuovi GEM avranno un sistema di controllo pił sofisticato e funzioneranno anche da sistema di monitoraggio per i consumi potendo visualizzare i dati della giornata su display e probabilmente smartphone.



---------------














 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 07/03/2017 17:59:51

CITAZIONE (Dario.in, 05/03/2017 20:06:26 ) Discussione.php?214450&2#MSG15


P.s.
Mi piacerebbe poi conoscere come fą il contatore a riconoscere il verso di una corrente alternata!!! (Scusate la volgaritą, ma é per capirci )

salve Dario,
penso semplicemente guardando il deltaV ai capi del contatore tra entrata e uscita.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Dario.in
milliWatt


Utente
Msg:20

Stato:



Inviato il: 08/03/2017 19:26:08

E come fanno i due capi, essendo in parallelo, ad avere un deltaV ?

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 08/03/2017 22:15:34

Magiaaa ...la butto li magari valutano il passaggio di corrente con un doppio circuito interno e poi parallelano infondo ci sono i protocolli e gli inverter grid tie devono rispettare alcune caratteristiche



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15110

Stato:



Inviato il: 08/03/2017 23:34:05

Date una guardata qui

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 