Solare Fotovoltaico
Assistenza configurazione inverter

Pag: (2)   [1]   2    (Ultimo)


FinePagina

bass52
milliWatt


Utente
Msg:15

Stato:



Inviato il: 08/08/2023 12:02:15

Buongiorno a tutti, scusate è la prima volta che scrivo su questo forum e ho fatto confusione , ho inviato una email invece di iniziare una nuova discussione, come ho detto nella introduzione sto realizzando un impianto fotovoltaico ad isola, ho già i seguenti componenti: n°8 pannelli da 460W, quadretto DC, ATS, inverter Easun ISolar msx2 da 5,6 Kw, vorrei acquistare su Aliexpress una batteria Lifo4 marca Wulills 48V 120Ah 51ƈV 6144 Ah BMS incorporato con prezzo molto competitivo ( attualmente 1161 €) e spedizione gratis dalla Polonia, la descrizione data è simile alle batterie più blasonate. Il mio inverter prevede la configurazione di batterie 16s e ha la porta RS 485 per la connessione BMS, pertanto non ci dovrebbero essere dei problemi, inoltre ho scritto al fornitore della batteria se è compatibile con il mio inverter, la risposta è stata positiva. Ho visionato diversi video di configurazioni di carica e scarica della batteria, mi sono fatto più o meno un'idea, comunque non sono molto sicuro e non vorrei fare danni , domando se quando sarà il momento di avviare l'impianto mi potreste dare assistenza per quanto riguarda la configurazione dell'inverter. Una curiosità, non riesco a capire che sia gli inverter che le batterie le danno per 48V poi in realtà come la batteria che voglio acquistare sono in realtà da 51.2V e la tensione di carica va a 58,2V, che significato hanno i 48V evidenziati? Scusate la lunghezza della discussione, ringrazio anticipatamente e auguro una buona giornata.
bass52

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 08/08/2023 16:31:02

dipende dalla configurazione interna dell'accumulatore, se è una 15S come le Pylontech è una 48V perché ha 15 celle da 3.2V, se invece è in configurazione 16S è una 51.2V.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

bass52
milliWatt


Utente
Msg:15

Stato:



Inviato il: 22/09/2023 14:21:17

Buongiorno a tutti, ho terminato l'installazione de mio impianto fotovoltaico composto da n°10 pannelli da 460W, N1° inverter EAsun Isolar 5.6 Kw, quadretto Dc, quadretto ATS, batteria 48V 120Ah non ancora arrivata, ho provato l'impianto senza la batteria visto che l'inverter può farlo e mi capita un fenomeno per me inspiegabile, con l'impianto FV escluso l'assorbimento di casa è di 1,4 Ah verificato da un amperometro installato sull'impianto di casa, la potenza istantanea verificata dal contatore non avendo un wattmetro sui 280W corrispondente con l'assorbimento rilevato, alimento l'impianto fotovoltaico da rete e PV, l'assorbimento di casa è sempre di 1,4 Ah, invece misurando l'assorbimento con pinza amperometrica dal contatore che praticamente va all'ingresso dell'inverter misuro una corrente di 4,5 Ah, e all'uscita dell'inverter la corrente è in linea con l'amperometro installato sull'impianto della casa 1,4 Ah, la domanda è dove vanno a finire quei 3 - 4 Ah visto che anche la potenza istantanea non subisce aumenti ( sembra sia fittizia)? Non mi fido di lasciare l'impianto attivo non vorrei consumare corrente in più oltre quello consumato, ho speso soldi per risparmiare non per spendere di più. Spero di essermi fatto capire e di ricevere un aiuto per riuscire a comprendere cosa succede. Grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 22/09/2023 18:21:50

la tua pinza si fa fregare dalla corrente apparente, prendi un pinza seria.

Fai la prova con un multimetro in A/ac e vedrai che segna 1.4A e la pinza 4A.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

bass52
milliWatt


Utente
Msg:15

Stato:



Inviato il: 22/09/2023 20:38:32

Ok, domani farò la prova e ti farò sapere.

