giancarlo.papale

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 06/10/2023 19:00:28

Salve qualcuno mi puo indicare dove comprare dei fusibile da 48v 100AH per inverter, da collegare fra inverter e batteria lifepo4 . Grazie



---------------
Inverter SP24 Primo Axpert MAX 8000-48
14 Panelli 4650 watt
batterie lifepo4 800AH
...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 06/10/2023 19:07:43

CITAZIONE (giancarlo.papale, 06/10/2023 19:00:28 ) Discussione.php?217395&1#MSG0

Salve qualcuno mi puo indicare dove comprare dei fusibile da 48v 100AH per inverter, da collegare fra inverter e batteria lifepo4 . Grazie



Qua



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/V/Immagine_110.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

giancarlo.papale

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 06/10/2023 20:08:29

questo non e eccessivo per proteggere inverter
Fusibile a Lamella 100A 80V 60mm

LINK



---------------
Inverter SP24 Primo Axpert MAX 8000-48
14 Panelli 4650 watt
batterie lifepo4 800AH
...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 06/10/2023 23:21:53

Dipende da quanti Ampere il tuo inverter può caricare o scaricare, assodato che un fuse non serve per proteggere l'inverter ma per evitare incendio per fusione dei cavi, uno da 200A anche con batteria da 50Ah in caso di corto dura in millisecondo l'unica accortezza è evitare una eccessiva caduta di tensione e consecutivo surriscaldamento, io ho 280Ah e fuse da 400A, le mie batt. hanno una corrente di CC di 4500A quindi il fuse durerebbe un cacchio, nuova unità di misura del tempo di intervento.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

giancarlo.papale

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 07/10/2023 03:19:31

CITAZIONE (Claudio, 06/10/2023 23:21:53 ) Discussione.php?217395&1#MSG3

Dipende da quanti Ampere il tuo inverter può caricare o scaricare, assodato che un fuse non serve per proteggere l'inverter ma per evitare incendio per fusione dei cavi, uno da 200A anche con batteria da 50Ah in caso di corto dura in millisecondo l'unica accortezza è evitare una eccessiva caduta di tensione e consecutivo surriscaldamento, io ho 280Ah e fuse da 400A, le mie batt. hanno una corrente di CC di 4500A quindi il fuse durerebbe un cacchio, nuova unità di misura del tempo di intervento.


Ciao Claudio grazie per la risposta ma io parlavo dei 80v , perchè ad un mio amico dall'inverter gli sono entrati 75v e gli a dannegiato la scheda la quale non gli funzionava piu ingresso e uscita dalla batteria verso inverter .



---------------
Inverter SP24 Primo Axpert MAX 8000-48
14 Panelli 4650 watt
batterie lifepo4 800AH
...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15112

Stato:



Inviato il: 07/10/2023 09:12:54

un fuse non protegge per i Volt ma solo per Ampere, se devi evitare sovratensioni ti serve altro.

Anche se metti un 20A 48V ma gli fai passare 200V 15A passano tranquillamente.

Ti serve un relay di minima che comanda un relay di potenza che ad esempio a 60V stacca le batterie.

Coma ha fatto ad avere 75V sulle batterie da dove sono arrivati?



Modificato da Claudio - 07/10/2023, 09:20:40


---------------