Ciao, sto cercando di leggere la telemetria da un regolatore di carica iTracer modello IT4415ND (IT3415ND/ IT4415ND/ IT6415ND) della EPSolar.

Ho collegato un Arduino Mega e tramite un convertitore RS485 - RS232 TTL riesco a leggere i registri relativi allo stato dei pannelli, della batteria e del carico. Il problema è che non trovo (o leggo nel modo sbagliato) il registro che mi possa indicare se il carico è attivo o no.

-TOP CODE-

-BOTTOM CODE-


Avendo l'inverter collegato direttamente alle batterie non posso semplicemente verificare l'assorbimento sul carico e considerare attivo se il consumo è maggiore di 0.

Ho trovato questo PDF con la lista di tutti i registri:
LINK

Pensavo che i registri fossero quelli presenti nell'ultima tabella del PDF ma i loro valori non cambiano mai e sono:
REGISTRO 2 VALORE 1
REGISTRO 5 VALORE 0
REGISTRO 6 VALORE 0

Qualcuno saprebbe darmi una mano ? Grazie.



---------------



 

ezanchet
Watt


Utente
Msg:93

Stato:



Inviato il: 03/10/2017 17:10:56

Mi rispondo da solo, mi sono accorto mentre scrivevo nel forum che il voltaggio del carico è zero se il carico è spento, altrimenti è valorizzato ed uguale al voltaggio della batteria :-)



---------------



 