| illo
| Inviato il: 01/07/2017 21:54:57
|
Grazie
---------------
| | | | ronwal
| Inviato il: 02/07/2017 09:01:14
|
Ciao, io ho un advance 4kw 48v, tranquillamente equalizzo a 62volt ..l'inverter va in blocco a 64,8v (il mio, puo essere che gli altri ci vadano prima) lui legge una tensione di 0,7-0,8 v inferiore alla reale...
Ma che batterie carichi a 2,75v cella?
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...
| | | | ronwal
| Inviato il: 02/07/2017 09:02:20
|
Il 62,8v da manuale è la tensione massima a cui puo arrivare il caricabatterie interno dell'inverter,e 64v quella di soglia per allarme sovratensione
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...
| | | | illo
| Inviato il: 02/07/2017 11:31:46
|
Ciao , sono delle MIDAC EW , mi è stato detto che devono essere caricate a 14,8v e che una volta alla settimana devono essere equalizzate a 15,7v . Con questa tensione di carica sarei al limite dei 60v, tensione max della maggior parte di inverter con carica batterie incorporato , per equalizzare siamo oltre , se fosse possibile vorrei farlo senza dover staccare l'inverter (per non danneggiarlo) , meglio ancora se fosse lui a equalizzare. Effettivamente il tuo sembrerebbe compatibile .
Vediamo cosa rispondono riguardo al PF1, (possibile che in italia nessun importatore lo venda , neanche rimarchiato ?) .
---------------
| | | | ronwal
| Inviato il: 02/07/2017 12:34:26
|
eccoloLINK
non disponibile 😩
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...
| | | | Claudio
| Inviato il: 02/07/2017 15:17:51
|
E' il PIP-4048-MSE, uguale.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | illo
| Inviato il: 02/07/2017 21:25:58
|
Buonasera a tutti , attendendo la risposta Cinese sul modello PF1 66VDC ho cercato in rete , ho cercato il PIP-4048-MSE in Italia\Europa zero . Per il modello PSW7 6 kw sarei curioso di sapere se in caso di batterie scariche dispone di un contatto per far partire un generatore , che eventualmente collegherei all'ingresso inverter?.
Calcolando che lo userei in una casa in montagna senza rete elettrica , se le batterie dovessero scaricarsi troppo lui si spegnerebbe , ma il giorno dopo con il sole i pannelli dovessero caricare le batterie , l'inverter ripartirebbe da solo ?
grazie
---------------
| | | | ronwal
| Inviato il: 02/07/2017 21:41:14
|
no,il mio da 4 kw non ha contatti ausiliari per far partire generatori, se va in allarme devi spegnere e riaccendere
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...
| | | | illo
| Inviato il: 02/07/2017 21:56:07
|
Ciao , spero che il modello da 6kw preveda il riavvio automatico in caso di spegnimento per batteria bassa , ora cerco il manuale.
grazie
---------------
| | | | Vincent
| Inviato il: 02/07/2017 22:44:40
|
Occhio che quel modello ha bisogno del regolatore esterno (per i pannelli) non e all in one come il 4048
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | illo
| Inviato il: 02/07/2017 23:19:19
|
Ok , in effetti preferirei il PIP-4048-MSE che non trovo , per il modello PF1 in vendita su ebay con la scritta bene in vista MAX 66VDC mi scrivono: hi sir please find the manual link here http://www.mppsolar.com/manual/PIP-HS,MS%20(PF1)/PIP-MS%20PF1%201-5KVA%20manual-20170112.pdf
the max battery voltage is 60vdc only , this is not the 66vdc version
shipping takes 3-5 days by DHL from GERMANY .
---------------
| | | | illo
| Inviato il: 03/07/2017 05:24:13
|
Altro messaggio ricevuto ,
Hi,
no, there's some confusion.... there are 2 models. Standard is max 60V DC input which is what you see in THIS EBAY LISTING.
The 66V DC high voltage is a SPECIAL MODEL and special extra cost. We don't carry that.
See manufacturer's original catalog:
http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MS(PF1).pd
---------------
| | | | illo
| Inviato il: 03/07/2017 05:53:56
|
Mi pare di capire che il modello "speciale" non venga venduto su Ebay Germania , ma solo il modello con vdc max 60 .
---------------
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 03/07/2017 09:45:19
|
CITAZIONE (illo, 03/07/2017 05:53:56 )
Mi pare di capire che il modello "speciale" non venga venduto su Ebay Germania , ma solo il modello con vdc max 60 .
Illo, collegati sul sito del venditore ed acquistalo dall'esterno di ebay, lo fà, lo ha fatto con me e ti fà anche uno sconticino....io ho pagato il PIP4048MST allo stesso prezzo del PIP4048MSD che ha 2 regolatori. Sò di utenti che hanno comprato dalla germania il 4048MSE PF.1 la settimana scorsa.
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...
| | | | illo
| Inviato il: 03/07/2017 18:42:08
|
Tutto troppo confuso , purtroppo e' un problema che devo risolvere in settimana , penso che valuterò uno dei classici GENIUS ADVANCE KS OAXPERT VC MAX 60V
---------------
| |
| | |
|