Solare Fotovoltaico
Inverter steca pli5000-48 e batterie pylontech us 2000 plus

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (11)   1   [2]   3   4   5   6  ...>    (Ultimo Msg)


FinePagina

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2915

Stato:



Inviato il: 28/06/2019 13:45:09

Se l'hanno fornito con batterie litio,probabilmente il firmware è stato modificato,altrimenti.... non riconosce il SOC perchè manca la connessione dati e c'è il problema float e bulk stesso valore 53,2V ma carica a tensione costante



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 28/06/2019 14:01:31

Gli unici modelli che si interfacciano con il BMS di quei moduli sono gli ibridi PMI o il PIP5048GK che ha un ingresso dedicato con un RJ11 che si connette al modulo Master

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

cherokee
Watt


Utente
Msg:79

Stato:



Inviato il: 28/06/2019 14:32:54

Ciao Claudio e ciao Riccardo, il firmware e 72 10 il primario e il secondario(vado a memoria ma non sono sicuro) 4 12.
I DIP su entrambe le batterie sono settati su 0000 sia sulla master che slave così mmi hanno detto anche dall'assistenza pilontech.
Non sono a casa lunedì appena rienro posto una foto del collegamento delle batterie.



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 28/06/2019 14:37:08

Non so se è la cosa creare il problema ma se presente più di un modulo vanno settati come da manuale e connessi con il cavetto BUS, in modo che i due BMS possano comunicare fra loro.



Modificato da Claudio - 28/06/2019, 15:01:57


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

cherokee
Watt


Utente
Msg:79

Stato:



Inviato il: 28/06/2019 15:04:58

Le batterie sono connesse con il cavo bus. I DIP li ho lsciati tutti su 0000 così come mi hanno detto dall'assistenza pylontech.
Magari può essere prorpio questo il problema. Sul manuale non trovo nessun riferimento a questa cosa.



---------------



 

cherokee
Watt


Utente
Msg:79

Stato:



Inviato il: 30/06/2019 22:37:48

Ciao Claudio ecco una foto dei dip



Immagine Allegata: IMG_20190630_222803.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20190630_222803.jpg



---------------



 

cherokee
Watt


Utente
Msg:79

Stato:



Inviato il: 30/06/2019 22:39:34

Questa una foto di come sono collegate le batterie.



Immagine Allegata: IMG_20190630_222850.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20190630_222850.jpg



---------------



 

cherokee
Watt


Utente
Msg:79

Stato:



Inviato il: 30/06/2019 22:41:19

Questa invece la foto della tensione delle batterie adesso alle 22,40

Scarica allegato

IMG_20190630_222913.jpg ( Numero download: 294 )



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 30/06/2019 22:47:22

Cherokee la foto con la tensione non si vede. Una domanda ma quando passi ad Enel il soc delle batterie cosa dice?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

cherokee
Watt


Utente
Msg:79

Stato:



Inviato il: 30/06/2019 23:01:01

Eccola



Immagine Allegata: IMG_20190630_222913.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20190630_222913_1.jpg



---------------



 

cherokee
Watt


Utente
Msg:79

Stato:



Inviato il: 30/06/2019 23:06:55

Per il soc non ricordo.



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 30/06/2019 23:26:55

Per soc intendo quello sulle batterie, quindi i 7 LED verdi accesi sulle batterie.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 30/06/2019 23:31:59

In realtà pensavo che la tensione nelle lifepo4 dopo la carica si attestasse a 3,5 volt circa e non a 3,3 come dice emuland, se fosse come dice lui il soc delle batterie dovrebbe darti tutte e 7 i LED verdi, quindi batterie cariche al 100 percento, in effetti 49,8 volt sarebbe circa 3,3 volt per cella. In ogni caso come misuratore di capacità devi guardare i LED sulle batterie e come dice Claudio non devi affidarti all indicatore Dell inverter.



Modificato da AlessandroT - 30/06/2019, 23:46:59


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

cherokee
Watt


Utente
Msg:79

Stato:



Inviato il: 30/06/2019 23:40:35

I led delle batterie al massimo ne ho visti due spenti, sono sei e non sette. Anche la foto che ho postato prime che l'ho fatto verso le 22,00 e l'inverter indicava 49,8 metre i led sono accesi tutti e sei.



Modificato da cherokee - 30/06/2019, 23:44:46


---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 30/06/2019 23:44:00

Effettivamente emuland ha ragione, guardando un po' sul web do trovato questa curva di scarica la quale da un range di scarica da 3,25v a 3,a questo punto anche il soc delle batterie dovrebbe darti la massima carica. Certo se con questa tensione è 1000w di carico quindi 20A la tensione non può mai scendere sotto i 48 volt e passare ad Enel (mi sembra che hai impostato il passaggio ad Enel, a 48 v o sbaglio? Prova adesso a richiedere 1000w dall inverter e vedi come si comportano le batterie per capire anche che caduta di tensione hai.



Immagine Allegata: Screenshot_20190630-233937.jpg
 
ForumEA/U/Screenshot_20190630-233937.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 
 InizioPagina
 

Pag: (11)   1   [2]   3   4   5   6  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum