Zenna
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 05/01/2018 14:09:24

Ciao, ho appena installato una termostufa Klover Belvedere 28 (26.6 kw) e un bollitore da 150 litri per l’acs con valvola a 3 vie con prioritá sul bollitore, al momento la valvola è collegata solo ad un termostato sul boiler che la fa aprire per scaldare l’acqua o chiudere per scaldare i termi. Al momento però quando la stufa scalda il boiler fa presto a raggiungere la temperatura inpostata e va anche oltre andando in stop fuoco per riaccendersi una volta raffreddata, questo succede una o due volte finchè l’acs è in temperatura (55-60 gradi) poi parte il termo e funziona normalmente. Si può fare qualcosa per rimediare a questa situazione?
Inoltre ho letto molto sul forum di temperature fumi, la mia temperatura è al minimo sui 65 gradi per poi salire, ad esempio a potenza 3 su 5 sta sui 85-88 gradi, la canna fumaria non è coibentata ma è inserita in un camino in muratura sigillatto all’estremità ed ha circa 10 cm di aria tutta attorno, l’idraulico ha detto che l’aria faceva da isolante, cosa ne pensate?
Avrei anche altri dubbi ma al momento questi sono quelli che mi “interessano” di più. Grazie a chiunque mi possa dare consigli! Perdonate la lunghezza e i dubbi ma sono nuovo di questo mondo!
Giovanni

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 05/01/2018 14:43:44

ciao

a quanti gradi la valvola tre vie apre?
quanto chiude?

il problema è arcinoto

con una caldaia così grossa, anche al minimo, la serpentina dentro al boiler non riesce a dissipare tutto quel calore.
generalmente dissipano meno di 3kw all'avvicinarsi del set point
qiundi ci sono poche strade per migliorare

-aumentare il boiler....ma è un costo.

-aumentare la dissipazione dando dei termi anche assieme al boiler.

-mettere un puffer



Modificato da Biomass - 05/01/2018, 14:50:21


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 05/01/2018 14:45:30

io nei parametri ho la voce apposita che permette di andare oltre un tot, senza che lo spegnimento intervenga.

c'è l'ai anche tu quel parametro?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Zenna
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 08/01/2018 10:32:48

CITAZIONE (Biomass, 05/01/2018 14:45:30 ) Discussione.php?214971&1#MSG2

io nei parametri ho la voce apposita che permette di andare oltre un tot, senza che lo spegnimento intervenga.

c'è l'ai anche tu quel parametro?

Grazie per la risposta, scusa per il ritardo, la valvola 3 vie è impostata a 55 gradi al momento, non so dire quando apra e quando chiuda con esattezza. Per i parametri ho giardato abbastanza nel forum e ho visto che dovrei avere la voce dentro il menu “tarature tecnico” accessibile con cod. A9, dovrei aumentarlo? C’è un modo per reimpostare tutte le impostazioni per sicurezza? Banca dati e poi oO? Grazie mille

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 08/01/2018 12:09:02


CITAZIONE

C’è un modo per reimpostare tutte le impostazioni per sicurezza? Banca dati e poi oO? Grazie mille

Entrato in banca dati fai scorrere...dovresti trovare (vado a memoria) la potenza della tua stufa...entri e ti ripristina tutti i valori di default...
... consiglio...prima scriviti tutti quelli attualmente in uso, fosse mai che il CAT avesse modificato qualcosa...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Zenna
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 08/01/2018 14:05:06

Grazie, ho ripristinato i dati, il cat non aveva modificato nulla perchè mi aveva detto che la stufa è giá tarata di fabbrica...ho un problema però, sono entrato in banca dati con il codice oO ma non mi ha chiesto altro, ha fatto dei bip e scritta dati caricati, ho provato di nuovo e stessa cosa ma senza bip, il problema è che i dati caricati sono leggermente diversi da quelli riportati nel libretto della stufa, ho sbagliato qualcosa?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 08/01/2018 14:07:14

Cosa c'è di diverso?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Zenna
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 08/01/2018 14:18:22

In un menù cambia soltanto il preriscaldamento che risulta essere di 300 sec. Invece che 60, in tarature fabbrica invece ci sono molte differenze, tempo accensione di 19 min. Invece che 20, velocità di aspirazione fumi e i voltaggi sono tutti più alti per ogni livello di potenza, questa sera riporto tutti i dati in modo da farvi capire

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 08/01/2018 14:32:44

Ok, se sono i parametri di accensione, e sono stati "maggiorati", non dovrebbe essere un problema, specie per quelli espressi in "tempo".

Mettila in accensione, vedrai che funziona uguale



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Zenna
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 08/01/2018 20:05:12

CITAZIONE (marcosnout, 08/01/2018 14:32:44 ) Discussione.php?214971&1#MSG9

Ok, se sono i parametri di accensione, e sono stati "maggiorati", non dovrebbe essere un problema, specie per quelli espressi in "tempo".

Mettila in accensione, vedrai che funziona uguale

Ci sono abbastanza differenze, quelle scritte a lato sono quelle rilevate dopo il “reset” ora le ho reimpostate tutte come da libretto, ho fatto bene? C’è altro che in caso dovrei cambiare? Scusate ma sto diventando pazzo con questa stufa



Immagine Allegata: A1612E7D-10CC-4866-9B39-8E5DFECD53B2.jpeg
 
ForumEA/S/A1612E7D-10CC-4866-9B39-8E5DFECD53B2.jpeg

 

Zenna
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 08/01/2018 20:08:21

Questa è l’altra pagina



Immagine Allegata: E0002FF6-48B9-4E36-8BE1-02F0CEC134E7.jpeg
 
ForumEA/S/E0002FF6-48B9-4E36-8BE1-02F0CEC134E7.jpeg

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 08/01/2018 21:02:15


CITAZIONE

il cat non aveva modificato nulla perchè mi aveva detto che la stufa è giá tarata di fabbrica

...mi sa che ne aveva modificato parecchi...
...nulla di trascendentale, se la stufa lavorava bene hai fatto bene a ripristinarli.

Non ricordo a quanti gradi hai detto che è impostata la T acqua tecnica (della stufa).

Il parametro che interessa a te dovrebbe essere "on/off auto" (qualcosa del genere), questo parametro regola l'isteresi di spegnimento è riaccensione automatico della stufa...
...anche se...
...come detto da biomass, io la farei lavorare a P3/P4 massimo (e modulare a scendere).

...oltretutto (a questo punto presumo il CAT), ti ha potenziato leggermente tutte le fasi di lavoro ad eccezione di P1...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Zenna
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 08/01/2018 22:54:45

Il mio problema è che i dati a penna riportati di lato non sono i dati modificati dal cat, ma quelli che mi propone la “banca dati” della stufa dopo il ripristino! Io ho riportato i dati come da libretto della stufa, è questo che mi sembra strano, forse ho sbagliato io a fare il ripristino ma non c’erano altre opzioni! Comunque ho aumentato il parametro on/off auto da 5 a 10 gradi, domani vediamo se la situazione migliora, prima ha scaldato il boiler da 30 gradi(era ferma da 2 giorni) fino a 55, è andata in stop economia e dopo 1 ora dallo start stava scaldando i termi, eventualmente posso anche aumentare un altro pò ma va già un pò meglio

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 08/01/2018 23:11:41


CITAZIONE

Il mio problema è che i dati a penna riportati di lato non sono i dati modificati dal cat, ma quelli che mi propone la “banca dati” della stufa dopo il ripristino!

avevo frainteso...

CITAZIONE
ho aumentato il parametro on/off auto da 5 a 10 gradi, domani vediamo se la situazione migliora

se non dovesse essere sufficiente, io, proverei ad abbassare P1...
...piano piano...
...eventualmente puoi provare usando l'impostazione "tipo pellet" che modifica, se non ricordo male, tutte le funzioni di caduta pellet del 3% (nel tu caso, ovviamente, si riduce).



Modificato da marcosnout - 08/01/2018, 23:16:40


---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 08/01/2018 23:12:53

depotenzierei, se possibile, anche la potenza 1 e la potenza 2



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 