Stufe Termostufe Termocamini
Problema termostufa Klover

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (3)   1   2   [3]    (Ultimo)


FinePagina

Zenna
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 09/01/2018 23:30:17

CITAZIONE (marcosnout, 09/01/2018 23:23:14 ) Discussione.php?214971&2#MSG30

CITAZIONE (Zenna, 09/01/2018 23:13:44 ) Discussione.php?214971&2#MSG27
In che senso aggravato nulla? comunque domani mattina controllo la temperatura fumi da spenta ma mi sembra di ricordare che segnasse 0-1 gradi anche se oggi c’erano 8-9 gradi

tranquillo, volevo dire che se avevi impostato "tipo pellet" -6, si sarebbe ridotta anche la caduta pellet in accensione, enfatizzando il problema di "mancata accensione".

Se la sonda fumi rileva 10° in meno rispetto alla temperatura ambiente, prova ad entrare nel menù tecnico con F9, se funziona leggerai contemporaneamente sia la T ambiente che la T fumi, e avrai la possibilità di tarare correttamente la sonda...

Se non hai la possibilità di tarare correttamente la lettura della sonda fumi allora abbassa ancora la temperatura fumi che decreta "fuoco presente".

È un problema che in passato avevano anche le laminox, altro modo per risolvere era sfilare leggermente la sonda dal tubo...

Lo faccio domani mattina a stufa spenta e fredda, giusto?in pratica dovrei leggere 2 temperature e metterle uguali?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 09/01/2018 23:36:40

Si esatto...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Zenna
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 10/01/2018 20:59:09

Fatto, è un pò laborioso selezionare la temperatura giusta perchè selezionando in su continuano a salire e in giù stessa cosa comunque ho impostato 16 gradi che è la temperatura della stanza, ho reimpostato i valori fumi avvensione a 45 gradi e in 13 minuti dei 20 disponibili ha raggiunto la temperatura, considerando che i primi 4-5 carica solo il pellet direi che va benissimo, ho aumentato anche l’isteresi da 10 a 12 gradi.
Mi prendo la colpa dell’errata lettura della sonda in quanto per sbaglio probabilmente la prima volta che sono entrato nel menu con A9 ho digitato F9 e uscendo ho dato errata lettura, c’erano ben 15-16 gradi di differenza

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 10/01/2018 21:43:43

Bene, un problema è risolto!

Hai lasciato le impostazioni di P1 "ribassate", o le hai rimesse come in origine?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Zenna
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 10/01/2018 23:04:38

Le ho rimesse come in origine perchè avevo bisogno che il riscaldamento funzionasse oggi! Domani provo, modifico p1 o tipo pellet?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 10/01/2018 23:39:50

Io riproverei con P1, sarebbe utile se tu potessi "osservare" la combustione (che non sia ne grassa ne magra), e sopratutto se è sufficiente questa modifica ad evitare l'auto-off. In pratica la stufa dovrebbe erogare un potenza inferiore/uguale alla capacita di dissipazione della serpentina del boiler. Potrebbe essere necessario apportare altre modifiche e/o intervenire anche su P2



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Zenna
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 13/01/2018 22:50:19

Non sono ancora riuscito a fare la prova, lunedì dovrei riuscire a “stare” con la stufa e vedere come si comporta, anche perchè oggi e domani resta spenta e quindi il boiler va giù di molto. Ne approfitto per fare una domanda, ho letto che oltre al menu A9 con i parametri ci sono anche dei menu
-B9 variazione ciclo coclea
-C9 modifica frenatura coclea
-D9 parametri velocità scambiatore
Premesso che non mi interessa minimamente toccarli, volevo solo sapere se secondo voi avendo ripristinato i dati alla stufa, e avendoli dovuti riportare manualmente come da “manuale” (nel menu F9) se magari potevano essere sbagliati anche in quei menu, o da altre parti di cui non so l’esistenza, l’unica cosa è che non vorrei compromettere o far lavorare male la stufa, vi ringrazio

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 13/01/2018 23:08:35

Mi spiace, questi io non li conosco.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Zenna
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 17/01/2018 14:17:14

CITAZIONE (marcosnout, 17/01/2018 14:17:14 ) Discussione.php?214971&3#MSG38

Mi spiace, questi io non li conosco.

Grazie lo stesso, era solo curiosità.

Allora ho fatto un pò di prove in questi giorni.
Per prima cosa ho provato “tipo pellet” -6, con set h20 68 gradi la stufa non mi sembra si sia spenta, poi ho dovuto abbassare la temperatura a 62 gradi perchè avevo 24 gradi dentro casa e al primo “riscaldamento dell’ acs si è spenta (avrà raggiunto i 74 gradi dato ci sono 12 gradi di isteresi).
Guardando i dati in funzionamento però i dati di coclea non sono diminuiti rispetto a quelli originali, può essere essendo un calo in percentuale? Mi aspettavo di vederli più bassi avendo diminuito la caduta del pellet.

Ho fatto anche l’altra prova, ho riportato tipo pellet a 0 e modificato la p1 come mi avevate consigliato, per comodità ho spostato i parametri originali di p1 a p2 e quelli di p2 a p3 in modo da non avere troppa differenza, ho fatto male? Comunque set h2o a 65 gradi, mentre scaldava l’acs l’acqua è arrivata a 74 e poi ha cominciato a scaldare i termi ed è andata giù.
Cosa vi sembra?

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 17/01/2018 15:00:16


CITAZIONE

modificato la p1 come mi avevate consigliato, per comodità ho spostato i parametri originali di p1 a p2 e quelli di p2 a p3 in modo da non avere troppa differenza

Ottima scelta

Come va ce lo devi dire tu, ma in questi giorni almeno da me, non fa freddo, anzi...

Per le modifiche di "tipo pellet" non hai nessun riscontro sui parametri, per vedere quanto ne scende effettivamente devi guardare a display, quando la stufa è accesa, tenendo premuto il tasto 1



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Zenna
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 26/02/2018 14:12:09

Grazie per le risposte. Tolietemi una curiosità se possibile, dove vedo se la stufa fa condensa? Nella parete dietro a dove c’è il bracere? Quella in foto è la parte sopra della stufa, può essere condensa essendo la cenere di colore più chiaro? Scusate le paranoie ma ho la temperatura fumi che al minimo è di circa 65 gradi, in linea con le specifiche della stufa ma ho paura faccia condensa



Immagine Allegata: BC95A8E5-1D8D-419E-9FB7-B5CFF6A0D0BF.jpeg
 
ForumEA/S/BC95A8E5-1D8D-419E-9FB7-B5CFF6A0D0BF.jpeg

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 26/02/2018 17:38:21

hai la valvola anticondensa?

guarda verso il basso anche.
Potrebbe generarsi in un punto più freddo.

Poi verifica il T ispezione raccogli condensa.
Se c'è fango, (acqua e cenere) è grave



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Zenna
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 26/02/2018 17:58:29

CITAZIONE (Biomass, 26/02/2018 17:38:21 ) Discussione.php?214971&3#MSG42

hai la valvola anticondensa?

guarda verso il basso anche.
Potrebbe generarsi in un punto più freddo.

Poi verifica il T ispezione raccogli condensa.
Se c'è fango, (acqua e cenere) è grave


Non ho la valvola anticondensa, ho installato la stufa a metá dicembre e volevo arrivare a fine Marzo per poi sistemare il tutto ed installarla. Per togliere il t basta svitate il coperchio sotto? Ma quindi ti sembra condensa quella in foto?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 26/02/2018 20:44:14

non mi pare di vederla..
la foto non è chiara..ma non vedo zone "lucide di acqua"



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 