Inviato il: 15/04/2020 18:33:13

Sto facendo un esperimento.
Usare le litio-ferro-fosfato insieme alle piombo.
le mie frombo sono delle pzb equivalenti alle pzs quindi acido libero tubolare da trazione.
Prendere capra e cavoli sto caricando bulk 28 volt float 27.6.

ovviamente così le piombo non le sto caricando bene è del tutto ogni giorno.
maestà te per ora a livello solare e non scendo mai la notte sotto i 24.8

Ogni quanto dovrei equalizzare le piombo??

Ovviamente magnetotermici per sganciare le litio Ferro dall'impianto di ricarica in caso di necessità. (8 magnetotermici uno per ogni banco in modo tale da poter fare manutenzione)



---------------
4A per mmq per Legge


 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 15/04/2020 19:05:57

Emuland forse intendi epzs che sono da trazione, invece le opzs sono per fotovoltaico, la differenza è la maggiore riserva di elettrolita ma con densità minore, naturalmente nelle opzs,tralasciando questo l unica risposta può dartela il densimetro sul tempo di equalizzazione, sia come intervallo che come durata, comunque oltre questo il problema è un altro, è la quantità di energia che con questo basso voltaggio le celle riescono ad immagazzinare, per esempio se caricate a 30v riescono ad immagazzinare il 100 percento di energia, invece caricate a 28v secondo me non superano il 70 percento, se proprio vuoi fare questo mix perché non creare un circuito che sgancia le lifepo4 a 28v e prosegue la carica alle piombo, poi appena la tensione scende sotto i 27v riaggancia le litio, tu sei pratico con i pc, magari potresti usare Arduino o comunque qualcosa di altro, un paio di relè di potenza in parallelo e via.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 15/04/2020 19:37:46

CITAZIONE (AlessandroT, 15/04/2020 19:05:57 ) Discussione.php?216088&1#MSG1

Emuland forse intendi epzs che sono da trazione, invece le opzs sono per fotovoltaico, la differenza è la maggiore riserva di elettrolita ma con densità minore, naturalmente nelle opzs,tralasciando questo l unica risposta può dartela il densimetro sul tempo di equalizzazione, sia come intervallo che come durata, comunque oltre questo il problema è un altro, è la quantità di energia che con questo basso voltaggio le celle riescono ad immagazzinare, per esempio se caricate a 30v riescono ad immagazzinare il 100 percento di energia, invece caricate a 28v secondo me non superano il 70 percento, se proprio vuoi fare questo mix perché non creare un circuito che sgancia le lifepo4 a 28v e prosegue la carica alle piombo, poi appena la tensione scende sotto i 27v riaggancia le litio, tu sei pratico con i pc, magari potresti usare Arduino o comunque qualcosa di altro, un paio di relè di potenza in parallelo e via.


Pzs e pzb sono da trazione.

Ho già provato precedentemente quel sistema di sgancio. Funziona (con qualcosa che già esiste tra l' altro. Senza doversi inventare nulla)

Il primo test ê per vedere la convivenza, il prossimo step sicuro potrebbe essere quello di fare lo sgancio a 28.2 per esempio.

Vediamo... Devo anche fare test sulla resistenza complessiva cavi+ lifepo4 per capire alcuni comportamenti anomali (le lifepo4 salgono dopo le piombo, e scendono ovviamente dopo)



---------------
4A per mmq per Legge


 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 15/04/2020 21:53:42

Naturalmente le curve di carica e scarica sono troppo diverse per questo, è normale che le Lifepo4 sia in scarica che in carica si piantano, oltretutto il loro range di scarica e carica è più limitato delle piombo, io se dovessi fare un lavoro del genere (naturalmente mettendo da parte le soglie delle lifepo4 per fare più cicli, quindi sganciando prima dei 3,7v in carica e prima dei 3v in scarica) farei lavorare il bms delle lifepo4 che sganciana 3,7v e c9ntinua la ricarica delle piombo, ma naturalmente tu non vuoi strapazzare le tue celle. Hai visto che densità hanno le celle ca caricate a 28v?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 15/04/2020 22:05:29

Non ho verificato la densità.

