Accumulatori
Livellamento tensione batteria AGM/GEL

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (5)   1   [2]   3   4   5    (Ultimo)


FinePagina

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 17/02/2017 18:44:13

Scusami inventoreinerba se ti chiedo ancora una cosa. Ho notato che qualche batteria, di quelle AGM/GEL che se messe sotto carica con i pannelli raggiunge tensioni molto altre tipo 17V. una di queste l'ho tenuta per molto tempo con un carica batterie piccolo che raggiungeva al massimo 13.8V e dopo un periodo di riposo misurava 11,5V. ho comprato un caricabatterie che fa anche la solfatazione ed è utilizzabile per diversi tipi si batterie e da qualche settimana è collegato a quella batteria. Misurando la tensione ora misura 13,8. La domanda è pensi che in quella batteria, sempre AGM/GEL ci sia qualche cella in corto?.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 17/02/2017 18:53:42

La batteria in questione, ora ho staccato il caricabatterie e quando era in carica la tensione era di 13,50V; staccato il caricabatteria, la tensione si è stabilizzata a 12,40V, domani controllerò la tensione e se rimane superiore a 12V la collego alle altre che sono n carica con i pannelli.

P.S. la tensione ora al banco batteria è per le prime 4 di 25,4, per le seconde 4 è 24,7 e per le ulteriori 6 di 24,8. Misura presa dal desolfatore.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 17/02/2017 21:03:14

Se una batteria ha una tensione di 13,8 v quando è scollegata
non ha nessun elemento in corto secco, ma potrebbe avere ugualmente
un'autoscarica su uno o più elementi.
se una batteria in carica arriva a 17v non è un buon segno.
in generale i volt non indicano lo stato di salute di una batteria,
lo stato di salute è indicato dalla capacità residua, cioè dagli ah residui. le batterie nuove se sono da 100Ah sono in grado di dare
10 A per 10 ore. si può fare la prova con una lampadina a 12v.
le batterie al piombo non hanno vita lunga ,circa 500 cicli.
quando sono a fine vita non serve desolfatarle.
abbiamo la solfatazione quando un elemento si scarica completamente,ma batterie buone e solo solfatate ce ne sono in giro poche.

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 17/02/2017 23:35:24

Io ho iniziato ad interessarmi di fotovoltaico quando un mio parente ha comprato una 600 elettrica dal comune di palermo che era ferma da 3 anni e le 24 batterie da 50AH erano tutte solfatate. Lui le ha sostituite con altre al litio che erano più leggere e mi ha regalato 10 batterie che io ho iniziato ad utilizzare con 3 pannelli da 235Wp ed un inverter grid tie da 1000W. controllando le batterie che erano al piombo, all'interno c'era una quantità di materiale bianco che man mano si sgretolava quando iniziai a collegare i defolfatori. Dopo qualche anno le ho date al rottamaio e le ho sostituite con le AGM/GEL che ho ancora. Ho commesso l'errore, se così possiamo dire, di unire alle batterie nuove, altre batterie vecchie recuperate dallo sfasciacarrozze comprate a 10 euro l'una. Sono andato avanti per quasi 3 anni ed ora ho sostituito le batterie, anche perchè ho sostituito anche l'inverter per passare a 48V e per perfezionare l'impianto ho prima comprato un inverter clone del pip 4048MS e poi per uniformare l'impianto ho comprato un PIP4048MST con 3 regolatori collegando tutti i pannelli su un solo mverter. Attualmente ho ancora da collegare 6 pannelli da 240WP, 37,1 V, 3 pannelli da 255Wp 50V e 2 pannelli 235Wp 30V + 1 inverter PIP 4048MS 5000VA e 20 batterie



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 17/02/2017 23:40:40

Mi restano ancora 16 batterie al piombo 8 da 100A 12V e 8 da 70A 12v che vorrei utilizzarle per l'illuminazione esterna della casa insieme ad un inverter pip 3024 a 24V che con qualche pannello insieme ai 2 generatori eolici da 1000W sfruttare il vento ed il sole.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 18/02/2017 00:03:43

le batterie al piombo non hanno vita lunga ,circa 500 cicli.

Ho conosciuto una persona che utilizza batterie al piombo, però da autotrazione da 21 anni e quest'anno le vuole sostituire.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 18/02/2017 13:01:16

@inventoreinerba, @ITA815,
mi sa che la batteria che quando era collegata ai pannelli raggiungeva la tensione di 17V e messa sottocarica con un caricabatterie con annessa fase di desolfatazione la tensione si era stabilizzata a 13,8, dopo averla staccata ieri, oggi misurava una tensione di 11,58V. Chiedo è il caso di continuare a tentare il recupero della stessa oppure è preferibile abbandonare ogni speranza, perchè andata?. Chiedo un consiglio a voi + esperti. Grazie. Franco



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 18/02/2017 13:06:22

CITAZIONE (Il_Salentino, 18/02/2017 13:01:16 ) Discussione.php?214458&2#MSG21

@inventoreinerba, @ITA815,
mi sa che la batteria che quando era collegata ai pannelli raggiungeva la tensione di 17V e messa sottocarica con un caricabatterie con annessa fase di desolfatazione la tensione si era stabilizzata a 13,8, dopo averla staccata ieri, oggi misurava una tensione di 11,58V. Chiedo è il caso di continuare a tentare il recupero della stessa oppure è preferibile abbandonare ogni speranza, perchè andata?. Chiedo un consiglio a voi + esperti. Grazie. Franco

Scusa ... ma tu hai messo i pannelli fotovoltaici direttamente sulle batterie senza usare un regolatore di carica ?



