Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 19/04/2020 13:29:20

CITAZIONE (Calida, 19/04/2020 13:13:25 ) Discussione.php?216044&2#MSG31

Nell'inverter lato AC c'è il morsetto per collegare la terra sia in in che in out.


IN e OUT sono in parallelo, e presumo tu abbia collegato la terra!!!

CITAZIONE (Calida, 19/04/2020 13:13:25 ) Discussione.php?216044&2#MSG31

C'è qualche strumento che mi permetta di verificare ogni pannello singolarmente?



Si questo LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 19/04/2020 13:47:29

CITAZIONE (Calida, 19/04/2020 13:13:25 ) Discussione.php?216044&2#MSG31

Ho controllato le istruzioni del mio inveter e non ho trovato scritto da nessuna parte di usare solo pannelli a cui non collegare la terra.


Purtroppo non è scritto nel manuale, ma è così e la cosa lo rende fuori norma per impianti in Italia.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Calida
Watt


Utente
Msg:91

Stato:



Inviato il: 20/04/2020 22:47:27

Ho ordinato il tester per verifica isolamenti VC60B (ho chiesto chi lo ha acquistato e viene usato anche per il controllo isolamento dei pannelli solari) e arrivera martedi 28. Cosi posso verificare i pannelli. comunque sono sempre più convinto che il problema sia (o sia anche) l'inverter, poco fa ho misurato la tensione sulle stringe. Con stringhe scollegate dall'inverter tra + e - 1V e tra terra e + e tra terra e - 0.5V. Se collego la strina all'inveter e misura tra + e - ci sono 160V e tra + e terra e - e terra 130V
....
E' normale che di notte l'inveter fa scorrere tensione nei pannelli?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 20/04/2020 22:52:47

No non è normale, sul + e - attacco pannelli con pannelli scollegati ci deve essere ZERO Volt, non so dirti fra terra e poli se il tuo è isolato, ma a detta da MppSolar non è isolato.

Ma anche se non lo fosse sul telaio pannelli non ci deve essere tensione riferita a terra.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Calida
Watt


Utente
Msg:91

Stato:



Inviato il: 24/04/2020 23:43:15

oggi è arrivato il tester VC60B+ho chiesto anche dove l'ho preso e mi 2 persone mi hanno risposto che lo utilizzano per verificare l'isolamento dei moduli fv. ho chiesto di spiegarmi la procedura ma nessuno mi ha risposto.
Per fare la misura i pannelli devono essere cortocircuitati oppure si puo fare la verifica anche senza cortocircuitare, magari coprendo il pannello in modo da non fargli generare tensione. 500V di prova sono sufficienti e per un pannello ok che misura dovrei ottenere?
qualcuno puo darmi una mano?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 25/04/2020 09:23:30

Calida, non mi sembra difficile, stacchi i pannelli dalla stringa, prima provi fra cornice e polo positivo, poi fra cornice e polo negativo, prima a pannello asciutto e poi a pannello bagnato.

Guarda il filmato LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Calida
Watt


Utente
Msg:91

Stato:



Inviato il: 25/04/2020 16:50:26

il pannello deve essere messo in corto?
Io per il momento ho provato così, puntale del tester che da tensione su polo positivo del modulo e l'altro puntale sulla struttura. tester settato su 1000V/2000Mohm.
questo è il risultato che ottengo su tutti i pannelli

LINK

ho pero scoperto una cosa. la stringa (quella piu vecchia) è da 11 pannelli ma sulla struttura ce ne sono fissati 12. uno non fa parte della stringa è collegato ad un regolatore di carica che mi ricarica 2 batterie che utilizzo per tenere illuminato il giardino di notte.
ho misurato anche quel pannello e come misura bagnandolo ottengo 300Mohm che continuano a scendere se continuo a bagnare.
Puo essere che questo pannello essendo collegato alla stessa struttura degli altri, se scarica mi va a creare un disturbo anche sugli altri?
con 300 Mohm immagino che il pannello sia guasto o sbaglio?



Modificato da Claudio - 26/04/2020, 01:05:03
 

Calida
Watt


Utente
Msg:91

Stato:



Inviato il: 25/04/2020 17:45:15

come non detto, tolto il pannello dalla struttura e scollegati i cavi, bagnati i pannelli salvatita saltato di nuovo.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 26/04/2020 01:22:38

No il pannello non deve essere in corto, se ne misuri uno alla volta usa la scala 200MOhm 250V se invece lasci tutta la stringa collegata e apri solo un capo usa la scala 200MOhm 500V.

E' strano che la misura non si fermi, per un sistema a 500V l'isolamento di normativa deve essere superiore a 20Mohm.

Ma non puoi piantare una barra di metallo in cortile, andando sotto almeno un metro e bagnare abbondantemente, giusto per avere un minimo di terra di riscontro?



Modificato da Claudio - 26/04/2020, 09:41:24


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 26/04/2020 09:44:52

E' comunque strano che una dispersione in Dc sui pannelli faccia intervenite il diff. che lavora un Ac.

Che nesso c'è??

Una dispersione sui pannelli provoca perdita di potenza ed efficienza sul parco FV, non che il loro veloce deterioramento, non fa scattare il diff.

Fase e neutro sono connessi giusti in ingresso e uscita inverter??

Stai usando il neutro Enel come terra??

Hai detto di avere una terra farlocca, hai provato a non collegarla all'inverter.



Modificato da Claudio - 26/04/2020, 09:52:06


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 26/04/2020 09:48:58

R-ISO PowerOne ABB



Immagine Allegata: R-ISO_PowerOne.jpg
 
ForumEA/U/R-ISO_PowerOne.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 