Apro questa discussione per sapere che ne pensate di questo misuratore di scarica e carica per batterie, da sempre sono stato curioso di sapere la percentuale di scarica delle mie batterie ma come molti altri fino ad oggi lo faccio guardando il volmetro e i watt consumati poi girovagando su ebay qualche mese fa ho visto questo prodotto che vorrei acquistare che ne pensate? Qualcuno lo ha già acquistato?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 18/04/2018 07:01:01

Ecco la foto



Immagine Allegata: Screenshot_2018-04-18-07-00-18.png
 
ForumEA/S/Screenshot_2018-04-18-07-00-18.png



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 18/04/2018 21:23:03

ti dà un'informazione in più : ossia quanti kwh hai consumato.

la tensione della batteria ti dice se è scarica,questo strumento ti dice quanta energia ha fornito prima di essere scarica.

ad esempio una batteria nuova fornisce magari 10kwh prima di arrivare a 11v,la stessa batteria ,quando è vecchia fornisce solo 5kwh e arriva a 11v.
è sempre la tensione che ti dice se la batteria è scarica.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 18/04/2018 22:07:34

Si inventore è sempre la tensione che ti dice quando la batteria è scarica ma questo strumento non dovrebbe darti la percentuale di scarica in base all energia immessa e quella prelevata dalle batterie, come fanno gli inverter off grid più costosi?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 18/04/2018 23:06:15

Quello che dice inventore è valido solo se parliamo di batteria a riposo, non di certo di batteria sotto carico. Se prendiamo una batteria carica al 100% e applichiamo un carico ad alto assorbimento, la tensione scenderà anche di 1,5/2V la il SoC sarebbe sempre al 100%



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 06:34:48

Ciao Luca, per esempio nelle mie batterie ogni 5 amper prelevate fanno calare la tensione di 0,1 volt,50a fanno calare di 1 volt, oltretutto questo strumento mi farebbe controllare da un altro locale lo stato delle batterie che per adesso controllo da remoto guardando la tensione delle batterie e l assorbimento all uscita dell'inverter , con questo soc potrei controllare invece l'assorbimento reale dalla batterie e potrei vedere anche la produzione.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 07:42:40

Un SoC è l'unico strumento per conoscere il reale stato di carica della batteria. L'alternativa sarebbe usare il densimetro, che cmq fornisce un'indicazione a grandi linee dello stato della carica della batteria.
L'unico punto debole di questi strumenti è la precisione di lettura, soprattutto della corrente. Se le lettura non sono precise, il SoC calcolato sarà errato.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 07:50:28

Si Luca il densimetro quando ho acquistato le batterie lo usavo spesso perché ho diminuito un po' la densità Dell acido adesso lo uso raramente per controllare se c'è solfatazione, di questi soc non capisco come facciano a capire se parte Dell energia va in elettrolisi quindi in ingresso avremo più corrente che in uscita, Magari hanno un processore che tiene conto di questo, effettivamente nelle poche specifiche tecniche del prodotto non ho letto se si può inserire la dimensione delle batterie cosa che invece si fa negli inverter più (costosi!).



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 07:55:25

Un SoC vero deve conoscere la capacità della batteria! Ha un processore interno che tramite lo shunt sa quanta corrente entra e quanta ne esce dalla batteria. Di conseguenza sa quanta energia transita, in entrata e in uscita (espressa in Ah). Il SoC sa che la carica raggiunge il 100% quando rimane in absorbing per un paio di ore. A quel punto la tensione viene portata alla soglia di float, e la batteria è al 100%.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 07:59:37

Allora spero che si possa inserire la capacità delle batterie, certo acquistano queste cinese non sai mai cosa compri, peccato che nei nostri inverter pip non abbiano messo un soc sicuramente avrebbero acquistato più valore.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4165

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 08:02:08

Penso che,
Misurare la carica residua di una batteria in percentuale non e' cosa facile, a meno che non si effettua la scarica con un certo carico conosciuto e si hanno dati precedenti a cui fare riferimento



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 08:03:20

Comunque rileggendo le specifiche mi indica che è concepito per batterie con capacità fino a 999 ah, quindi penso proprio che mi dovrebbe far inserire la capacità del mio pacco batterie.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 08:07:56

Ciao ecologix quello che dici tu è vero ma inserendo la capacità delle batterie il contatore del soc inizierebbe a calcolare la percentuale dal dato da te inserito.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4165

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 08:29:53

Non e' detto che lo debba inserire l'utente, basta che lo strumento tenga presente di un dato ptecedente



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 08:43:06

Certo penso potrebbe anche calcolare lui la capacità delle batterie ma sarebbe un po' troppo complicato e comunque si dovrebbero scaricare le batterie a 0 per permettere al soc di capire quanti ah contengono le batterie, o sbaglio, certo sarebbe più facile se questo dato potremmo inserirlo noi verificando la capacità delle batterie scaricando le magari fino a 1,80 volt, naturalmente mettendole in carica subito dopo



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 