Solare Fotovoltaico
Soc misuratore di scarica e carica

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (3)   1   [2]   3    (Ultimo)


FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15103

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 11:07:57

Calcolare il SoC non è facile, non è detto de se immetto 10A per un'ora vengano tutti assorbiti, una buona percentuale si dissipa in calore e in scarica avviene la medesima cosa, quindi se metto 10A e 1 va in calore sono 9, poi ne prelevo 10, ma un altro è andato in calore alla fine ho prelevato 2A in più di quanti ne ho messi.
Non è per nulla facile.
E più sono vecchie più la perdita di resa aumenta, come calcolarla??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15103

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 11:20:02

Bisognerebbe conoscere la % di resa dell'accumulatore in uso allo stato di nuovo, ma è un dato che nessun produttore indica.
Del tipo, un accumulatore da 100A 12V si intende scarico a 10.5V=1.75V elemento.
Quanti Ampere ci vogliono per riportarlo a 14.4V con assorbimento finale come da sua tabella di ricarica, sicuramente molti più di 100A, facciamo 110A 10% quindi ci vorrebbe un sistema che permetta di inserire questo 10% sia in carica che in scarica e incrementarlo negl'anni successivi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 11:28:01

Ciao Claudio anche io volevo dire questo quando parlavo di elettrolisi (intendo quando a fine carica si ha un ribollire dell'elettrolita) e come sottolinei tu calore. Non capisco come faccia a considerare queste perdite, certo che magari in carica capisce che più di tante ah non possono entrare e magari in scarica calcola una piccola perdita, certo che questo soc sarebbe più affidabile con batterie magari al litio e meno con batterie al piombo a maggior ragione se sono vecchiotte. Potrei fare una prova di scarica periodicamente (magari ogni anno) con l' assorbimento che ho solitamente per calcolare la capacità residua in base al mio uso e già prevedere la perdita in base alla temperatura giusto?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 11:29:24

Hai preceduto il mio messaggio.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 11:36:15

Dopo averle scaricate potrei azzerare il soc e ricaricare vedendo quante ah ho immesso, anche se il discorso magari si complica perché la batteria si trova ad un voltaggio troppo basso e penso che abbia bisogno in percentuale di una corrente maggiore in confronto a una batteria con carica al 50 percento esempio da 0 a 100 ah devo metterne 130 invece partendo da 50 ah per arrivare a 100 dovrò metterne 55 o sbaglio.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 11:47:40

Se così fosse dovrei prima immettere nel soc la capacità misurata da 0 al 100 percento e dopo averle fatto cicale un po' di volte affidarmi al 50 percento che mi dà il soc, azzerarlo e contare quante ah inserisco, moltiplicato per 2 e dovrei avere la capacità che mi interessa. Il 50 percento perché non le scarico mai al di sotto.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2912

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 16:24:32

E' molto simile a quello di questa discussione LINK



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/04/2018 18:59:44

Si è molto simile ma in questo lo shunt è un ps sante per il cavo eliminando i problemi dovuti ai collegamenti, quello che ho appena acquistato legge fino a 500 ahFaccine/jawdrop.gif ma chi ci arriverà mai



Immagine Allegata: Screenshot_2018-04-19-18-59-13.png
 
ForumEA/S/Screenshot_2018-04-19-18-59-13.png



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2912

Stato:



Inviato il: 23/04/2018 21:27:21

AlessandroT che diametro ha il foro dello shunt



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 23/04/2018 22:58:37

Ciao Riccardo di preciso non lo so appena mi arriva ti farò sapere dalla foto penso che ci passi anche un cavo da 50 comunque il mio è di 35



Immagine Allegata: Screenshot_2018-04-23-22-56-28.png
 
ForumEA/S/Screenshot_2018-04-23-22-56-28.png



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 24/05/2018 19:19:24

Riccardo il misuratore è arrivato e lo ho appena montato riguardo al cavo secondo me ci passa anche un cavo da 100 il mio è da 35 e in quel buco si perde lo monitorero' in questi giorni è vediamo come funziona.



Immagine Allegata: 20180524_173501.jpg
 
ForumEA/S/20180524_173501.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 31/05/2018 21:38:48

Ragazzi il misuratore funziona benissimo ed effettivamente mi ha fatto notare che l amperometro del pip non è molto preciso infatti con 250w di assorbimento il pip mi dà 16 A quindi 380 W a dentro di me pensavo che togliendo i 50w di consumo del pip il resto in eccesso erano perdite di conversione anche se a malincuore mi sembravano eccessive, invece il soc mi dà 13,3 A quindi 330w ed effettivamente togliendo 50w rimangono 280w e gita mente a questo punto abbiamo 30w di perdite di efficienza. Considerando che il pip non calcola il suo autoconsumo mi ritrovo quasi 5 A in più su 16, con assorbimentoi più bassi naturalmente errore è minore ed invece con assorbimenti maggiori l errore e quasi lo stesso



Modificato da AlessandroT - 31/05/2018, 21:41:56


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 31/05/2018 21:52:15

CITAZIONE (Claudio, 31/05/2018 21:38:48 ) Discussione.php?215140&2#MSG15

Calcolare il SoC non è facile, non è detto de se immetto 10A per un'ora vengano tutti assorbiti, una buona percentuale si dissipa in calore e in scarica avviene la medesima cosa, quindi se metto 10A e 1 va in calore sono 9, poi ne prelevo 10, ma un altro è andato in calore alla fine ho prelevato 2A in più di quanti ne ho messi.
Non è per nulla facile.
E più sono vecchie più la perdita di resa aumenta, come calcolarla??

Claudio i dubbi che ci facevamo sul calcolare gli amper in più immessi non ci sono perché il soc arrivato alla capacità totale della batteria naturalmente non continua a contare quindi tutti gli A in più persi non vengono calcolati, certo parliamo di arrivare al 100 percento della carica almeno nell arco delle 100 ore che è la capacità del soc di memorizzare i dati. In oltre da la possibilità di comandare un relè con i seguenti parametri tensione, percentuale di scarica, massime amper di scarica (se setto 40 A a 40,1 A il relè si eccitazione bypassando magari il pip) certo non penso di usarlo perché alla fine avendo piccoli assorbimenti è uguale il rapporto tra percentuale di scarica e il voltaggio (come sottolinea inventore)



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 31/05/2018 22:33:04

Interessante poter pilotare il relè in base a questi valori.. posteresti gentilmente il link del prodotto che hai acquistato?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 31/05/2018 22:47:34

Luca ti metto uno screensaver fai una ricerca su ebay (mannaia non so ancora inserire i link) e ti metto delle foto del libretto di istruzioni dove è spiegato meglio.



Immagine Allegata: Screenshot_2018-05-31-22-44-29.png
 
ForumEA/T/Screenshot_2018-05-31-22-44-29.png



Modificato da AlessandroT - 31/05/2018, 23:11:19


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 