---------------









 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 18/02/2017 14:04:44

CITAZIONE (ITA815, 18/02/2017 13:06:22 ) Discussione.php?214458&2#MSG22

CITAZIONE (Il_Salentino, 18/02/2017 13:01:16 ) Discussione.php?214458&2#MSG21
@inventoreinerba, @ITA815,
mi sa che la batteria che quando era collegata ai pannelli raggiungeva la tensione di 17V e messa sottocarica con un caricabatterie con annessa fase di desolfatazione la tensione si era stabilizzata a 13,8, dopo averla staccata ieri, oggi misurava una tensione di 11,58V. Chiedo è il caso di continuare a tentare il recupero della stessa oppure è preferibile abbandonare ogni speranza, perchè andata?. Chiedo un consiglio a voi + esperti. Grazie. Franco



Si ITA815 la tensione degli stessi è di 29,7 v e sono soltanto 2 ed uno è anche con il vetro danneggiato e produce meno ampere
Scusa ... ma tu hai messo i pannelli fotovoltaici direttamente sulle batterie senza usare un regolatore di carica ?



Modificato da Il_Salentino - 18/02/2017, 14:16:13


---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 18/02/2017 15:08:23

Mai mettere i pannelli direttamente sulle batterie perché vanno su di tensione senza alcun limite e le batterie danno forfè.



---------------









 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15116

Stato:



Inviato il: 18/02/2017 15:11:17


CITAZIONE

ITA815, 18/02/2017 13:06:22 ?Discussione.php?214458&2#MSG22Scusa ... ma tu hai messo i pannelli fotovoltaici direttamente sulle batterie senza usare un regolatore di carica ?


ITA815, io la trovo una Faccine/censored2.gif e non lo farei mai, perché conosco le dinamiche di carica delle batterie, ma ti assicuro che non è il primo, anche sul forum FaiDaTeOffGrid un certo Ferrobattuto sostiene la tesi che si può fare, mi piacerebbe sentire il parere delle batterie, o quantomeno i versi che fanno quando sono cariche e i pannelli non smettono di salire di tensione.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 18/02/2017 16:10:41

Domani se sarà bel tempo potrò finalmente montare l'inverter Syrio 5000VA così potrò normalizzare il 2^ impianto e caricare regolarmente le batterie. per il momento ne utilizzerò soltanto 12 delle 20 ed utilizzerò le migliori; per le restanti, in attesa di perfezionare l'impianto eolico (oggi ho ordinato le pale più lunghe) utilizzerò il pip 3024 a 24 V, riparato, per riprendere le altre.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 18/02/2017 18:28:26

CITAZIONE (Claudio, 18/02/2017 15:11:17 ) Discussione.php?214458&2#MSG26


CITAZIONE
ITA815, 18/02/2017 13:06:22 ?Discussione.php?214458&2#MSG22Scusa ... ma tu hai messo i pannelli fotovoltaici direttamente sulle batterie senza usare un regolatore di carica ?


ITA815, io la trovo una Faccine/censored2.gif e non lo farei mai, perché conosco le dinamiche di carica delle batterie, ma ti assicuro che non è il primo, anche sul forum FaiDaTeOffGrid un certo Ferrobattuto sostiene la tesi che si può fare, mi piacerebbe sentire il parere delle batterie, o quantomeno i versi che fanno quando sono cariche e i pannelli non smettono di salire di tensione.

Beh ... se per Ferrobattuto è normale caricare le batterie direttamente dai pannelli fotovoltaici senza un regolatore di carica che faccia pure.
Si vede che è convinto che la batteria si autolimita da sola ... forse non ha mai messo un tester a fine carica e non ha controllato la tensione della batteria.
Comunque ognuno fa quello che vuole con la sua roba ... forse un giorno quando vedrà aprirsi le valvole di sicurezza delle batterie e vedrà uscire i vapori dell' elettrolisi magari cambierà idea.



---------------









 

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 18/02/2017 19:25:56

ITA815 se devo dirti la verità, il venditore dal quale ho comprato le batterie usate, mi ha detto appunto questo; le batterie si autoregolano. Io test non ne ho fatti, esperienza non ne ho, se ho collegato 14 batterie da 100Ah a 2 pannelli fv da 235Wp 8,5Ah per giunta uno con il vetro rotto e su un telaio orientati a ovest che prendono il massimo irraggiamento soltanto quando il sole in questo periodo cala, non penso di aver mai superato il limite massimo di carica delle stesse batterie; in effetti da controlli fatti nessuna ha mai superato i 28V



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 18/02/2017 19:46:14

x Salentino (scusa il ritardo) :per la batteria che aveva raggiunto17v
secondo me è irrimediabilmente danneggiata.
se provi quanti wh contiene quanti glie ne restano?
dovrebbe avere 12v x 100ah =120wh. secondo me glie ne resteranno forse 5wh o 10wh (10wh se tiene accesa una lampadina da 10w per un'ora)
che te ne fai di una batteria con 10 wh?

per quello che ti ha detto il venditore ,che le batterie si autoregolano, questo è vero più per le batterie ad acido libero ,perché quando queste hanno raggiunto i 14,8v fanno elettrolisi e perdono acqua, acqua che puoi ripristinare. non so comunque se gli faccia bene lavorare tanto in elettrolisi.nelle batterie sigillate ,invece, non puoi ripristinare l'acqua,e quindi si danneggiano.

 
 InizioPagina
 

Pag: (5)   1   [2]   3   4   5    (Ultimo)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum