rolandd
milliWatt Utente Msg:3
Stato:
| Inviato il: 11/08/2017 23:51:14
|
ciao a tutti chiedo consiglio agli amici competenti nel gruppo.
ho un termocamino legna/pellet collegato ai termosifoni e acs con elettrovalvola che quando l acqua del camino arriva a temperatura di 50 gradi usiamo l acqua scambiata del camino e non quella della caldaia a gpl.
ora vorrei prendere un bollitore a doppia serpentina (indeciso se da 200 o 300 litri) e collegandolo al camino per l inverno e per l estate un eventuale solare termico.
la ,mia domanda è prendendo il bollitore quale mi consigliate? oltre al bollitore che altro occorre?
come va collegato?
grazie mille in anticipo | |
| | Biomass
| Inviato il: 12/08/2017 15:01:20
|
ciao,
quante persone siete?
potenza del TC?
ha lo scambiatore acs istantanea?
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| | | | rolandd
milliWatt Utente Msg:3
Stato:
| Inviato il: 23/08/2017 13:19:44
|
siamo 3 per ora.
è un 32kw
si ha lo scambiatore istantaneo ma collegando un puffer o boiler non userei piu l acqua del camino per acs giusto? | | | | rolandd
milliWatt Utente Msg:3
Stato:
| Inviato il: 26/08/2017 16:55:20
|
nessuno risp? | | | | Biomass
| Inviato il: 27/08/2017 00:51:18
|
è complesso fare acs istantanea da TC ed avere l'accumulo.
penso che se togli lo scambiatore a piastre, puoi mettere un boiler di accumulo.
Di marche ce ne sono tante.
300 litri è ottimo perchè hai una bella scorta.
oppure un puffer e lo scambiatore a piastre lo metti lì e ti fa acs con il puffer.
Ma d'estate che fai?
--------------- Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|