Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15094

Stato:



Inviato il: 05/04/2019 00:07:54

Questo post per conoscenza generica.

Non sempre i pannelli sono di buona fattura anche se di buona resa.

Due settimane fa un conoscente mi ha confidato:

Ho un impianto fotovoltaico da 10 anni con contratto GSE, ma ultimamente quando piove o solo c’è molta umidità l’inverter si spegne e sul display compare la scritta RISO LOW “resistenza isolamento bassa”.

Dopo aver controllato tutte le connessioni e le terre abbiamo alzato un pannello per controllare tutti i connettori e con sommo stupore abbiamo constatato che il BACKSHEET, dei pannelli era screpolato, lasciando intravedere la luce del sole fra una cella e l’altra.

A questo punto, mentre l’inverter funzionava perfettamente e il display indicava RISO 7.2 MOhm abbiamo bagnato la parte inferiore dei pannelli e subito è uscita la scritta RISO LOW 0.2 MOhm e si è spento, era una giornata di sole forte e ventilata e più passavano i minuti più risalivano i MOhm dopo circa 30 minuti si è riacceso, il display segnava 2.2 MOhm e continuava a salire, per sera è tornato a 7.2 MOhm.
Ecco le foto del BACKSHEET che si è ritirato talmente tanto da spezzare anche l’etichetta, ho cancellato la marca volutamente.




Immagine Allegata: 111.jpg
 
ForumEA/U/111.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 05/04/2019 00:22:23

Ma è solo 1 pannello o è un problema che si sta creando in tutti i pannelli ?
Comunque è un problema risolvibile.
Dopo una bella asciugata sotto il sole gli si da una bella pitturata con una bomboletta spray di sintetico con almeno 3 o 4 passaggi di verniciatura e tutto si sistema per un' altro tot di anni.



---------------









 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15094

Stato:



Inviato il: 05/04/2019 00:29:12

Su tutti i 13 pannelli il backsheet è screpolato e si sfarina, abbiamo inviato le foto in Germania e pare li sostituiscano in garanzia per evidente difetto strutturale, per questo motivo ho preferito oscurare la marca, il problema è che sono tutti in serie e girano 450V con basso isolamento e il tetto è in lamiera e quando abbiamo staccato la terra dei supporti per verificarla misuravo 180V in DC fra terra e supporti, non è bello!!



Modificato da Claudio - 05/04/2019, 00:32:17


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 05/04/2019 00:49:32

Ah beh ... allora non ci sta nulla da fare ...



---------------









 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 05/04/2019 09:45:17

Azz 180v sul tetto sono più pericolosi di 180v al piano terra. Speriamo che i nostri pannelli economici non facciano questa fine.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15094

Stato:



Inviato il: 05/04/2019 09:57:12

Alessandro con la terra connessa fortunatamente era a zero Volt.
Possono essere successe due cose, o la scelta di materiale non resistente ad agenti atmosferici, caldo freddo ecc. o la cottura del backsheet in fase di assemblaggio non è stata completata e si è completata con il sole termoretraendosi.
Vedremo come si concluderà.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 05/04/2019 10:14:09

In effetti questo mi fa riflettere sulla serie dei nostri Pip ad alto voltaggio sul collegamento 'obbligatorio' della massa alla struttura!comunque speriamo bene sulla sostituzione.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15094

Stato:



Inviato il: 26/04/2019 19:37:32

Aggiornamento post.

Ora posso mettere la marca dei pannelli.

La casa produttrice Canadian Solar ha deciso di sostituire tutti i pannelli in garanzia, anche sul secondo impianto realizzato nel medesimo periodo, per un totale di 39 pannelli.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 26/04/2019 22:18:11

azz....

tanto di cappello



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15094

Stato:



Inviato il: 27/04/2019 01:21:42

Veramente!!!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:469

Stato:



Inviato il: 27/04/2019 14:11:22

Questo e il bello, quando si compra da ditte serie!!!!.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 ...

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:504

Stato:



Inviato il: 06/05/2019 08:49:14

CITAZIONE (ITA815, 05/04/2019 00:22:23 ) Discussione.php?215626&1#MSG1


Comunque è un problema risolvibile.

Questa è una buona notizia anche io ho un po di panelli che sono cosi

Hanno EVA mi pare cosi si chiama tutto screpolato nel contorno delle singole celle se volete posto foto ma e molto simile alle foto gia postate
e si e fatto anche nero non so se sia muffa o sporco vicino molte crepe

In caso come conviene pulire prima di pittarle ?
Vado di vaporetto o faccio piu danni ?

Premetto che ne mio caso gli ho comprati usati
quindi non me gli cambiano in garanzia

E devo dire che finche erano sul inverter vecchio non davano problemi
forse perche lavoravo in configurazione serie di massimo due pannelli
e poi tutti in parallelo con diodi dato che quel inverter
al massimo lavorava a 90V
E io lo tenevo a 48 per via del banco batteria

Poi ho sostituito inverter con un Solaredge che gli collega
tutti in un unica serie quindi aumenta la tensione in gioco nelle
giornate umide l'errore d'isolamento è garantito
E per ora ho scollegati questi che mi davano errore

CITAZIONE (ITA815, 05/04/2019 00:22:23 ) Discussione.php?215626&1#MSG1

Dopo una bella asciugata sotto il sole gli si da una bella pitturata con una bomboletta spray di sintetico con almeno 3 o 4 passaggi di verniciatura e tutto si sistema per un' altro tot di anni.

Che intendi "di sintetico" va bene quindi qualsiasi vernice bianca sintetica tipo smalto diluita con acquaraggia anche a pennello ?

Lo chiedo dato che io ho oppotunita di pittarli anche da montati
qualcuno quindi mi sarebbe piu comodo pittiarli di penello

Io avevo paura a pittarli da dietro perche pensavo se la vernice penetrava
nelle fessure o se magari scaldava e poteva creare principio incendio per
questo ho desistito.



Modificato da saviothecnic - 07/05/2019, 07:50:17


---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori

FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rim...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4448

Stato:



Inviato il: 06/05/2019 09:16:36

anche io sono interessato, se si dovesse presentare il problema sarebbe carino avere una soluzione già pronta.


resina epossidica?



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscriv...

 

saviothecnic

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:504

Stato:



Inviato il: 04/06/2019 14:26:59

Tra i vari prodotti ho provato H2OFF sigillante TOTAL WHITE

Solo che non è bianco e una bomboletta da 25€ si è no si fa un pannello cerco qualcosa di piu economico e possibilmente di colore bianco.



Immagine Allegata: RiparazionePannelloSavio.jpg
 
ForumEA/U/RiparazionePannelloSavio.jpg



---------------
FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori

FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rim...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15094

Stato:



Inviato il: 04/06/2019 15:47:42

Resina epossidica, ne versi due bicchieri per pannello, la stendi su tutta la superfice posteriore con una spatola avendo l'attenzione di farla penetrare in tutte le fessure e si sigilla tutto.