Hanno i tappi per l.autorabbocco e non vorrei romperlo.

Magari domani trovo il tempo di ricollegare l.accrocchio che stacca quando supera una certa soglia



---------------
4A per mmq per Legge


 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 16/04/2020 13:59:47

PS: visto che col "pcb" bms siamo al palo(disegnatore full di lavoro in smartworking) sto attendendo pezzi dalla cina.

se va tutto bene abbiamo monitoring (a cui devo scrivere il SW) e bilanciamento con pochi spicci, mancherebbe la sezione sgancio, ma è la cosa che mi preoccupa meno visto che ormai i relay da trazione (muletto) su aliexpress ci sono e sono relativamete economici.



---------------
4A per mmq per Legge


 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 16/04/2020 20:39:40

Tirato fuori dal cilindro. Domani vediamo
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/IMG_20200416_201031_9.jpg
Principio :
Stacca batteria per overcarica.

Idea

Litio su connettori carica batteria.
Piombo su batteria.
Quando piombo raggiunge 28v litio/caricabatterie viene scollegato dal relay 30A
Quando piombo raggiunge 26.8 (valore di "riposo" delle litio) allora relay si chiude e ricomincia la carica da litio a piombo oppure contemporanea tra litio e piombo da parte del regolatore di carica.

Allo stato attuale sarei 120Ahlitio e 360 ah piombo.

Se la soluzione va in porto aggiungo altri 120ah litio.

Appena mi arrivano gli altri "bilanciatori" vediamo di aggiungere ancora litio (nel frattempo testo la soluzione)

Dovrò intervenire sui pannelli perché il vicino ha sradicato tutte le piante sul confine meno l unica che gli avevo chiesto che da ombra a 2 pannelli per volta (2+2 ma avevo già studiato l ombra per far meno danni)



---------------
4A per mmq per Legge


 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 17/04/2020 16:11:54

ok, oggi ha scambiato correttamente al raggiungimento dei 28v.

ho simulato anche il processo inverso e le litio riagganciano quando serve. in pratica sono un buffer, quando le piombo lavorano "troppo" entrano le litio a supporto /ricarica del piombo.


devo solo capire perchè ho delle misure strane tra positivo litio e positivo piombo in Ohm durante la carica, mentre a regime o praticamente zero Ohm.



---------------
4A per mmq per Legge


 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 18/04/2020 14:04:12

grazie a S. Termocamera ho trovato il primo problema di cablaggio che fa salire i connettori del magnototermico DC a 40°C

oggi provvedo alla "riparazione" sempre in "fly" mode e vediamo se il sistema migliora.

poi devo verificare anche perchè leggo 900k Ohm di resistenza in carica.... temo sia il "fusibile" megaoverrated della cina (di quelli resettabili col tastino) probabilmente introduce una mega resistenza (ne ho un altro ma non ricordo dove sia per fare le prove a vuoto...)



---------------
4A per mmq per Legge


 

Alain

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:203

Stato:



Inviato il: 25/10/2022 15:53:39

Ciao emuland, riesumo questo tuo tread per chiederti se questi test hanno avuto un seguito ed eventualmente che conclusioni hai potuto trarre



---------------



 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4451

Stato:



Inviato il: 04/11/2022 07:41:26

Ho visto solo ora il reply.

Si funziona.

Le litio lavorano molto di più per le tensioni alte, mentre le piombo lavorano più per tensioni basse (da 25v in giù insomma)

Il sistema è stato ulteriormente cambiato da quello qui descritto. Ma il principio è lo stesso.

Due regolatori di carica (o più)

Uno sulla sezione litio uno sulla piombo.

Quando si raggiungono le soglie le piombo vengono sganciate dal parallelo o riagganciate al parallelo



---------------
4A per mmq per Legge


 

Alain

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:203

Stato:



Inviato il: 04/11/2022 15:10:05

Che tipo di relè usi per lo sgancio?



---------------



 
 InizioPagina
 