inverter ibrido ISolar SMX II 5,6KW ,installazione con accumolo PYLONTECH US2000C

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (17)  < ...  11   12   13   14   [15]   16   17    (Ultimo Msg)


FinePagina

Ridiculouslab
Watt


Utente
Msg:48

Stato:



Inviato il: 07/02/2024 14:21:38

CITAZIONE (Ridiculouslab, 07/02/2024 14:21:08 ) Discussione.php?216941&14#MSG214

Con il sole non carica. Per cui sono tornato al 6.17 per lo meno funziona come da manuale (con qualche baco), inoltre anche la carica avviene meglio perchč con bms sgancia al 100% di carica anche se non č esattamente al 100% e la corrente non č ancora in discesa-
Per cui di gran lunga meglio con 6.17
Unico neo č il passaggio al bypass quando si collega un carico importante rischia di passare in bypass con batteria che non ha ancora raggiunto il valore desiderato
Potrei modificare il parametro 4 tramite modbus continuamente per sganciare al valore corretto ma non credo sia una buona idea fare continue scritture che probabilmente scrivono la eeprom



---------------
https://www.ridiculouslab.com





 

dolam
MegaWatt


Utente
Msg:393

Stato:



Inviato il: 16/02/2024 10:54:37

Ragazzi qualcuno ha messo in parallelo due di questi inverter, se si mi dite come avete fatto, grazie



---------------



 

Mi112
KiloWatt


Utente
Msg:162

Stato:



Inviato il: 16/02/2024 19:15:49

Per il parallelo serve il modello kp oppure in teoria ci dovrebbe essere una scheda da inserire che li trasforma in parallelabili

 

Mi112
KiloWatt


Utente
Msg:162

Stato:



Inviato il: 18/02/2024 21:28:10

Cercando sulla rete dal sito srne ho trovato il modello che č identico al smx guardando il manuale mi sono accorto che ha la funzione mixload ma nel manuale vedendo il disegno sembra che sia stato aggiornato in un secondo momento,forse contano loro hanno il firmware chr funziona bene per il nostro easun

Scarica allegato

HFseries-HV_3.5-5kW_U_solar charger inverter_manual_1.0.pdf ( Numero download: 112 )

 

Ridiculouslab
Watt


Utente
Msg:48

Stato:



Inviato il: 19/02/2024 22:47:13

Mi risulta che snre č il produttore degli inverter della easun. Il firmware lo fa snre. Il firmware con supporto bms che mi hanno mandato da snre č lo stesso che mi ha dato easun e non funziona...



---------------
https://www.ridiculouslab.com





 

Mi112
KiloWatt


Utente
Msg:162

Stato:



Inviato il: 20/02/2024 12:31:55

La cosa č strana

 

Teram
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 10/04/2024 20:31:20

salve, ho lo stesso problema di tuonobianco, ma facendo le stesse cose, il collegamento tra smx II e pylontech us 5000 ho sempre errore 58. Ho contattato lįssistenza easun ma senza risultati, qualcuno di voi potrebbe aiutarmi ? grazie Angelo

 

tuonobianco
milliWatt


Utente
Msg:18

Stato:



Inviato il: 10/04/2024 22:03:50

58 relativo alla tensione bassa, non e' il mio problema che ho avuto, che era da attribuire al cavo di comunicazione tra inverter e batterie



---------------



 

Ridiculouslab
Watt


Utente
Msg:48

Stato:



Inviato il: 10/04/2024 23:04:06

CITAZIONE (Teram, 10/04/2024 22:03:50 ) Discussione.php?216941&15#MSG221

salve, ho lo stesso problema di tuonobianco, ma facendo le stesse cose, il collegamento tra smx II e pylontech us 5000 ho sempre errore 58. Ho contattato lįssistenza easun ma senza risultati, qualcuno di voi potrebbe aiutarmi ? grazie Angelo


Allora da manuale errore 58 significa che non c č comunicazione con bms. Controllare che la velocitą sul bms sia 9600. Controllare connessioni cavo seriale. Parametro 32 deve essere bms ma immagino che lo sia altrimenti non ci sarebbe errore 58. Parametro 33 provare tutti i protocolli disponibili. Dalle prove che ho fatto alcuni protocolli sono molto simili ed alcuni identici.
A scusa ma che hw e che fw hai?



---------------
https://www.ridiculouslab.com





 

Roby00
milliWatt


Utente
Msg:2

Stato:



Inviato il: 14/04/2024 21:42:23

Buona sera a tutti e grazie in anticipo a chi mi risponderą. Ho anche io un Isolar SMX II 5.6KW, ci ho abbinato una batteria Lifepo4 100Ah Easun Power M16S100BL. La batteria č dichiarata per un amperaggio "standard" di carica e scarica di 20A che non vorrei superare per non accorciarne la vita. In pił, per non sfruttarla troppo, vorrei restare in un range di Soc compreso tra 20% e 80%. La logica di funzionamento per la gestione dei carichi dovrebbe essere:
-prioritą alla produzione istantanea solare;
-se non sufficiente prelievo da batteria fino a un massimo di 20A e fino a un Soc del 20-30%;
-se non sufficiente incremento da carico misto fino a compensare il carico o in alternativa passaggio a bypass.
Purtroppo il BMS della batteria non comunica con l'inverter, l'assistenza mi ha detto di installare il firmware 6.17. Qualcuno che ha installato il firmware 6.17 sa dirmi se riesco a realizzare queste impostazioni? In alternativa quale firmware risulta migliore? Grazie mille

 

Teram
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 17/04/2024 12:49:24

CITAZIONE (Ridiculouslab, 10/04/2024 23:04:06 ) Discussione.php?216941&15#MSG223

CITAZIONE (Teram, 10/04/2024 22:03:50 ) Discussione.php?216941&15#MSG221
salve, ho lo stesso problema di tuonobianco, ma facendo le stesse cose, il collegamento tra smx II e pylontech us 5000 ho sempre errore 58. Ho contattato lįssistenza easun ma senza risultati, qualcuno di voi potrebbe aiutarmi ? grazie Angelo


Allora da manuale errore 58 significa che non c č comunicazione con bms. Controllare che la velocitą sul bms sia 9600.

si sulla batteria ho dip wwitch 1 su ON quindi 9600

Controllare connessioni cavo seriale. Parametro 32 deve essere bms ma immagino che lo sia altrimenti non ci sarebbe errore 58. Parametro 33 provare tutti i protocolli disponibili.

ho fatto tutto questo, ho solo un dubbio, forse non ho riavviato la batteria ad ogni tentativo.




Dalle prove che ho fatto alcuni protocolli sono molto simili ed alcuni identici.
A scusa ma che hw e che fw hai?


ho due batterie in parallelo pyl us5000 e easun smx II 5.6kw con firmware 2.24.
A proposito del fw ho trovato la versione 6.65 ma ho paura ad aggiornare .
Non so piu che fare, certo che l" assistenza easun non e' che sia una bomba.

Grazie ancora



Modificato da Teram - 17/04/2024, 13:07:14
 

Teram
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 19/04/2024 11:35:55

CITAZIONE (Ridiculouslab, 10/04/2024 23:04:06 ) Discussione.php?216941&15#MSG223

CITAZIONE (Teram, 10/04/2024 22:03:50 ) Discussione.php?216941&15#MSG221
salve, ho lo stesso problema di tuonobianco, ma facendo le stesse cose, il collegamento tra smx II e pylontech us 5000 ho sempre errore 58. Ho contattato lįssistenza easun ma senza risultati, qualcuno di voi potrebbe aiutarmi ? grazie Angelo


Allora da manuale errore 58 significa che non c č comunicazione con bms. Controllare che la velocitą sul bms sia 9600. Controllare connessioni cavo seriale. Parametro 32 deve essere bms ma immagino che lo sia altrimenti non ci sarebbe errore 58. Parametro 33 provare tutti i protocolli disponibili. Dalle prove che ho fatto alcuni protocolli sono molto simili ed alcuni identici.
A scusa ma che hw e che fw hai?


Ciao ho il firmware 2.24 che secondo me non va bene per le pylontech. grazie

 

Roby00
milliWatt


Utente
Msg:2

Stato:



Inviato il: 25/04/2024 17:58:27

Scusate, c'č qualcuno che sa se c'č un firmware che riesca a leggere i dati del bms? Oggi ho provato ad installare il 6.17 e il 6.35 ma con entrambi non compaiono i parametri 32 e 33. Vorrei poter impostare i limiti di carica e scarica massima compresi tra 30% e 80%. In alternativa c'č la possibilitą di impostare il voltaggio di carica bulk con passi da 0,1V? Ho visto che se imposto 54,0V carica a 65% di Soc, se imposto 54,4V arriva a 98% di Soc. Immagino che se ci fosse la possibilitą di impostare il bulk magari a 54,2 potrebbe arrivare a 80%..
Grazie mille

 

Alexthemaster
milliWatt


Utente
Msg:15

Stato:



Inviato il: 25/07/2024 20:29:15

Buongiorno a tutti io ho un smx ii e sono 3 ore che provo a collegare il bms alle batterie.. Ho visto qui in una foto che i cavi da collegare rs485 sono il 7 e 8. Da manuale il 7 č il numero 8 sono il bianco arancio e arancio. Mi potete confermare che collegando quei 2 cavi a voi funziona la. Comunicazione dltra bms e batteria rs485? L'assistenza easun non č delle Migliori.

Grazie

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3756

Stato:



Inviato il: 25/07/2024 22:00:20

.



Immagine Allegata: IMG_8593.jpeg
 
ForumEA/Z/IMG_8593.jpeg



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 