 

bass52
milliWatt


Utente
Msg:15

Stato:



Inviato il: 23/09/2023 14:00:38

Buongiorno, purtroppo la mia attrezzatura è molto scadente, ho misurato la corrente mettendo in serie il mio multimetro digitale cinese , la misura è stata uguale alla pinza amperometrica 4,5 Ah con un assorbimento impianto casa di 1,4 Ah ( rilevato sempre da un amperometro digitale), ho provato anche con un vecchio amperometro analogico con fondo scala di 50 Ah, avendo un assorbimento molto basso non sono riuscito a vedere il valore esatto. Per fare il rilevamento in modo esatto che tipo di strumento è meglio. Non avendo esperienza in merito FV per il momento l'impianto FV non lo uso anche per il motivo che mi sembra non funzionare bene, non so se il motivo è che manca la batteria. Saluti
Gianfranco

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 23/09/2023 15:36:29

Mentre la pinza ti dice 4/5A vi a vedere il contatore Enel in consumo istantaneo cosa ti dice, se affettivamente sono 4/5A sono 1000/1200W.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

bass52
milliWatt


Utente
Msg:15

Stato:



Inviato il: 24/09/2023 10:04:25

Si la potenza istantanea del contatore corrisponde con l'assorbimento dell'impianto e non con i 4.5 Ah misurati dalla pinza, è proprio questo che non riesco a capire l'ho scritto sulla prima domanda. Sono Ah fittizi, non reali. Comunque questo è un problema marginale, il vero problema è che nonostante abbia una tensione dei PV di 360- 380 V l'inverter non alimenta, non so cosa possa essere, sono molto preoccupato, non vorrei che l'inverter fosse guasto. Se avete qualche idea del problema vi domando gentilmente di comunicarmelo.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 24/09/2023 11:09:33

Hai settato 01=SOL e 16=OSO?

senza batt. setta solar first.

If “solar first” is selected as output source
priority and battery is not connected, solar
energy and the utility will provide the loads.

Se si seleziona "prima il solare" come fonte di uscita
e la batteria non è collegata, l'energia solare
solare e la rete elettrica forniranno i carichi.



Modificato da Claudio - 24/09/2023, 11:15:12


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

bass52
milliWatt


Utente
Msg:15

Stato:



Inviato il: 24/09/2023 12:46:04

Si, ho settato il parametro 01 in SOL e il Parametro 06 (questo inverter il 16 corrisponde allo 06) in OSO, l'inverter si mette a lampeggiare il flusso dei PV che in questo momento erogano una tensione di 380V e una corrente in uscita di 0,8Ah con un carico di 1,4Ah verso l'icona della batteria (che non c'è) e verso il carico, è normale? Un'altra situazione che non capisco è la seguente; inverter spento senza PV e senza carico, do tensione da rete, dopo alcuni secondi si accende il display(penso sia normale), dopo alcuni secondi si attiva da solo, nella parte inferiore dell'inverter c'è un interruttore basculante in posizione Off, provo a posizionarlo in On ma non succede nulla, è normale o è un'anomalia?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 24/09/2023 17:11:30

Interruttore ON e pannelli che producono deve alimentare i carichi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

bass52
milliWatt


Utente
Msg:15

Stato:



Inviato il: 25/09/2023 14:32:02

Questa mattina ho provato l'impianto, con un assorbimento basso 1Ah 0Ah in uscita PV, ho provato a caricare di più sui 4 Ah, la tensione da 380V è scesa a 175V con uscita PV bassa0,5Ah, mi sono spaventato e ho spento l'impianto, dopo circa un'ora ho riattivato l'impianto e tutto sembrava regolare , visto che sembrava funzionare regolarmente ho provato ad accendere la lavastoviglie per dare più carico, l'inverter si è messo a produrre corrente arrivando anche a 7Ah con un carico di 10Ah e una potenza istantanea di 485W, ogni tanto si accende il led verde di carica dopo un pò si spegne si riaccende e così via, in questo momento l'impianto è attivo, sembra tutto regolare, cosa pensi sia successo questa mattina quando la tensione dei PV è crollata senza apparente motivo? C'è da preoccuparsi che danneggi i PV oppure è normale che succeda. Grazie.Saluti.
Gianfranco

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 25/09/2023 16:35:46

Hai guardato se c'è un settaggio per dirgli che deve funzionare senza batteria?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

bass52
milliWatt


Utente
Msg:15

Stato:



Inviato il: 25/09/2023 19:02:26

L'nverter è sempre in allarme (03) per mancanza batteria, ho contattato l'assistenza cinese (molto scarsa) , mi dice che è normale, in teoria se l'inverter può lavorare senza non dovrebbe essere in allarme. Non so se c'è un parametro che escluda la batteria, ti allego il manuale se hai tempo prova a dargli un'occhiata se si può escludere la batteria.

Scarica allegato

ISolar-SMX-II-5.6KP-Wifi Manual(Neutral) EN_V1.0 20220922_compressed.pdf ( Numero download: 24 )

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:469

Stato:



Inviato il: 25/09/2023 20:52:18

Non e allarme e un avviso che manca la batteria e normale.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 ...

 
 InizioPagina
 

Pag: (2)   [1]   2    (Ultimo)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum