Palpale2
| Inviato il: 19/04/2020 16:49:48
|
Buon pomeriggio, mi stavo facendo la pippa mentale su quale sia la migliore configurazione delle batterie, ho 8 batterie narada 105A secobdo voi qual e la migliore configurazione serie parallelo per sbilanciare al minino le batterie? | |
| | Claudio
| Inviato il: 19/04/2020 18:18:57
|
Mettergli un bilanciatore LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | emuland
| Inviato il: 19/04/2020 19:41:40
|
LINK
C'è anche questo ma costicchia
LINK
Modificato da emuland - 19/04/2020, 19:56:18
--------------- 4A per mmq per Legge
| | | | Palpale2
| Inviato il: 19/04/2020 20:46:52
|
Il giusto collegamento fisico quale sarebbe? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 19/04/2020 21:26:37
|
Stessi cavi e stesse misure, fai finta che la corrente sia un flusso di acqua e che debba dividersi equamente nei vari recipienti, la corrente prendere sempre la strada più breve.
Immagine Allegata: Screenshot_20200419-212302.jpg
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 19/04/2020 21:28:50
|
Spesso una barra di rame può aiutare
Immagine Allegata: Screenshot_20200419-212821.jpg
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Palpale2
| Inviato il: 19/04/2020 22:34:18
|
Quindi serie ogni 2 batterie e poi andare in una barra di rame a sua volta nell inverter? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 19/04/2020 23:52:48
|
Si ma ti ripeto, l importante è far dividere equamente la corrente, naturalmente l importante è che le batterie siano le stesse sia di usura che di capacità.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| |
| | |
|