Stufe Termostufe Termocamini
Termostufa termovana fa saltare corrente


FinePagina

Gabrix81
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 03/10/2018 10:07:09

Buongiorno a tutti ho il seguente problema con la mia stufa a pellet termovana Ermes....ieri dopo l inattività estiva ho provato a riaccendere la stufa ma dopo ke si é presentata la fiamma del pellet ke cominciava a bruciare mi saltava il salvavita o magnetotermico (quello con il pulsante con scitto T per intenderci)...all atto di riattaccare la corrente la stufa continuava l accensione ma dopo circa 20 30 secondi l interruttore saltava di nuovo e cosi via fino a ke non spegnevo la stufa...preciso ke la stufa l ho pulito settimana scorsa in ogni sua parte togliendo anke le incrostazioni presenti....ki puo suggerirmi una soluzione?grazie a tutti.

 

RAUNARDE
GigaWatt


Utente
Msg:1225

Stato:



Inviato il: 03/10/2018 13:10:24

direi che visto così è dovuto ad una dispersione verso terra.

Se stacchi la candeletta di accensione e provi ad accendere con le tavolette tipo diavolina ti parte la stufa? o ha un controllo sulla candeletta?
se vuoi puoi provare a farlo, scolleghi il cavo e metti nel crogiolo una tavoletta di diavolina con un pò di pellet, la accendi e poi metti in modalità accensione la stufa, se non ti scatta, potrebbe essere la candeletta di accensione che ha perso l'isolamento e quando si scalda scarica verso massa la corrente. altrimenti potrebbero essere tante altre cause



---------------



 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 03/10/2018 23:29:22

come dice raunarde, è la caldeletta.

puoi provare a resciuscitarla mettendola in forno per una mezz'oretta.

probabilmente l'umidità fa saltare il salvavita.
oppure è prossima a lasciarti in panne per sempre.
Meglio averne una di scorta.

controlla anche se durante la pulizia non hai dato un tirone ai connettori faston, aprendoli parzialmente.

poi come detto, puoi accendere con la diavolina, ma se la scheda sente che non hai collegato la candeletta, forse dà un allarme candeletta.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Gabrix81
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 05/10/2018 17:11:01

Salve ragazzi ho provato ha staccare la candeletta ma mi va in allarme...però come ho scritto nel primo post la candeletta ce la fa a far accendere il pellet è dopo ke compare la fiamma ke si stacca la corrente...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 05/10/2018 17:54:04

Ciao gabrix81 se hai un po' di dimestichezza con la corrente potresti provare ad alimentarla con un filo 'volante' se dopo un po' di minuti di funzionamento ti fa staccare il salvavita il problema è questo, naturalmente con la stufa scollegata dalla alimentazione. Comunque in tutte le accensioni che hai fatto il problema nasce solo quando spunta la fiamma?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 05/10/2018 22:54:25

CITAZIONE (Gabrix81, 05/10/2018 17:11:01 ) Discussione.php?215336&1#MSG3

Salve ragazzi ho provato ha staccare la candeletta ma mi va in allarme...però come ho scritto nel primo post la candeletta ce la fa a far accendere il pellet è dopo ke compare la fiamma ke si stacca la corrente...



prova resciuscitarla oppure la sostituisci.

puoi provare a resciuscitarla scaldandola con un phon.
Poi la rimonti e la provi



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 05/10/2018 23:04:54

puoi resciuscitarla anche così, vedi il video LINK

in pratica puoi farla asciugare senza smontarla.

utilizza per comodità, una presa a cui hai tolto il puntale della terra.

Non manomettere la presa originale della stufa.

fatta l'operazione, togli la presa senza la terra e ripristina tutto come prima



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Gabrix81
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 06/10/2018 14:51:20

Si purtroppo in tutte le accensione ke faccio la corrente scatta quando compare la fiamma...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 06/10/2018 16:48:31

come dice biomass è giusto. Se fai scaldare bene la resistenza collegando provvisoriamente la stufa con soli 2 fili (senza terra)dovrebbe asciugarsi e poi non andare più a massa.

occorre però considerare 3 cose: 1) tutta la carcassa della stufa va in tensione, quindi non bisogna toccarla altrimenti si prende la scossa

2)per essere certi al 100 % che il salvavita non scatta la carcassa della stufa andrebbe isolata da terra, quindi andrebbe messa tra la stufa e il pavimento una tavola di legno non umido.

3)per accendere la stufa toccare solo il pannellino ,senza toccare parti metalliche.(oltretutto il pannellino non è fatto per isolare da 220v, ma speriamo bene)

considerando queste complicazioni, forse è meglio fare in questo altro modo: smontare la candeletta, collegarla con 2 fili al filo di una spina da 220v,alimentare la candeletta per 2 minuti in modo che diventi bella rossa , e quindi rimontarla.

faccio inoltre notare che nell'ultimo filmato postato c'è un errore: dice che se si tocca la carcassa della stufa il differenziale non scatta perchè la terra è interrotta. è sbagliato. Il differenziale scatta ugualmente perchè rileva la differenza fra le 2 correnti quando tocchiamo la sctufa e prendiamo la scossa,invece se il filo di terra non è interrotto il differenziale scatta immediatamente prima che noi tocchiamo la stufa , appena c'è la perdita verso massa.

 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum