scusate la mia ignoranza,
ma questo relč mi deve comandare la bobina del relč ABB in modo che io possa regolar su questo l'isterisi da 47 a 48 volt ,
cioč quando la tensione scende a 47 volt questo non mi alimenta piů la bobina dell'ABB o sbaglio.
---------------
| | | | calcola
| Inviato il: 21/04/2017 06:59:13
|
Si, le due bobine saranno in cascata. Se ti arrangi con il saldatore potrai facilmente adattare alle tue esigenze lo schema ed il software della mia scheda di gestione dell'inverter. Oppure, tra i vecchi prototipi della scheda dovrei averne una che non uso e potrei regalartela. Bada che č solo la scheda senza arduino, senza alimentatore č senza relč pilota, solo circuito e partitore. Colleghi i componenti mancanti ed installi il software, una delle prime versioni dovrebbe bastare.
Modificato da calcola - 21/04/2017, 07:06:15
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | pallino
| Inviato il: 21/04/2017 10:31:17
|
No Calcola ,se le bobine sono in cacata mi va bene cosi
l'importante che ce ne sia una che una che mi lavori con l'isterisi di 2 volt da 47 a 49 volt,
sai con il saldatore mi arrangio ma non vorrei complicarmi la vita con l'arduino ti ringrazio per ora cerco di trovare soluzioni semplici.
---------------
| | | | calcola
| Inviato il: 21/04/2017 11:57:18
|
Forse nel primo post della pagina ti riferivi al contattore postato da Riccardo? Se ti riferivi a quello, un secondo relč non ti serve in quanto ha giŕ una bobina a 48V ed č in grado di impostare i valori di tensione dell'intervento. Prima credevo che ti riferivi al circuito proposto da inventore.
Modificato da calcola - 21/04/2017, 12:00:55
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | pallino
| Inviato il: 26/04/2017 10:59:18
|
ma il relč di Riccardo me li comanda i contatti a 220 perché nelle spiegazioni non riesco a capirlo e poi chiedo a Riccardo come va collegato
---------------
| | | | calcola
| Inviato il: 26/04/2017 14:50:23
|
Attendi la risposta di Riccardo che in passato l'ha usato. A leggere la scheda dati si deduce che esistono due versioni, una a 48V la 758 ed una a 24V la 724. La cosa che mi lascia perplesso č che i contatti sopportano solo 2,5A a 250V. Se ho capito correttamente, non lo puoi usare per fare direttamente la commutazione, ma per settare la soglia di scambio e per pilotare il vero contattore che poi materialmente eseguirŕ la commutazione. Francamente mi sembra uno spreco.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | pallino
| Inviato il: 04/12/2018 12:00:09
|
Buongiorno a tutti sono di nuovo qua a rompere le palle ma ho bisogno di aiuto in internet ho trovato questo dispositivo
LINK
io ho scritto al venditore per sapere le caratteristiche e mi ha detto che ha un isterisi controllabile in piů e in meno cioč si possono impostare i valori di sgancio e i valori di riaggancio del relč che comanda la linea 220 da un volt a piů volt
solo che mi ha anche detto che supporta al massimo 2000 watt ma a me servirebbe che sopporti 6000 watt come posso fare posso usarlo per comandare un relč che regga 6000 watt
vi ringrazio per l'aiuto e i consigli che mi fornirete o se conoscete un dispositivo simile che supporti i 6000 watt
Ecco il LINK
Modificato da Claudio - 08/12/2018, 13:17:20
---------------
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 04/12/2018 20:38:33
|
Certo 6000 watt sono tanti penso che potresti usare un relč contatore come questo utilizzando tutti e 3 i contatti per far passare la fase in modo da dividere la corrente, se hai bisogno del neutro puoi mettere un alto relč dividendo anche il neutro. Non sapendo a cosa ti serve potrebbe essere un idea. LINK
Immagine Allegata: Screenshot_20181204-203343.jpg
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | pallino
| Inviato il: 06/12/2018 00:20:52
|
ALESSANDRO ma questo non ha l'isterisi come l'altro e come lo dovrei collegare dopo quello che ho visto io ho come
in quello che ho visto io a non reggere cosa sono i contatti del relč o č la bobina a 48 volt
grazie
---------------
| | | | Claudio
| Inviato il: 06/12/2018 01:43:48
|
Acc. 6000W in continua, uno scherzo, a 48V 125A, quel relay con isteresi lo devi usare per commutare qualcosa di molto serio, pena saldatura dei contatti dopo poche aperture.
Serve un relay con i muscoli, da comandare con quello che hai postato, come questo che ho messo sulla linea pannelli, ha 2 contatti NC e 2 NO, mettendo i 2 contatti NC in parallelo puoi sganciare a agganciare fino a 200A 80V, lo uso ormai da mesi ottima resa, scegli la tensione delle bobine 48V e vai tranquillo.
LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 06/12/2018 06:47:59
|
CITAZIONE (pallino, 06/12/2018 01:43:48 )
ALESSANDRO ma questo non ha l'isterisi come l'altro e come lo dovrei collegare dopo quello che ho visto io ho come
in quello che ho visto io a non reggere cosa sono i contatti del relč o č la bobina a 48 volt
grazie
Scusate rega zi io ho capito che pallino vuole comandare si 6000w ma in corrente alternato o sbaglio? Se č cosě vediamo se mi posso spiegare meglio devi mettere i 2 relč in cascata, quindi prima quello che hai postato tu il 48 volt con isterisi che a sua volta comanda quello che ho postato io. Comunque manca sempre sapere a cosa ti serve, da quello che posso dedurre hai un inverter UPS e quanto le batterie sono scariche vuoi mandargli la linea Enel in modo che 'enel' alimenti i carichi o sbaglio?
Modificato da AlessandroT - 06/12/2018, 07:37:30
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Claudio
| Inviato il: 06/12/2018 11:40:09
|
Scusate, sono io che ho capito male.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 06/12/2018 11:55:34
|
Alessandro deve avere contatti 2NC 2NO
LINK
Naturalmente questo lo devi comandare con quello che controlla la tensione delle batterie, sarŕ lui a sopportare il carico.
Modificato da Claudio - 06/12/2018, 11:59:32
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 06/12/2018 12:26:24
|
Ok Claudio fammi capire bene quello che ho postato io ha 3 contatti normalmente aperti che si chiudono quando la bobina č alimentata e penso che a pallino interessi se ho capito bene, invece quello da te postato ha 2 contatti uno normalmente aperto e uno normalmente chiuso che penso a pallino non interessi. Comunque č vero l unione fa la forza
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Claudio
| Inviato il: 08/12/2018 13:01:26
|
Be se vuole commutare 6000W non ha alternative, con quello che ha misura i 48V deve comandarne uno piů robusto e per fare lo scambio seve per forza uno 2NO 2NC, come fai a fare lo scambio con 3NO??
Mi pare ne avessimo parlato abbondantemente in altra discussione.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | |
|