Albi92
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 01/12/2017 10:07:36

Buongiorno a tutti
Sono nuovo del forun e forse potete aiutami.
Io ho una stufa a pellet montegrappa modello 1020, non mi ha mai dato problemi, ma ieri sera mia moglie ha messo della iancheria sulla stufa prendo le parti dove butta calore, la stufa si è scaldata e dopo 15/20 minuti che ha messo la biancheria ha cominciato a suonare ALLARME PRES/TEMP spegnendosi automaticamente.
Stamattina ho provato ad accenderla ma appena parte suona subito lo stesso allarme e parte una ventola.
Cosa devo fare per sbloccarla??
Grazie a tutti

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 01/12/2017 10:30:30

Verifica che non sia da riarmare il termostato manuale posto dietro la stufa...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Albi92
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 01/12/2017 11:15:52

CITAZIONE (marcosnout, 01/12/2017 10:30:30 ) Discussione.php?214900&1#MSG1

Verifica che non sia da riarmare il termostato manuale posto dietro la stufa...


Grazie perl risposta, io ho aperto il fianco della stufa, ma non essendo molto pratico non so qul è...
Potrebbe indicarmelo perfavore



Immagine Allegata: 1512123162358-1848788734.jpg
 
ForumEA/S/1512123162358-1848788734.jpg


Scarica allegato

1512123210744-754267460.jpg ( Numero download: 129 )

 

Albi92
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 01/12/2017 11:29:37

CITAZIONE (marcosnout, 01/12/2017 11:15:52 ) Discussione.php?214900&1#MSG1

Verifica che non sia da riarmare il termostato manuale posto dietro la stufa...


Credo sia questo il termostato, ma da dove si riarma?



Immagine Allegata: 20171201_111801.jpg
 
ForumEA/S/20171201_111801.jpg

 

Albi92
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 01/12/2017 12:01:26

Qui si vede mglio



Immagine Allegata: 1512125862684-539742674.jpg
 
ForumEA/S/1512125862684-539742674.jpg

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 01/12/2017 12:14:58

Il termostato citato da Marcosnut non è all'interno della stufa ma è situato sul pannello posteriore, c'è come una capsula di plastica,solitamente nera,la sviti e all'interno c'è un punsaltino rosso,lo premi ,se senti un "clik" vuol dire che si è riarmato,a quel punto la stufa dovrebbe ripartire.



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 01/12/2017 12:22:18

Dietro la stufa, solitamente abbastanza vicino all'interruttore, coperto da un tappino nero.

Si svita il tappino e si spinge un cilindretto...

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/S/imit%20ls1%20riarmo%20manuale.JPG



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Albi92
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 01/12/2017 12:25:00

Questa è la stufa da dietro ma non c'è nulla...



Immagine Allegata: 15121273832241342157115.jpg
 
ForumEA/S/15121273832241342157115.jpg

 

Albi92
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 01/12/2017 12:30:46

Questo potrebbe essere questo?



Immagine Allegata: Screenshot_2017-12-01-12-27-02.png
 
ForumEA/S/Screenshot_2017-12-01-12-27-02.png

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 01/12/2017 12:46:08

No, quello che hai postato tu è un pressostato...

Devi trovare un qualcosa di simile
..

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/S/maxresdefault.jpg



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 01/12/2017 12:47:39

Sono al lavoro, e purtroppo non riesco ad aiutarti di più...

Il manuale della stufa potrebbe essere d'aiuto...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Albi92
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 01/12/2017 13:00:11

Nel manuale ce solo scritto di chiamre il tecnico...
Cos è quel cilindro?



Immagine Allegata: 151212949387454884382.jpg
 
ForumEA/S/151212949387454884382.jpg

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 01/12/2017 13:23:41

Ha tutta l'aria di essere un condensatore...
...non è lui il colpevole...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 01/12/2017 16:24:57

Strano che non ci sia il termostato a riarmo,però pensandoci bene potrebbe essere che sia andata in allarme per la temperatura fumi troppo alta, in genere dopo i 250°, in quel caso per far ripartire la stufa bisogna resettare l'allarme.



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 01/12/2017 16:34:45

cerca capillari di rame e segui dove vanno



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix