Chiaro, il disegno 20 non tornava con quel neutro a terra.
Tutti i carichi su critical load senza carichi in parallelo e contatore di scambio.

Figura 1 senza Normal Load e freccia rossa verso Grid
LINK

I 12 pannelli hanno la stessa esposizione?

Il mio modello era un PIP 5048MSD con doppio ingresso fotovoltaico.
Vista la bassa tensione erano stringhe da 3 in parallelo
3+3 e 3+3.

Un altro dubbio con lo schema in figura 16 se hai già il change-over switch manuale.
LINK
Il teleruttore a doppio scambio dovrebbe girare su grid solo se non c'è tensione su Load per guasto o spegnimento dell'inverter, isolando contemporaneamente il carico dall'inverter.

Vedi figura 11 dell'altro LINK

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 06/06/2021 22:51:46

Fino a due settimane fa avevo un PIP4048MS con connesse 7 stringhe da 3 pannelli da 250W, totale 5250W, ora sull'MPPT-1 ho collegato 12 pannelli in serie e sull'MPPT-2 gli altri 9 pannelli in serie.

Ho fatto questo schema, la bobina del contattore viene tenuta eccitata dalla presenza di Enel, e la casa è connessa al GRID, se manca Enel il contattore va giù e connette la casa al LOAD.

Ma per il momento sto provando con tutto su LOAD, poi deciderò.



Immagine Allegata: Schema.jpg
 
ForumEA/U/Schema_6.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 06/06/2021 22:56:31

Cosa intendi per change-over switch manuale, un commutatore che sconnette il sistema e manda Enel alla casa in caso di guasto al sistema isolando tutto il sistema inverter tipo questo?



Immagine Allegata: Commutatore Linea solo inverter.jpg
 
ForumEA/U/Commutatore Linea solo inverter_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 06/06/2021 23:06:23

Cosi, il contattore l'ho messo esterno perché scalda un po'.



Immagine Allegata: HYD6000_ES-1.jpg
 
ForumEA/U/HYD6000_ES-1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4369

Stato:



Inviato il: 07/06/2021 12:12:44

su fessbook ci stanno queste
LINK



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuo...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 07/06/2021 13:14:39

Venditore molto affidabile, non sa nemmeno cosa sta vendendo:

12FIT101 AGM GEL???

Sono del 2013 / 2014



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4369

Stato:



Inviato il: 07/06/2021 16:43:06

CITAZIONE (Claudio, 07/06/2021 13:14:39 ) Discussione.php?216519&2#MSG20

Venditore molto affidabile, non sa nemmeno cosa sta vendendo:

12FIT101 AGM GEL???

Sono del 2013 / 2014


C'è di molto peggio... su siti ufficiali tra l'altro



---------------
Il posto dove ti propongono confronto, ma solo se gli dai ragionr...
e, dove la verità è la fuo...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 07/06/2021 18:19:13

Se dovessi mai decidere di prendere ancora un accumulo opto per le WECO che l'inverter le gestisce e non devo più curare nessun bambino.

LINK 2220€ quasi 5Kwh.

Qui costano anche meno. LINK



Modificato da Claudio - 07/06/2021, 18:22:30


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1568

Stato:



Inviato il: 08/06/2021 09:09:40

Ciao Claudio, quell'inverter dovrebbe essere compatibile anche con le Pylontech.
Con tutto il rispetto per le Weco, resta comunque un marchio sconosciuto che potrebbe sparire da un giorno all'altro.
Dovessi scegliere io, preferirei il colosso cinese.
Tra l'altro c'è abbondante offerta di Pylontech a prezzi molto interessanti



---------------














 

mania2
Watt


Utente
Msg:92

Stato:



Inviato il: 08/06/2021 09:52:09

CITAZIONE (Claudio, 07/06/2021 18:19:13 ) Discussione.php?216519&2#MSG22

Se dovessi mai decidere di prendere ancora un accumulo opto per le WECO che l'inverter le gestisce e non devo più curare nessun bambino.

LINK 2220€ quasi 5Kwh.

Qui costano anche meno. LINK

sono digiuno sulle problematiche e vincoli relativo alle batterie al Litio. Nel caso di questo pacco, nella pagina Web, viene citata una capacità netta di 4.45 kWh; è questo il limite operativo da prendere per l'energia che può erogare o prudenzialmente va adottato un valore più basso per preservare la durata nel tempo?
E inoltre, quale sarebbe il valore di massima potenza in uscita continuativa per un pacco del genere?



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 08/06/2021 09:52:12

Weco marchio sconosciuto, vuoi scherzare vero Dubai non penso che in quei posti scelgano prodotti scadenti o ignoti. LINK hanno una tensione nominale di 52V e non 48V, all'interno hanno 16 lifepo4 e non 15 come le Pylon.

Si è compatibile anche con le Pylon, ma non c'è paragone con le WECO HESU 4K4-R19-4



Modificato da Claudio - 08/06/2021, 09:59:48


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 08/06/2021 09:57:50

mania2 da datasheet 86A, non serve nessun tipo di programmazione, nel menu dell'HYD è già tutto settato a scanso di errori sia per Pylon che Weco.

Comunque l'HYD, contrariamente ad altri inverter, può limitare la corrente che viene prelevata dalle batterie, ad esempio per le mie AGM stanche ho settato 20A, oltre tale soglia preleva da Enel.



Modificato da Claudio - 08/06/2021, 10:03:52


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

mania2
Watt


Utente
Msg:92

Stato:



Inviato il: 08/06/2021 13:09:21

CITAZIONE (Claudio, 08/06/2021 09:57:50 ) Discussione.php?216519&2#MSG26

mania2 da datasheet 86A, non serve nessun tipo di programmazione, nel menu dell'HYD è già tutto settato a scanso di errori sia per Pylon che Weco.

Comunque l'HYD, contrariamente ad altri inverter, può limitare la corrente che viene prelevata dalle batterie, ad esempio per le mie AGM stanche ho settato 20A, oltre tale soglia preleva da Enel.

quindi se ho capito, 86x48=4128 W, quindi al pacco potrebbero essere attaccati carichi per 4000 W contemporanei (per esempio PDC+lavatrice) senza dare problemi alle batterie.
E mi confermi che ciascun banco potrebbe erogare anche 4450 Wh senza subire danneggiamenti nel tempo?
Certo, con consumi della mia abitazione che vanno dagli 8 ai 34 kWh/giorno, necessiterebbero più banchi in parallelo.
Chiedo questo perchè, nell'ottica di un continuo abbassamento dei costi delle batterie, vorrei verificare l'effettiva convenienza economica nell'adozione di un sistema di FV con batterie.



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 08/06/2021 14:04:09

No mania2, gli accumuli non sono fatti per carichi continuativi cosi elevati, non puoi scaricare un accumulo di 4000Wh in un ora, gli accorgeresti solo la vita, anche se sono lifepo4, si lo può fare senza danni ma unatantum, un'auto che arriva a 200Kmh può fare 300000Km ma non tutti a 200 all'ora.

Se hai un fabbisogno di 30Kwh gg. ti serve un accumulo almeno di 15Kwh, e ti conviene?

Ormai è assodato, l'accumulo per l'indipendenza notturna non paga, al momento del cambio è come se tu avessi pagato tutte le bollette degli anni a venire in anticipo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1568

Stato:



Inviato il: 08/06/2021 21:02:07

CITAZIONE (Claudio, 08/06/2021 09:52:12 ) Discussione.php?216519&2#MSG25

Weco marchio sconosciuto, vuoi scherzare vero Dubai non penso che in quei posti scelgano prodotti scadenti o ignoti. LINK hanno una tensione nominale di 52V e non 48V, all'interno hanno 16 lifepo4 e non 15 come le Pylon.

Si è compatibile anche con le Pylon, ma non c'è paragone con le WECO HESU 4K4-R19-4


Auguri se ti si guasta una Weco



---------------














 