Ciao a tutti amici, vi leggo sempre con piacere, adesso vorrei però fare una domanda io sul mio piccolo impianto che ho intenzione di ampliare e che al momento è così composto:
2 pannelli SunPower 370w l uno
1 regolatore Siryo mppt 3kw
4 batterie fiamm 100Ah collegate in modo da avere 24v 200Ah
Adesso vorrei ampliare con un buon inverter da 3500w per sicurezza visto che poi dovrò alimentare una pompa per un pozzo. La mia idea attualmente è quella di comprare 4 Pannelli panasonic sanyo da 330w e 4 batterie per passare a 48v poiché il regolatore siryo regge solamente 1600w a 24v mentre a 48v si può arrivare fino 3200... il mio impianto avrebbe in totale
2000w dai pannelli
Batterie 48v 200Ah
Regolatore 3kw mppt
Inverter 3500w
Tengo a precisare che la mia esposizione al sole non è ottimale. Come vi sembra la mia idea? Grazie | |
| | AlessandroT
| Inviato il: 03/02/2019 21:09:06
|
Ciao Cristian per prima cosa sappi che montando pannelli diversi avrai qualche piccola perdita, senza conoscere i dati dei pannelli potrei dirti che facendo 2 stringhe da 3 quindi 2 da 330 w e 1 da 370 perderesti circa 40 w per stringa, che alla fine non sono tanti anche se servirebbe sapere tensioni e correnti dei 2 pannelli. Riguardo le batterie il discorso è un po' complicato perché se le tue batterie sono usurate rischi di invecchiare precocemente anche le nuove, in ogni caso se sono abbastanza nuove dovresti mettere in serie 2 vecchie e 2 nuove per equilibrare un po' i 2 banchi, sempre che le vecchie siano ancora semi nuove.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 03/02/2019 21:15:52
|
Riguardo l inverter qualcuno sul forum usa gli advanced e si trova benissimo. Certo considera che la tua pompa in fase di partenza assorbiraƉ volte il valore di targa quindi come ben dici cerca di sovradimensionarlo.
Immagine Allegata: Screenshot_20190203-211227.jpg
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Cristian C
| Inviato il: 03/02/2019 21:55:32
|
Ciao Alessandro grazie come sempre per la riposta, per quanto riguarda le batterie le ho comprate nuove a settembre e sono sempre state cariche , mai sotto i 24,5v quindi L usura non gli h dato noia.. per i pannelli invece i SunPower è un problema ricomprarli perché vendono solo con partita iva, ti allego poi le schede di entrambi i pannelli è L inverter che avevo visto io.. grazie
Immagine Allegata: BB17FADB-AD6F-42E1-AC12-A898B6D9D418.png | | | | Cristian C
| Inviato il: 03/02/2019 22:00:41
|
Questo è L inverter
Immagine Allegata: DD88699F-CE58-4435-AF25-754D068AF28E.png | | | | AlessandroT
| Inviato il: 03/02/2019 22:02:56
|
Non vedo le foto Dell inverter. Riguardo i pannelli e leggendo la vecchia discussione che abbiamo avuto vedo che hanno tensioni elevate quindi devi mantenere serie da 2, posta le caratteristiche dei pannelli che hai perché a questo punto devono avere tensioni molto ma molto simili altrimenti non potranno andare mai d accordo e la resa sarebbe bassissima.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Cristian C
| Inviato il: 03/02/2019 22:05:29
|
Questi i pannelli SunPower che ho adesso
Immagine Allegata: 8A9E8BB5-3416-4D8C-8956-98E429003958.png | | | | Cristian C
| Inviato il: 03/02/2019 22:07:22
|
LINK
Questo è il link del inverter così vedi meglio le caratteristiche grazie
Link sistemato
Modificato da AlessandroT - 03/02/2019, 22:29:06
| | | | Cristian C
| Inviato il: 03/02/2019 22:08:37
|
Sennò con i pannelli cosa mi consigli Alessandro? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 03/02/2019 22:42:21
|
Certo l inverter è un po' caro per la sua tipologia anche se sicuramente sarà un ottimo prodotto, ma dal mio punto di vista quello che ti ho postato è superiore principalmente perché è un inverter a trasformatore che ha 2 vantaggi:basso assorbimento a vuoto e come secondo, meno elettronica quindi 'dovrebbe' durare di più. Riguardo i pannelli hanno tensioni simili ma correnti diverse e potrebbero andare bene ma io ti consiglio vivamente di trovare gli stessi o comunque trovarli anche da 370w. In ogni caso aspettiamo gli altri utenti e vediamo cosa ne pensano.
Modificato da AlessandroT - 03/02/2019, 22:48:43
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 03/02/2019 22:52:14
|
Cercando sul web comunque dovresti trovarli qua per esempio sembra che li trattino LINK Puoi chiedere un preventivo.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Cristian C
| Inviato il: 04/02/2019 12:29:29
|
Grazie Alessandro ma anche questa ditta non vendo moduli ma fa solo impianti.. L inverter ho già fissato quello che mi hai consigliato te che tra L altro è lo stesso venditore delle batterie che al momento purtroppo non ha disponibili. Gli ho chiesto se poteva cercarmi anche i pannelli e mi faceva sapere... sennò altre buone soluzioni?? 😅😁 | | | | Vincent
| Inviato il: 05/02/2019 00:37:34
|
Ciao Cristian puoi realizzare delle stringhe di pannelli diversi e utilizzare per esempio 3 pannelli da 250 in serie 110 voc 8 a max circa , in base alle specifiche dell inverter .
Naturalmente fusibile obligatorio.
In linea di massima e da rispettare la corrente nelle serie e al contrario la tensione nei paralleli questa neanche cosi "precisa" rischi al massimo di perdere qualche watt ma avrai comunque una produzione.
Sintetizzando serie di pannelli con corrente uguale
Paralleli corrente diversa e tensioni per quanto possibile simili
Ecco da qui parti per crearti le stringhe 3 pannelli in serie 1 stringa da mettere in serie con altri 3 pannelli e cosi via ...
--------------- SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | bigcarp
| Inviato il: 05/02/2019 11:11:36
|
https://www.electronicsurplus.it/Pannelli-solari
Se interessano pannelli usati
---------------
| | | | Cristian C
| Inviato il: 05/02/2019 22:09:58
|
Ciao a tutti, ho un altro dubbio, L impianto attuale è composto da faretti a led per un totale di 200w è una pompa per l acqua da 150w tutto a 24v, ovviamente lascio tutto così è il mio dubbio è se fosse meglio mettere un alimentatore a 24v dopo L inverter o usare un convertitore dc/dc prendendo corrente direttamente dalle batterie... vi allego le foto di entrambi
Immagine Allegata: 4F248833-366D-426C-8D2D-31C49DA51B16.png
Scarica allegato3EB2A662-E09B-437D-8726-89EC03E3250A.png ( Numero download: 110 ) | |
| | |
|