Stufe Termostufe Termocamini
Divina plus ,Odore in partenza/parametri

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (2)   1   [2]    (Ultimo)


FinePagina

alberto74
Watt


Utente
Msg:26

Stato:



Inviato il: 27/10/2017 19:50:24

CITAZIONE (Biomass, 27/10/2017 06:59:11 ) Discussione.php?214846&1#MSG13

CITAZIONE (alberto74, 26/10/2017 23:06:29 ) Discussione.php?214846&1#MSG12
CITAZIONE (Biomass, 26/10/2017 23:03:07 ) Discussione.php?214846&1#MSG9
hai la vac o no?

cosa sono quei tubi dietro la stufa?


Cos è la vac. I tubi escono dalla canalizzazione


chissà perché pensavo fosse una idro...
La vac va messa elle idro, non nelle air.

però il sifone non ci deve essere....non è a norma.


Questo?



Immagine Allegata: Immagine2.png
 
ForumEA/S/Immagine2.png

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 27/10/2017 22:04:12

no, quello è un T con ispezione/scarico condensa.
Quello che non è a norma, è il tratto che scende e poi sale....



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

alberto74
Watt


Utente
Msg:26

Stato:



Inviato il: 28/10/2017 08:41:10

CITAZIONE (Biomass, 27/10/2017 22:04:12 ) Discussione.php?214846&2#MSG16

no, quello è un T con ispezione/scarico condensa.
Quello che non è a norma, è il tratto che scende e poi sale....

Ok. Ti riferisci al tratto da dietro la stufa al muro. Purtroppo ho trovato tutto così. Il vecchio tecnico non me lo ha mai detto. Oggi vado sul tetto a pulire e vi faccio sapere. Grazie mille

 

alberto74
Watt


Utente
Msg:26

Stato:



Inviato il: 29/10/2017 23:30:16

Canna fumaria pulita. Sinceramente ho trovato tanto sporco proprio il tratto tra stufa e canna fumaria. Il tratto in salita poco niente. La stufa ieri e oggi non ha generato odore in partenza. Mi mancano da cambiare guarnizioni e poi non saprei che altro fare. Grazie

 

alberto74
Watt


Utente
Msg:26

Stato:



Inviato il: 29/10/2017 23:30:57

CITAZIONE (Biomass, 29/10/2017 23:30:16 ) Discussione.php?214846&2#MSG16

no, quello è un T con ispezione/scarico condensa.
Quello che non è a norma, è il tratto che scende e poi sale....

Posso sistemare in qualche modo?
Grazie

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 30/10/2017 05:31:27

CITAZIONE (alberto74, 29/10/2017 23:30:57 ) Discussione.php?214846&2#MSG19

CITAZIONE (Biomass, 29/10/2017 23:30:16 ) Discussione.php?214846&2#MSG16
no, quello è un T con ispezione/scarico condensa.
Quello che non è a norma, è il tratto che scende e poi sale....

Posso sistemare in qualche modo?
Grazie

per sistemare quel tratto puoi utilizzare una braga con ispezione (messa orizzontale) e, se serve, una curva aperta

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/S/download%20(69).jpg



l'importante è eliminare quel sifone. In quel punto i fumi rallentano e decantano le ceneri.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

alberto74
Watt


Utente
Msg:26

Stato:



Inviato il: 30/10/2017 13:01:42

CITAZIONE (marcosnout, 30/10/2017 05:31:27 ) Discussione.php?214846&2#MSG20

CITAZIONE (alberto74, 29/10/2017 23:30:57 ) Discussione.php?214846&2#MSG19
CITAZIONE (Biomass, 29/10/2017 23:30:16 ) Discussione.php?214846&2#MSG16
no, quello è un T con ispezione/scarico condensa.
Quello che non è a norma, è il tratto che scende e poi sale....

Posso sistemare in qualche modo?
Grazie

per sistemare quel tratto puoi utilizzare una braga con ispezione (messa orizzontale) e, se serve, una curva aperta

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/S/download%20(69).jpg



l'importante è eliminare quel sifone. In quel punto i fumi rallentano e decantano le ceneri.

Ok. Grazie. Studio il da farsi

 
 InizioPagina
 

Pag: (2)   1   [2]    (Ultimo)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum